Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
skill83
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 сен 2009, 14:05
Репутация: 0

Прокоментируйте схему

Сообщение skill83 »

Будет ли работать отопление смонтированное по такой схеме?
Радиаторы стальные панельные, с регулировочными кранами.
Труба 25 Экопласт стаби , подводка к радиаторам 20 стаби, на оттветвление от системы тоже планируется поставить краны, на случай отключения ветки.
И еще один вопрос: воды в доме еще нет, а котел двухконтурный, систему заполним из скважины, но как быть с контуром ГВС?

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

А где схема?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

skill83
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 сен 2009, 14:05
Репутация: 0

Re: Прокоментируйте схему

Сообщение skill83 »

запарился, забыл схему прикрепить :D
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Замыкающие участки на концах веток не нужны. Если боитесь за насос, то поставьте перепускной клапан непосредственно за котлом. Соответственно краны на боковой ветке тоже становятся не нужны, так как будет арматура на радиаторах.
Насчет ГВС нужно будет порыться в мануалах, чтобы отключить автоматику по ГВС. Если она там есть. С самим теплообменником ничего страшного не случится, если контур ГВС будет пустой.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

skill83
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 сен 2009, 14:05
Репутация: 0

Re:

Сообщение skill83 »

Прохожий писал(а):Замыкающие участки на концах веток не нужны. Если боитесь за насос, то поставьте перепускной клапан непосредственно за котлом. Соответственно краны на боковой ветке тоже становятся не нужны, так как будет арматура на радиаторах.
Насчет ГВС нужно будет порыться в мануалах, чтобы отключить автоматику по ГВС. Если она там есть. С самим теплообменником ничего страшного не случится, если контур ГВС будет пустой.
А если не делать замыкающие участки. то как например отключить последний радиатор? ведь тогда не будет циркуляции?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

skill83 писал(а):А если не делать замыкающие участки. то как например отключить последний радиатор? ведь тогда не будет циркуляции?
Где не будет циркуляции? В отключенном радиаторе?

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Циркуляция будет через открытые радиаторы.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

skill83
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 сен 2009, 14:05
Репутация: 0

Re:

Сообщение skill83 »

a-x-e-l-1 писал(а):Циркуляция будет через открытые радиаторы.
если даже так, то это не угробит насос ?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

На настенных котлах такие насосы стоят, что им это безразлично. Если даже циркуляция прекратится совсем, насосу ничего не будет.
Здесь котел нужно защищать - от отсутствия циркуляции.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

skill83 писал(а):это не угробит насос ?
В настенниках, как правило, уже встроены перепускные клапана, не парься. :D
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

skill83
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 сен 2009, 14:05
Репутация: 0

Re: Прокоментируйте схему

Сообщение skill83 »

Всем спасибо за коменты, буду пробовать