Поглядите пожалуйста одним глазком схему отопления

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Till
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 08 июл 2009, 15:32
Репутация: 0
Откуда: Казань

Поглядите пожалуйста одним глазком схему отопления

Сообщение Till »

Доброго времени суток!
Приобрел настенник Бакси эко 3 компакт (открытая камера сгорания), алюминиевые радиаторы, полипропилен армированный. Собираюсь осуществить монтаж своими силами, возможно чуток помогут. Система - "ленинградка". Дом каркасно - засыпной.
Подскажите пожалуйста, м.б. есть ошибки которые уже видны на данном этапе. В частности, по количеству секций радиаторов и их расстановке. М.б. другие недочеты.
Изображение
С уважением, Марат.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

"Визуально" - ошибок пока не видно. В расчеты не вдавался.

Ericsnet
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 20 сен 2009, 20:19
Репутация: 0

Re: Поглядите пожалуйста одним глазком схему отопления

Сообщение Ericsnet »

диаметр трубы?

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Сообщение Сан-техник »

Это примерно 13 квт. нагрузки, одним плечом это многовато, даже если использовать 32 трубу! Последние радиаторы будут достаточно прохлаными, лучше поделить на 2 кольца, и поставить балансировочные краны!
Если голова болит, значит она есть!!!

Ericsnet
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 20 сен 2009, 20:19
Репутация: 0

Re: Поглядите пожалуйста одним глазком схему отопления

Сообщение Ericsnet »

Грюндик UPS 25-60 решит проблему?

Аватара пользователя
Till
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 08 июл 2009, 15:32
Репутация: 0
Откуда: Казань

Re: Поглядите пожалуйста одним глазком схему отопления

Сообщение Till »

Ericsnet писал(а):диаметр трубы?
труба - 25
С уважением, Марат.

Аватара пользователя
Till
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 08 июл 2009, 15:32
Репутация: 0
Откуда: Казань

Сообщение Till »

Сан-техник писал(а):Последние радиаторы будут достаточно прохлаными
Спасибо за совет, Сан-техник
Но как же насос? Он не будет справляться?
С уважением, Марат.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Лучше откажитесь от "ленинградки". Она требует расчета, иначе результат непредсказуем. Попутка - это то , что Вам нужно. ИМХО.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Re: Поглядите пожалуйста одним глазком схему отопления

Сообщение Honda »

Till писал(а):
Ericsnet писал(а):диаметр трубы?
труба - 25
Маловато, ИМХО.
Пластик лучше - 32. И подводки радиаторов для этой схемы - 25.

Ericsnet
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 20 сен 2009, 20:19
Репутация: 0

Re: Поглядите пожалуйста одним глазком схему отопления

Сообщение Ericsnet »

у знакомого в коттедже по такой же схеме три этажа работают.котёл протерм 24квт настенник.тройной коллектор и 20труба на каждый этаж уходит.насос только котловой.по восемь радиаторов 8секц. на этаже.2 года живёт-дома жара!!!и вапще не понимаю пачему ленинградку ругают пастаяно?

Аватара пользователя
Till
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 08 июл 2009, 15:32
Репутация: 0
Откуда: Казань

Сообщение Till »

VikT писал(а):Попутка - это то , что Вам нужно.
Это будет выглядеть так?
Изображение
Если да, то исключается регулировка температуры в комнатах, поправьте пожалуйста, если я не правильно понял.
С уважением, Марат.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Re: Поглядите пожалуйста одним глазком схему отопления

Сообщение VikT »

Ericsnet писал(а): вапще не понимаю пачему ленинградку ругают пастаяно?
Да никто ее не ругает
VikT писал(а):Она требует расчета
На поругание это совсем не смахивает.
VikT писал(а):иначе результат непредсказуем.
Вот тут в чем дело. Если у кого-то что-то работает, это не значит, что будет работать везде. Да и Ваш знакомый не показатель. Может у него радиаторы с запасом в несколько раз по мощности.
Часто смеются над теми, кто в порыве экономии делает г....
Но и те, кто переплачивает ни во что- заслуживает такого-же отношения.
Till писал(а):Это будет выглядеть так?
Нет конечно.Попутка - двухтрубная система. Поищите по форуму- найдете схему.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
Till
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 08 июл 2009, 15:32
Репутация: 0
Откуда: Казань

Сообщение Till »

VikT писал(а):Попутка - двухтрубная система. Поищите по форуму- найдете схему.
Все понял, спасибо. Я знаю данную схему.
Честно говоря, до сих пор балансирую между "лениградкой" и двухтрубной системой. На сколько я понял, с двухтрубной системой более предсказуемее результат в плане прогрева дальних комнат и нормальная регулировка температуры в комнатах.
С уважением, Марат.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Вот схема:
Изображение
Слева - это котел. И радиаторы у вас будут не в ряд, а по кругу.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Till
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 08 июл 2009, 15:32
Репутация: 0
Откуда: Казань

Сообщение Till »

Спасибо, Прохожий .
Скажите пожалуйста, товарищи практики. Есть ли ощутимая разница между этими системами? Стоит ли разница трудовых и финансовых затрат если делать двухтрубную. (Форум читал, но однозначного ответа не нашел. М.б. его и нет?)
С уважением, Марат.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Есть!
Не смешите мои тапочки, какие там трудовые и финансовые затраты? :lol:
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Till
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 08 июл 2009, 15:32
Репутация: 0
Откуда: Казань

Сообщение Till »

Прохожий писал(а):какие там трудовые и финансовые затраты?
Ну... трубы... лишние соединения... :D
С уважением, Марат.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

не проще заплатить 1500-2000 вечнодеревянных буказоидов и вам от руки набросают правильную схему разводки по дому, деталировку подключения радиатора к трубам, и рекомендацию как подключать котел? :D
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Готов помочь, оплата через яндекс деньги :wink:
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Dim@ писал(а):Готов помочь, оплата через яндекс деньги
Интересный момент. А как деньги туда (в Яндекс) попадают?

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»