Сифонный или сильфонный клапан (в зависимости от поставщика) предотвращает разлив нефтепролуктов при выключенной горелке. Если клапан простой, да еще и стоит в фильтре - ответ один измеряй разряжение на линии всасывания топлива и принимай меры. По всем симптомам-нехватка топлива из-за лишних гидравлических напряжений на линиии подачи горелки. При использовании пластиковых емкостей и фикс-пакетов к ним- сплошь и рядом.Dim@ писал(а):что есть простой или сифонный?Fastwind писал(а):обратный клапан - простой или сифонного типа ?
в фильтрах обратный клапан - пружина с шариком.
Каким образом фильтр может повлиять на работу горелки?
Проблема с диз.горелкой Cuenod 30кВт
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 23 июн 2008, 03:54
- Репутация: 0
- Откуда: Петропавловск-Камчатский
Re:
-
- Претендент
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 23 июн 2008, 03:54
- Репутация: 0
- Откуда: Петропавловск-Камчатский
Re:
Течи на линии всасывания - круто)))Honda писал(а):По описанию возможны два объяснения неисправности:
1. Некачественное топливо (может с водой или еще с чем-то).
2. Неплотности в самой горелке. Смотрите всасывающую линию до насоса (может найдете течи).
Re: Re:
Кагбэ это подразумевалось изначально:Fastwind писал(а): А замерить давление топлива на насосе - не судьба ?
До этого приезжал инженер из одной фирмы - настроил горелку по выбросам и давлению в насосе,
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
разлив куда?Fastwind писал(а):Сифонный или сильфонный клапан (в зависимости от поставщика) предотвращает разлив нефтепролуктов при выключенной горелке.

обратный клапан не дает горелке всасывать воздух\топливо из обратной линии идущим от фильтра при двухтрубной схеме к бакам.
Что это за НАПРЯЖЕНИЯ? Чем меряются? Как расчитываются?Fastwind писал(а):По всем симптомам-нехватка топлива из-за лишних гидравлических напряжений на линиии подачи горелки. При использовании пластиковых емкостей и фикс-пакетов к ним- сплошь и рядом.

Парни вы хоть читайте и думайте то пишете...Если советы даёте - то давайте по делу.
Поеду еще разок сгоняю погоняю горелку при разных вариантах - потом отпишусь что к чему. Склоняюсь к тому, что топливно гамно или напряжение недостаточное что бы создать необходимую температуру поджига в искре. Хотя на стабилизацию и резервное питание котельной я установил инвертор CaberPower - но продукт малоизвестный, возьму теплокомовский проверенный стабилизатор с дачи.
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!
- Kokoshino
- Профи
- Сообщения: 609
- Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
- Репутация: 14
- Откуда: Новосибирск
Re:
Поеду еще разок сгоняю погоняю горелку при разных вариантах - потом отпишусь что к чему. Склоняюсь к тому, что топливно гамно или напряжение недостаточное что бы создать необходимую температуру поджига в искре. Хотя на стабилизацию и резервное питание котельной я установил инвертор CaberPower - но продукт малоизвестный, возьму теплокомовский проверенный стабилизатор с дачи.[/quote]
Про температуру искры улыбнуло. Померь напругу да и все, в первую очередь падают обороты вентилятра и насоса соотвессно, а от этого давление и напор тож падают. Искра если есть, то сам факт еёный -это уже гут. Вопрос тока в настройке. А вообще шепни заказчику, что горелку надо бы выкинуть и не трахацца с ней, Вайс поставить и забыть.
Про температуру искры улыбнуло. Померь напругу да и все, в первую очередь падают обороты вентилятра и насоса соотвессно, а от этого давление и напор тож падают. Искра если есть, то сам факт еёный -это уже гут. Вопрос тока в настройке. А вообще шепни заказчику, что горелку надо бы выкинуть и не трахацца с ней, Вайс поставить и забыть.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Выкидывать и купить вайс прийдется за свой счет- так что данный вариант отпадает.Kokoshino писал(а):А вообще шепни заказчику, что горелку надо бы выкинуть и не трахацца с ней, Вайс поставить и забыть.
Чем улыбнуло? Если искра слабая и еще электроды расположены не там где надо вполне вероятно что будут проблемы с поджигом.
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!
-
- Претендент
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 23 июн 2008, 03:54
- Репутация: 0
- Откуда: Петропавловск-Камчатский
Re:
Согласен, проблемы будут, но только с поджигом. По твоим словам - "нестабильная работа горелки" а не запуск.Dim@ писал(а):Выкидывать и купить вайс прийдется за свой счет- так что данный вариант отпадает.Kokoshino писал(а):А вообще шепни заказчику, что горелку надо бы выкинуть и не трахацца с ней, Вайс поставить и забыть.
Чем улыбнуло? Если искра слабая и еще электроды расположены не там где надо вполне вероятно что будут проблемы с поджигом.
Попробуй запустить горелку из канистры, но без фильтра, "бульки" наблюдаются в фильтре ? значит там и подсасывает.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Проблему решили. Заключалась в криворукости предыдущего пусконаладчика и его неправильной настройки горелки и установки электродов поджига. Седня ездил с толковым пуско-наладчиком, все настроил - работает и запускается горелка как часы. Всем спасибо за участие.
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!
- Kokoshino
- Профи
- Сообщения: 609
- Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
- Репутация: 14
- Откуда: Новосибирск
Re:
Я ж тебе еще на первой странице говорил - выдвинь электроды...Dim@ писал(а):Проблему решили. Заключалась в криворукости предыдущего пусконаладчика и его неправильной настройки горелки и установки электродов поджига. Седня ездил с толковым пуско-наладчиком, все настроил - работает и запускается горелка как часы. Всем спасибо за участие.

- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
за "братана" спасибо - не знал что у меня есть побратимаристошка писал(а):братан пора самому учиться настраивать горелки и читать паспотр котла

учиться канечно надо всегда, как говориться век живи-век учись. Но работаю я частным порядком и что бы оборудование не слетало с гарантии передаю пусконаладку, запуск и ставлю на сервисное обслуживание в специализированные организации имеющие на то лицензии.
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!
- Kokoshino
- Профи
- Сообщения: 609
- Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
- Репутация: 14
- Откуда: Новосибирск
Re:
[*ЦЕНЗУРА*]. Горелка рабьотит и ладно.Dim@ писал(а):булькать не перестало - видимо это конструкция фильтра такая (Giacomini) что в верхней части собирается воздух и не выходит сразуtiptop писал(а):Булькать перестало ?