Неправильное отопление.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
staska
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 30 янв 2009, 22:06
Репутация: 0

Неправильное отопление.

Сообщение staska »

Добрый день. Пробую ращитат отопление для домика с ЕЦ, планы домика:
Изображение
Изображение
Изображение

, учебник сканви читал, эксель с расчетом гравитационки видел, все болле менне понятно, осталис следующие вопросы:

1. Хочу для гравитационки применит сталные панелные радиаторы, по читанию форумов иммеются живые примеры где такое работает с 22 типом радиаторов. Чем обусловлен выбор 22 типа ? Меньшим гидросопротивлением ? Так как болшие мощности в моем случаю не нужну, хочу применит 10 тип (займет красиво 80-90% ширины под окном)
2. Как трактовать одинаковое падение давления у радиаторов разной мощности по данным производителя ? Разница в падению давления толко от типа радиаторов..
3. Можно ли для уменшения падения давления подсоэденит 2 стороны радиатора с боковым подосэдинением ? Так мы должны уменшить падение давления в два раза.
4. Так как домик будет обустрайватся поэтапно, имею болшое желаниеделать поэтажную, попутную двухтрубку.. Очень ли такое решение будет плохим ?
5. Имел теоретический спор что нелзя сталные радиаторы исползовать с меднымыми трубами.. Галваническая корозия и тому подобное. Здесь на форуме были сомнения с медными и алюминвыми, про проблему меди и железа нигде не нашел.

Спасибо, Станислав

staska
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 30 янв 2009, 22:06
Репутация: 0

Сообщение staska »

Извените, плохо видны уровни этажей.

Полуподвал - (уровень установки котла -0.75м, первый этаж: 0.0м, 1.5 этаж: 1.75м, второй этаж: 3.0м.

Мощности по этажам - 1 этаж до 2 квт, 1.5 1.5 кВт, 2 этаж 2.5 кВт.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Что вы от нас хотите? Готовую схему отопления? - Дык она ведь денег стоит, отец наш всевышний говорил что великий грех бесплатно работать !
Ежели бесплатно - то можем вашу готовую схему покритиковать, да совет можт какой дать по ней! - Тока не видим ведь схемки то!
При естественной циркуляции используют люминивые или чугуньевые радиаторы, стальные панельники проржавеют быстро - не предназначены они для открытых систем отопления.
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Дим, а с чего ты взял что система открытая?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Котелок
Профи
Профи
Сообщения: 518
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 14:07
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Котелок »

Ну стереотип такой, если ЕЦ- система открытая. :wink:
Делаю тепло
Wolf и Baxi

staska
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 30 янв 2009, 22:06
Репутация: 0

Сообщение staska »

1. Систем закрытая.
2. Что чугунина/биметал в ЕЦ подходит всегда, знаю. Но меня интересует когда можно исползоват и панельники.
3. Систему расщитат не прошу. Для представление схему неимею всех даннных по потерям радиаторов..

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Отвечаю 'по понятиям', на пальцах.
От чего зависит мощность однотипных радиаторов? Правильно от длины! А сопротивление? Вот если дунуть в 500 и в 3000 с боковым подключением разницу заметишь?
А если дуть по длине?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Имеет значение расход и соответствено скорость. Наверно поэтому у всех панельников подключение 1/2.
Встретил дизайнера - убей сразу!

staska
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 30 янв 2009, 22:06
Репутация: 0

Сообщение staska »

Понял. Основную часть вносит соэдинение между самой панелю и поключением, а не сама панел.

У 22 типа при сравнению с 10/11 типом оно два разы менше изза разделения потока на две панели..

Котелок
Профи
Профи
Сообщения: 518
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 14:07
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Котелок »

Совсем не в два, даже у 10 го типа вход с углом. это вам не РСВ-1.
Делаю тепло
Wolf и Baxi

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Ну и чем закончилась эпопея? :D
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

А не закончилась. Дует. Дуло крепкое :)
Встретил дизайнера - убей сразу!

Отопленец
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 17 дек 2006, 03:31
Репутация: 1
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Неправильное отопление.

