Зависит от давления топливного насоса. Кажется раньше писали, что 12 бар. В этом случае - 2,52 кг/ч или при удельном весе дизтоплива 0,85 кг/л - 2,96 л/чPat33 писал(а):1. Какой примерно должен быть расход топлива для моего котла,
моей горелки и моей форсунки?
Котел Ferroli GN-1.03 - 31,4кВт, горелка SUN G6 R, форсунка Steinen 0,65.
Копоть в топке дизельного котла
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Re: Копоть в топке дизельного котла
to Alex_
Спасибо! Обязательно почитаю.
to Honda
Спасибо, только там все равно непонятно.
Может быть, после того, как прочту информацию по ссылке Alex_ станет более понятно.
to Прохожий
Спасибо! Выходит, если котел будет работать 12 часов в день, расход получается 35,52л.
У меня пока примерно 30л. в день. Скажите, пожалуйста, сколько
в относительных единицах должен работать и "отдыхать" котел?
Наладчик мне говорил, что для данной модели нормальное соотношение
составляет: 50% работа - 50% "отдых". Т.е. котел должен работать 12 часов в день.
Мне кажется, что это соотношение можно изменять в сторону увеличения "отдыха"
и уменьшения времени работы.
Спасибо! Обязательно почитаю.
to Honda
Спасибо, только там все равно непонятно.
Может быть, после того, как прочту информацию по ссылке Alex_ станет более понятно.
to Прохожий
Спасибо! Выходит, если котел будет работать 12 часов в день, расход получается 35,52л.
У меня пока примерно 30л. в день. Скажите, пожалуйста, сколько
в относительных единицах должен работать и "отдыхать" котел?
Наладчик мне говорил, что для данной модели нормальное соотношение
составляет: 50% работа - 50% "отдых". Т.е. котел должен работать 12 часов в день.
Мне кажется, что это соотношение можно изменять в сторону увеличения "отдыха"
и уменьшения времени работы.
Вы же поменяли форсунку на меньшую, уменьшив тем самым мощность горелки. Соответственно соотношение работа/отдых сместили в сторону большей работы. Экономия топлива может достигнута только уменьшением теплопотерь здания и более полным сжиганием топлива. Про настройку горелки вам уже по моему все сказали, самое время посмотреть как здание утеплено, как осуществляется вентиляция, какие окна , двери и т.д.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Вы же поменяли форсунку на меньшую, уменьшив тем самым мощность горелки. Соответственно соотношение работа/отдых сместили в сторону большей работы. Экономия топлива может достигнута только уменьшением теплопотерь здания и более полным сжиганием топлива. Про настройку горелки вам уже по моему все сказали, самое время посмотреть как здание утеплено, как осуществляется вентиляция, какие окна , двери и т.д.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
10 -12 часов котёл в термостатном режиме будет работать практически при любой температуреКотелок писал(а):12 часов в день он должен работать при - 26 градусах.

+ погодозависимая (куда же без неё) автоматикаПрохожий писал(а):Экономия топлива может достигнута только уменьшением теплопотерь здания и более полным сжиганием топлива.
"Без измерений нет испытаний!"
Re: Копоть в топке дизельного котла
Настоящий вопрос "чайника".Pat33 писал(а):Скажите, пожалуйста, сколько
в относительных единицах должен работать и "отдыхать" котел?
Наладчик мне говорил, что для данной модели нормальное соотношение
составляет: 50% работа - 50% "отдых".
Котёл работает в зависимости от заданной подключенными контурами и средствами регулировки мощности.
То есть, если "внешняя" мощность требуется 50 % от мощности котла, то он будет работать 50% времени, если 100% - то 100% времени (при одноступенчатой горелке).
Pat33 писал(а):Мне кажется, что это соотношение можно изменять в сторону увеличения "отдыха"
и уменьшения времени работы.
-только при таких условиях: увеличение рабочей мощности котла; утепление здания; задание низкой температуры в отапливаемых помещениях.