Как принято настраивать контур теплых полов.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
anby
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 20 мар 2007, 19:23
Репутация: 0

Как принято настраивать контур теплых полов.

Сообщение anby »

Добрый день!
Прошу прощения за ламерский вопрос.
Недавно запустил газовый Дедитрих. 2 контура - отопление и ТП (на обоих трехходовики). На отоплении стоит датчик комнатной температуры - и он в зависимости от комнатной температуры либо включает либо выключает радиаторы.
Теплый пол так и не могу запустить. Он то нагревается, то опять остывает и логики его работы я не понимаю. Я выставляю контуру требуемую температуру - но как он ее определяем понять не могу - датчика температуры ведь нет.
Собственно пара вопросов.
1. Как программируется контур теплых полов? Пока я придумал следующую схему. Выставляю на котле высокую требуемую температуту на контуре теплых полов (градусов сорок) и надеюсь ,что этот контур будет греться постоянно. Параллельно устанавливаю ограничение по температуре теплоносителя - градусов 45. Правильно мыслю или профи делают иначе?
2. Правильно ли , что радиаторы контура отопления в основном стоят холодные и время от времени разогреваются до 60 градусов? Можно ли сделать так, чтобы они всегда были с постоянной температурой - пусть и более холодными?
Спасибо.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

В контуре теплых полов явно нет трехходового крана или же он не подключен на автоматику управления.

anby
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 20 мар 2007, 19:23
Репутация: 0

Сообщение anby »

Эээээ. Из чего сделан такой вывод?
Трехходовик есть. Вроде все подключено - хотя подключала фирма - я пока за ней внутрь котла не лазил.
Или это ответ на 2-й вопрос?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

То, что датчика температуры на контуре теплых полов нет - это вообще нонсенс. И не будет так ничего работать.
(Автоматика котла - какая?)

anby
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 20 мар 2007, 19:23
Репутация: 0

Сообщение anby »

Есть датчик температуры теплоносителя. Непонятно как задать, чтобы температура теплоносителя была постоянной. При программировании контура на котле я могу только задать желаемую температуру в помещении. Логика преобразования требуемой температуры помещения в температуру теплоносителя мне непонятна.

Если в случае с контуром радиаторов логика понятна - на этом контуре есть датчик комнатной температуры по которому радиаторы включаются или выключается. То на теплых полах естественно такого датчика нет. Как же тогда сделать, чтобы температура теплоносителя в теплых полах была постоянной - например 45 градусов?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Насколько я знаю автоматику De Dietrich, постоянную температуру теплоносителя в системах отопления и теплого пола задать невозможно, как и в котлах многих других марок. Правда, давно я уже этими котлами не занимаюсь и "новую" автоматику не знаю.
А то, как работают теплые полы, говорит либо об отсутствии программирования контура, либо о том, что трехходовой кран на теплых полах вообще не подключен к автоматике управления.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Да, и с датчиком температуры теплых полов - что? Если он отсутствует, то и не будет никакой регулировки теплого пола. Уже писал об этом выше.

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

Если я правильно понял, датчик комнатной температуры включает трёхходовой для батарей, полы контролируются датчиком температуры котла, в этом случае температура батарей не выше температуры для ТП, если же трёхходовой открывает ТП, то команду для прогрева, должен задавать датчик, возможно он есть просто Вы не знаете как он выглядит или где находится, обязательно надо обращаться в фирму, как таким вертолетом управлять?
SKYPE NIC: sveatoslav69; тел.+37379567893

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Давайте фото в студию .
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

anby писал(а):Собственно пара вопросов.
Алгоритм должен быть такой.
Начало осени, 7 октября :)
- включаем теплые полы, они греют воздух в комнатах, радиаторы не нужны. Автоматика отслеживает температуру в комнате и регулирует температуру подачи в полы. Если нет автоматики - делаете вручную раз-два в неделю. При малых теплопотерях (сегодня у нас днем 17 на улице), тепло полов практически не чувствуется, но в комнате уже не холодно.
- поздняя осень - автоматика увеличила температуру полов, но их еще хватает, чтобы нагреть помещения.
- начало зимы, становится холоднее. Дальше увеличивать температуру полов нельзя - неприятно и полам вредно. Полы держат стабильную температуру, дополнительно начинают работать радиаторы.

