SOS SOS

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Dron777
Претендент
Претендент
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 12 май 2009, 16:09
Репутация: 0

SOS SOS

Сообщение Dron777 »

Подскажите пожалуйста имеем напольный газовый кател viessman vitogas 100f 29 квт. для него в кирпичной шахте собрали дымоход из одиночной нержавейки по дыму, теперь терзают сомнения может нужно по конденсату ,переделывать или можно так оставить.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

ну так соберите по конденсату, в чем проблема...? рядом с дымоходом по дыму... :D
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Если дымоход подобран и сделан правильно - то конденсировать он не должен - но в любом случае снизу должен быть установлен конденсатосборник с отводом .
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Dron777
Претендент
Претендент
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 12 май 2009, 16:09
Репутация: 0

Re: SOS SOS

Сообщение Dron777 »

конденсатосборник с отводом есть ,не будет ли течь конденсат по внешней стороне трубы?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

а с чего он должен течь по внешней стороне?
Утеплите пространство между кирпичной кладкой и обсадной трубой базальтовым утеплителем =)
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

yao
Профи
Профи
Сообщения: 530
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 13:52
Репутация: 20
Откуда: Монино МО

Сообщение yao »

Я собирал себе керамический Шидель. В инструкции написано, дословно не помню, элементы собираются по движению воды/конденсата сверху вниз. В Вашем случае, считаю, что надо переделать: для себя надо строить правильно. Заодно, поставить сэндвич. Я бы так сделал

Dron777
Претендент
Претендент
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 12 май 2009, 16:09
Репутация: 0

Сообщение Dron777 »

кирпичная шахта на ходится в нутри дома,а течь из за того что собран по дыму

yao
Профи
Профи
Сообщения: 530
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 13:52
Репутация: 20
Откуда: Монино МО

Сообщение yao »

И еще. Это мое личное мнение. Все должно быть равно велико, равнозначно, если хотите. Поставить хороший котел и сделать говеный (извините, но по другому назвать не могу) дымоход - это, как в новый Мерседес поставить прокладку в головку блока, чтобы заливать 76-й бензин

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Dron777
Объясните ваше понимание разницы понятия "собран по дыму" и "собран по конденсату" - в рекомендациях по проектированию дымоходов такого понятия я не встречал?
Есть понятие сухой и влажный режимы эксплуатации - исходя из них подбираются типы и конструкции дымоходов.
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

Dron777 собрал дымоход как показано на рисунке справа (сорри за качество, рисовал одной рукой помимо питья кофе ) а теперь опасается то надо было собирать как показано слева.
Изображение

у нас был слуай когда монтажники собрали дымоход для конденсационника как показано справа, в итоге лужи на верхней крышке котла не просыхали и никто его конечно же на гарантию не ставил
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

если уплотнения трубы позволяют собрать дымоход "по конденсату" как вы выражаетесь, то я бы так и собирал.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

yao
Профи
Профи
Сообщения: 530
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 13:52
Репутация: 20
Откуда: Монино МО

Сообщение yao »

Dim@, модульные дымоходы устроены таким образом, что конец одного элемента меньшего диаметра вставляется в начало другого, у которого диаметр чуть больше. Т.о. в месте стыка получается негерметичное соединение, требующее уплотнения и герметизации. Дым идет снизу вверх, поэтому, если верхний элемент одет снаружи на нижний - дымоход собран "по дыму". По движению дыма. Стало быть, если в дымоходе по каким-то причинам появился конденсат (может от дождя или еще от чего), то вода, стекая по стенкам в месте стыка скорее всего найдет дырочку :D . Поэтому, дымоход "по конденсату" собираю по-другому: верхний элемент вставляется внутрь нижнего. Течи в этом случае не будет.
А, вообще, Dim@ прав:
Dim@ писал(а):Если дымоход подобран и сделан правильно
Dron777, посмотрите руководство по монтажу Вашего дымохода: думаю, там найдете ответ на вопрос

yao
Профи
Профи
Сообщения: 530
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 13:52
Репутация: 20
Откуда: Монино МО

Сообщение yao »

упс :D sander опередил :D :mrgreen:

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

yao
с устройствами модульных дымоходов знаком.

Порядок монтажа дымохода
Монтаж дымохода рассмотрим на примере монтажа сендвич дымоходов.
Монтаж элементов производится снизу (от отопительного агрегата) вверх. При монтаже внутренняя труба входит внутрь предшествующей, а наружная труба одевается на предыдущую, что препятствует попаданию влаги на минераловатный утеплитель. Мнемоническое правило простое: внутренние трубы - «по конденсату» (конденсат, стекая вниз, не должен встречать препятствий в виде шва трубы и не должен затекать в трубу).
Для лучшей герметизации труб желательно использовать герметик с рабочей температурой не менее 1000 градусов.
Места стыков труб и других изделий (тройники, колена и т.д.) должны быть скреплены хомутами. На каждые два метра дымохода необходимо устанавливать кронштейн крепления к стене, а тройник должен крепиться с помощью опорного кронштейна.
Дымоход печи не должен иметь горизонтальных участков длиной более 1 м.
Дымовые каналы не должны соприкасаться с электрической проводкой, газовым трубопроводом и другими коммуникациями.
При проходе дымоходов через стены, потолки или крышу следует использовать проходные патрубки, изолированные в соответствии с нормами пожарной безопасности.
Для чистки дымохода в его основании следует предусмотреть съемную часть (стакан) или отверстие с дверцей (ревизией). Дымоход нуждается в квалифицированном уходе. Минимум 2 раза за отопительный сезон следует проводить чистку дымохода.
Для того, чтобы быть уверенным в дымоходах и работой отопительных агрегатов в целом, их установку и уход за ними лучше поручить профессионалам.
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Собранные "по дыму" дымоходы текут не всегда. Думаю, от качества изготовления зависит. И зазоры должны постепенно зарасти.
Да и конденсат при обычных котлах не всегда образуется, особенно если выход в районе конька, когда труба по отапливаемому помещению проходит.
Нужно пробовать, а потом уж ломать. Сколько метров то?

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

Code писал(а):Собранные "по дыму" дымоходы текут не всегда...
конечно. старые дымоходы сплошь и рядом собирались "по дыму" но температура выброса продуктов сгорания в старых котлах была 140 и выше. и то нередко потеки были.
современный котел запросто при пуске даст дымовые газы с температурой близкой к точке росы а уж на холодном дымоходе и подавно.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

yao
Профи
Профи
Сообщения: 530
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 13:52
Репутация: 20
Откуда: Монино МО

Сообщение yao »

Dim@ писал(а):Мнемоническое правило простое: внутренние трубы - «по конденсату» (конденсат, стекая вниз, не должен встречать препятствий в виде шва трубы и не должен затекать в трубу)
Ну, вот: все, ведь, знает :D а спрашивает. Проверяет, что ли нас - чайников? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Чето по "дыму" дымоходов я не встречал у производителей дымоходы которых мы монтируем (Еремиас, Балтвент, Бофилл ...)
Что за производитель дымохода у вас? Или вы дымоход наоборот собрали?
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Dron777
Претендент
Претендент
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 12 май 2009, 16:09
Репутация: 0

Сообщение Dron777 »

высота 13 метров, производителя не помню,собирали исходя из конструкции крышки конденсатника.

Dron777
Претендент
Претендент
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 12 май 2009, 16:09
Репутация: 0

Сообщение Dron777 »

попробывать нет возможности .