Сейчас глянул гафики - 25/60 тоже проходит, хоть и с натягом. Вопрос какие потери давления на смесительном узле будут. Если не более 20кПа - то потянет.Igor1975 писал(а):я так понял если буду ставить один насос, то покупать 32-60?
Циркуляционный насос теплого пола
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 21 май 2009, 15:43
- Репутация: -2
- Откуда: Ростов-на-Дону
Я не в самом Ростове живу, в небольшом городе 30км от него, я бы рад готовый смесительный узел купить, да нет его у нас в магазинах, да и в Ростове не знаю где его можно найти.
По поводу подключения теплого пола к настенному котлу ни про какие проблемы раньше не слышал, хотя общался и со специалистами, и форумов достаточно много перечитал. В чем проблема то?
По поводу подключения теплого пола к настенному котлу ни про какие проблемы раньше не слышал, хотя общался и со специалистами, и форумов достаточно много перечитал. В чем проблема то?
-
- Любитель
- Сообщения: 406
- Зарегистрирован: 07 фев 2005, 13:43
- Репутация: 9
- Откуда: г.Челябинск
- Контактная информация:
Не нашел в каталоге грундфоса 32/60, есть UPS32-50 180 и UPS32-55 180 характеристики отличаются сильно от UPS25-60 180. А вот Альфы 25/60 и 32/60 - один в один. Может у меня каталог старый?БАШКА писал(а):Вот я смотрю на характеристики , и отличий не вижу )))
Пишите в личку, что знаю - подскажу, а то народ здесь глумливый, особенно молодняк - работы нет (кризис), делать нечего - вот и развлекаютсяIgor1975 писал(а):Я не в самом Ростове живу, в небольшом городе 30км от него, я бы рад готовый смесительный узел купить, да нет его у нас в магазинах, ... В чем проблема то?

Кстати на тему стрелок к настенному котлу и насосов последовательно, помнится были жаркие дебаты и предлагались разные схемы где то года полтора назад.
В общем то мне больше понравилась идея с подключением ТП на обратку отопления через трехходовой кран. Но это в случае, когда ТП только в санузлах с небольшой площадью. Здесь похоже ситуация другая, схему что то лениво открывать.
В общем то мне больше понравилась идея с подключением ТП на обратку отопления через трехходовой кран. Но это в случае, когда ТП только в санузлах с небольшой площадью. Здесь похоже ситуация другая, схему что то лениво открывать.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
-
- Претендент
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 21 май 2009, 15:43
- Репутация: -2
- Откуда: Ростов-на-Дону
стрелку думал ставить, но на каком-то форуме мне сказали, что на мой объем она не нужна, достаточно поставить обычный коллектор.
схема конечно не детально нарисована, я ее не для этих целей рисовал. вообще по последним соображениям думал подключать ТП к одному из выходов коллектора отопления или вообще коллектор отопления сварить из полипропилена. Если вы считаете, что стрелка обязательна, то поставлю стрелку.
Таких схем с настенным котлом в инете полно, в том числе и на этом форуме и почему-то на них не считают, что насос ТП стоит последовательно.
А по поводу специалистов, у нас в городе про такие схемы подключения вообще мало кто знает, в основном ставят последовательно коллектору отопления коллектор ТП, на котором на каждый контур в коллекторе стоит термоголовка, как на радиатор отопления. Вот уж про такую схему я ни на одном форуме не читал.
схема конечно не детально нарисована, я ее не для этих целей рисовал. вообще по последним соображениям думал подключать ТП к одному из выходов коллектора отопления или вообще коллектор отопления сварить из полипропилена. Если вы считаете, что стрелка обязательна, то поставлю стрелку.
Таких схем с настенным котлом в инете полно, в том числе и на этом форуме и почему-то на них не считают, что насос ТП стоит последовательно.
А по поводу специалистов, у нас в городе про такие схемы подключения вообще мало кто знает, в основном ставят последовательно коллектору отопления коллектор ТП, на котором на каждый контур в коллекторе стоит термоголовка, как на радиатор отопления. Вот уж про такую схему я ни на одном форуме не читал.