Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Сварщик...
Претендент
Претендент
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 05 ноя 2006, 16:22
Репутация: 0
Откуда: Одесса

Re:

Сообщение Сварщик... »

Honda писал(а):
Сварщик... писал(а):большая разница температур в кольце на входе и выходе(эта разница я предполагаю заложена мозгами)
:lol:
Я имел ввиду то, что если бы не успевал прогреваться контур, как это заложено изначально, то горелка молотила бы безостановочно, или какой-то аварийный режим бы вылез или что-то около того.
Ну это же "Британский Метод" - нужно:
1.понять, что всё плохо, 2.проанализировать ситуацию, 3.поставить ДИАГНОЗ.
На этом - всё.
Если бы я мог поставить сам диагноз, я бы не обращался за помощью к специалистам, у меня есть только догадки, так как в этой области я не специалист.

Сварщик...
Претендент
Претендент
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 05 ноя 2006, 16:22
Репутация: 0
Откуда: Одесса

Re:

Сообщение Сварщик... »

Honda писал(а):
Сварщик... писал(а):больше 20 градусов.
Это значит - проблемы с диаметрами магистрали.

Байпас - это хорошо, но не в вашей системе.
У меня советов для вас никаких нет. Если только - поставить насос "помощнее", но и это не поможет, скорее всего.
Мне тут пришла в голову гениальная мысль: Если ставить насос помощнее, это то же самое, что сделать магистраль меньшего сечения, так почему тогда проблемы с диаметром магистрали? Если ее сделать большего сечения, скорость потока теплоносителя еще больше упадет.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Сварщик... писал(а):Если ставить насос помощнее, это то же самое, что сделать магистраль меньшего сечения
Неправильно.

Сварщик...
Претендент
Претендент
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 05 ноя 2006, 16:22
Репутация: 0
Откуда: Одесса

Re:

Сообщение Сварщик... »

Honda писал(а):
Сварщик... писал(а):Если ставить насос помощнее, это то же самое, что сделать магистраль меньшего сечения
Неправильно.
Можно сразу аргументировать? С моей точки зрения и впервом(при сохранении сечения магистрали) и во втором случае(при сохранении изначальной производительности насоса) увеличивается скорость движения теплоносителя.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

2 случай: скорость увеличивается, расход падает.
1 случай: расход и скорость увеличиваются.

Valeriy
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 01 дек 2008, 20:58
Репутация: 5

Сообщение Valeriy »

Сварщик...
Похоже Ваше решение должно быть таким - насос помощнее, регулируемые байпасы к радиаторам.
Цените - не предлагаю заштрабливать новые трубы. :wink:

Сварщик...
Претендент
Претендент
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 05 ноя 2006, 16:22
Репутация: 0
Откуда: Одесса

Re:

Сообщение Сварщик... »

Honda писал(а):2 случай: скорость увеличивается, расход падает.
1 случай: расход и скорость увеличиваются.
Расход чего?
Похоже Ваше решение должно быть таким - насос помощнее, регулируемые байпасы к радиаторам.
Цените - не предлагаю заштрабливать новые трубы.
Заценил, только бюось как бы котел не отказался от нестандартного насоса, кроме того пока еще никто даже гипотетически не предположил, что это даст какой-то положительный эффект, а насос не меньше чем 100 у.е....
:D Почему вы считате, что не хватает производительности насоса? Если бы он исчерпал все свои ресурсы, при постоянной работе насоса не горела бы постоянно горелка?

Valeriy
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 01 дек 2008, 20:58
Репутация: 5

Сообщение Valeriy »

Так Вы же написали что горелка отключается.

Сварщик...
Претендент
Претендент
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 05 ноя 2006, 16:22
Репутация: 0
Откуда: Одесса

Re:

Сообщение Сварщик... »

Valeriy писал(а):Так Вы же написали что горелка отключается.
Ну правильно. Так если бы не хватало производительности насоса и настолько быстро охлаждался теплоноситель, то горелка бы не отключалась совсем.
Да и котел расчитан на 23 киловатта, я так понимаю, что и насос расчитан соизмеримо, а у меня загрузка и половины не превышает.