Сообщение Отопленец »

1. Хочу для гравитационки применит сталные панелные радиаторы, по читанию форумов иммеются живые примеры где такое работает с 22 типом радиаторов. Чем обусловлен выбор 22 типа ? Меньшим гидросопротивлением ? Так как болшие мощности в моем случаю не нужну, хочу применит 10 тип (займет красиво 80-90% ширины под окном)
2. Как трактовать одинаковое падение давления у радиаторов разной мощности по данным производителя ? Разница в падению давления толко от типа радиаторов..

Сопротивление практически не зависит от типа и мощности, т.к. 98% приходится на узел подключения панели к резьбовому входу - там такая технологическая шайба ставится у нее проход 3-4 мм! Так что хоть убейся, а все-равно все этой шайбой будет ограничиваться.

3. Можно ли для уменшения падения давления подсоэденит 2 стороны радиатора с боковым подосэдинением ? Так мы должны уменшить падение давления в два раза.

Красота выйдет! Сами подумайте как это смотреться то будет!

4. Так как домик будет обустрайватся поэтапно, имею болшое желаниеделать поэтажную, попутную двухтрубку.. Очень ли такое решение будет плохим ?

Не знаю

5. Имел теоретический спор что нелзя сталные радиаторы исползовать с меднымыми трубами.. Галваническая корозия и тому подобное. Здесь на форуме были сомнения с медными и алюминвыми, про проблему меди и железа нигде не нашел.

Если нет непосредственного контакта меди со сталью (подключение через кран), то будет стоять - это стандарт в Северной Европе.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Отопленец писал(а):Re: Неправильное отопление.
Отопленец » Вт сен 15, 2009 14:43

1. Хочу для гравитационки применит сталные панелные радиаторы, по читанию форумов иммеются живые примеры где такое работает с 22 типом радиаторов. Чем обусловлен выбор 22 типа ? Меньшим гидросопротивлением ? Так как болшие мощности в моем случаю не нужну, хочу применит 10 тип (займет красиво 80-90% ширины под окном)
2. Как трактовать одинаковое падение давления у радиаторов разной мощности по данным производителя ? Разница в падению давления толко от типа радиаторов..

Сопротивление практически не зависит от типа и мощности, т.к. 98% приходится на узел подключения панели к резьбовому входу - там такая технологическая шайба ставится у нее проход 3-4 мм! Так что хоть убейся, а все-равно все этой шайбой будет ограничиваться.

3. Можно ли для уменшения падения давления подсоэденит 2 стороны радиатора с боковым подосэдинением ? Так мы должны уменшить падение давления в два раза.

Красота выйдет! Сами подумайте как это смотреться то будет!

4. Так как домик будет обустрайватся поэтапно, имею болшое желаниеделать поэтажную, попутную двухтрубку.. Очень ли такое решение будет плохим ?

Не знаю

5. Имел теоретический спор что нелзя сталные радиаторы исползовать с меднымыми трубами.. Галваническая корозия и тому подобное. Здесь на форуме были сомнения с медными и алюминвыми, про проблему меди и железа нигде не нашел.

Если нет непосредственного контакта меди со сталью (подключение через кран), то будет стоять - это стандарт в Северной Европе.
Отопленец
Претендент

 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Вс дек 17, 2006 4:31
Откуда: Санкт-Петербург
Репутация: 1
:~D
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

У меня дежавю?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Отопленец
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 17 дек 2006, 03:31
Репутация: 1
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Неправильное отопление.

Сообщение Отопленец »

А в чем юмор то?

staska
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 30 янв 2009, 22:06
Репутация: 0

Re: Неправильное отопление.

Сообщение staska »

Отопленец писал(а): Сопротивление практически не зависит от типа и мощности, т.к. 98% приходится на узел подключения панели к резьбовому входу - там такая технологическая шайба ставится у нее проход 3-4 мм! Так что хоть убейся, а все-равно все этой шайбой будет ограничиваться.

Если нет непосредственного контакта меди со сталью (подключение через кран), то будет стоять - это стандарт в Северной Европе.
Спасибо. Буду думать компромисную систему.

А подключение через кран это в смысле через любой фиттинг латунный ?

Котелок
Профи
Профи
Сообщения: 518
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 14:07
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Котелок »

да.
Делаю тепло
Wolf и Baxi

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»