Если Вы хотите, чтобы радиаторы грели постоянно, значит Вы отказываетесь от комфорта теплых полов, что неразумно.
Отсюда ответы на вопросы:
1) ничего нельзя сказать, поскольку непонятно, чем и как регулируется
2)Правильно.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Да, еще ...
"Пока я придумал следующую схему. Выставляю на котле высокую требуемую температуту на контуре теплых полов (градусов сорок) и надеюсь ,что этот контур будет греться постоянно"
Не знаю, какая у Вас температура за бортом, но это выглядит ошибкой. У меня сейчас стоит 28 градусов в ТП и температура воздуха в комнатах 20 градусов.
Если Вы хотите почувствовать тепло полов и не потеть, Вам придется открыть окна :)

anby
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 20 мар 2007, 19:23
Репутация: 0

Сообщение anby »

Запутался совсем. :я))

Попробую описать что есть.
Котел с панелью управления, бойлер со всем причиндалами и датчиком температуры. В котел идут 2 большие трубы - туда и оттуда (внутри котла тож есть датчики температуры). От этих труб идут трубы на:
бойлер, на контур отопления (вместе с трехходовиком) , на контур ТП (вместе с трехходовиком). Далее в контурах стоят циркуляционники - подключенные к панели управления котла и накладные датчики температуры к каждому контуру. Также есть датчик наружнего воздуха и датчик комнатной температуры с самой большой комнате. Датчик комн. температуры заведен на контур отопления и я надеюсь оказывает влияние на это самое отопление.

Теплые полы не греются. Причем насос работает - похоже теплую воду не пускает трехходовик. Кстати дурацкий вопрос. Трехходовик как работает - если он закрыт то пускает теплую воду из котла по обратке в котел или холодную воду их контура ТП в подачу. Что с чем замыкает?

anby
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 20 мар 2007, 19:23
Репутация: 0

Сообщение anby »

да - хотел добавить. Теплые полы это не способ обогрева - а просто комфорт. Они в санузлах и кухне проложены - отапливать ими дом не планируется.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

anby писал(а):Теплые полы не греются. Причем насос работает - похоже теплую воду не пускает трехходовик.

На трехходовике должна быть индикация степени открытия - смотрите внимательно, найдете.

По поводу программирования контуров: всё, что вы описали вначале - это полный ужас.
Посмотрите в инструкции - на панели управления должна быть клавиша "заводские настройки". Сделайте так, чтобы панель управления перешла на работу в этот режим.
Пока - всё. Дальше видно будет.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

anby писал(а):Трехходовик как работает - если он закрыт то пускает теплую воду из котла по обратке в котел или холодную воду их контура ТП в подачу?
- холодную воду из контура ТП в подачу. А у Вас как?

anby
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 20 мар 2007, 19:23
Репутация: 0

Сообщение anby »

to Honda

Спасибо за совет по поводу стандартных настроек, но боюсь это никоим образом не укажет автоматике котла, что я от нее хочу.
Честно говоря так и не понял где у меня вначале ужас - и в чем он заключается. Там было только мое предположение того - как можно реализовать более-менее постоянную температуру в контуре Теплых полов. Возможно неправильное предположение - и есть изящный , всем давно известный способ реализации. Я и прошу совета.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

anby писал(а):Честно говоря так и не понял где у меня вначале ужас - и в чем он заключается.
У Вас не только теплые полы, у Вас и контур радиаторов работает вообще в неадекватном режиме. Вам там все надо по-новой настраивать.

anby
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 20 мар 2007, 19:23
Репутация: 0

Сообщение anby »

А чем неадекватность работы режима контура радиаторов? Мне настраивали все - теперь я сам пытаюсь понять как это все работает , читаю инструкцию и спрашиваю. Судя по инструкции (здоровый талмуд) - вроде все правильно. Смущают же меня 2 момента - описанных в первом посте.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Радиаторы не должны разогреваться до такой температуры. Сейчас на улице еще нет морозов. Или у Вас там уже дубняк полный?
Интересно, как Вы температуру теплого пола задаете 45 градусов. В панели управления есть такая функция?

anby
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 20 мар 2007, 19:23
Репутация: 0

Сообщение anby »

Радиаторы не должны разогреваться до такой температуры. Сейчас на улице еще нет морозов. Или у Вас там уже дубняк полный?

В том то и дело, что они разогреваются 3-4 раза в сутки, чтобы держать температуру. Мой вопрос был в том - можно ли сделать , чтобы грели постоянно - но температурой пониже. Один из вариантов нашел - снизить температуру котловой воды до 45 градусов например - тогда и радиаторы физически не смогут разогреваться выше. Но тут 2 минуса - 1. Не сможет нагреться бойлер до 2. при наступлении холодов придется опять лезть в котел - повышать температуру.



Интересно, как Вы температуру теплого пола задаете 45 градусов. В панели управления есть такая функция?

В панели я могу ограничить только максимальную температуру в контуре.

Ответить