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Придется переделывать . Есть возможность разбить систему на 2 плеча ? Увеличить бы диаметр и делать байпасы . Скорее всего придется добавлять секции радиаторов . А лучше вырезать всё к чертовой бабушке и сделать нормальную двухтрубку . А вообще разговор ниочём , мы даже схемы вашей не видели . .
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Зачем вам схема? Козе понятно, что система зажата. Как правило доморощенные деятели делают однотрубку по периметру дома, т.е. от котла справо ушла прямая, а обратка пришла слева. Поэтому предложение разбить систему на 2 плеча - самое простое и легко реализуемое на таких простых системах. Просто она делится пополам по числу радиаторов, к первой половине протягивается обратка, ко второй - прямая труба.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Re: Re:

Сообщение Святослав »

Сварщик... писал(а): Только вот когда мерял температуру на "подаче", я намерял 40 градусов в мемент отключения горелки, а на термодатчике котла показывало 60 градусов.
Если все мерили точно, то котел работает через байпас, это значит что насосу тяжело продавить Вашу систему и он сам себя греет, а Вы мерзнете.
1) настроить байпас.
2)добавить насос под котел.
Надо бы конечно переделать систему, как говорят люди, так как все болезни системы бьют в "голову", а котлы (хорошие),не дешевые.
SKYPE NIC: sveatoslav69; тел.+37379567893

Сварщик...
Претендент
Претендент
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 05 ноя 2006, 16:22
Репутация: 0
Откуда: Одесса

Сообщение Сварщик... »

Прохожий
Откуда столько агрессии? Выпейте чаю :) Да, действительно система собрана именно так. Ну и что теперь? продать дом? отопление не я монтировал, да и не мой дом - там родители живут. Так что, поиск решения неспециалистом самостоятельно карается презрением? Последние мысли по переделке были именно делать два плеча с подачей и обраткой, однако есть свои трудности. трубы вмонтированы в стены, пол, а ремонт не дешево стоит. Поэтому ищу решение попроще-как вариант уже писал про параллельное подключение на однотрубке.
Температуру наверное еще раз померяю, мерял на трубах, подходящих к стенному кронштейну, вчера снял кожух с котла, попробовал руками температуру у теплообменника, субъективно температура не сильно различается :shock: . Найду нормальный съемник температуры-перемеряю.
Просто она делится пополам по числу радиаторов, к первой половине протягивается обратка, ко второй - прямая труба.
Просто количеству радиаторов? а мощность радиаторов, протяженность труб?

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

решения как по мне тут два:
попроще - ставьте самодельную гидравлическую стрелку и насос большей производительности. добавятся лишние 100 Вт по электроэнергии и возможен шум.
правильно - переделать в двухтрубку с более менее равными плечами.
выбирать вам
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Re:

Сообщение Прохожий »

Сварщик... писал(а): Так что, поиск решения неспециалистом самостоятельно карается презрением?
А что Вам, талоны на бесплатное питание давать?
Сначала делают систему, замуровывают ее в стену, делают ремонт, а потом просят совета как исправить. При этом ничего не трогая.
Сварщик... писал(а): Просто количеству радиаторов? а мощность радиаторов, протяженность труб?
Ну сделайте гидравлический расчет и найдите точку, в которой теряется ровно половина от общего падения системы, кто же против?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Котелок
Профи
Профи
Сообщения: 518
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 14:07
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Котелок »

Вчерась был в элитном ресторане, таджики делали отопление :mrgreen:
вверху на радиаторах термостатический клапан, внизу шаровый, двух трубка (замурованно )
греется первых три радиатора, (огонь) дальше ледяные, если закрыть первые три, начинают грется следующие три, всего на плече 10 шт. А вы говорите человек ошибся, он хоть себе делал, а с этих лопухов еще деньги за монтаж взяли, правда переделка всё равно дороже :mrgreen:
Делаю тепло
Wolf и Baxi

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Котелок писал(а):таджики делали отопление
вверху на радиаторах термостатический клапан, внизу шаровый, двух трубка (замурованно )
греется первых три радиатора, (огонь) дальше ледяные, если закрыть первые три, начинают грется следующие три, всего на плече 10 шт. А вы говорите человек ошибся, он хоть себе делал, а с этих лопухов еще деньги за монтаж взяли, правда переделка всё равно дороже
Я в таких случаях считаю ВСЕГДА ВИНОВАТЫМ ЗАКАЗЧИКА. Поскольку ОН принял решение кто и как будет делать, не оставив себе альтернативы. Вот такой я жестокий товарищ.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Honda
+1
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Котелок
Профи
Профи
Сообщения: 518
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 14:07
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Котелок »

да никто не снимает ответственности с зака,
просто когда человек самоделкин к нему надо добрее, мне так кажется.
что своими руками он таки делает. :mrgreen:
Делаю тепло
Wolf и Baxi

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Re:

Сообщение Babar »

Котелок писал(а): вверху на радиаторах термостатический клапан, внизу шаровый, двух трубка
раз клапана то вроде регулироваться должно. :oops: