Защита ТТ котла от перегрева

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Эдик
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 21 ноя 2009, 23:36
Репутация: 0

Сообщение Эдик »

Вот данные после испытания, они точные , потому что это принципиальный вопрос.
Закладка топлива (сосна вл 25%) 30 кг
Время : 18.30 начала - конец 9.00
Средняя температура 7 С -- на которую нагрели воду.
Кол-во воды 10000 литров.
Вопрос : какой КПД у данного ТТ котла?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Нужно знать 2 основные вещи. Это - теплота сгорания топлива и мощность на "выходе" из котла.
По вашим данным даже мощность котла неизвестно как посчитать. Что значит нагрели в среднем на 7 градусов ? На что тепло тратится - непонятно.

Теплота сгорания топлива - я так понимаю - вообще в графе "неизвестное". :mrgreen:

Эдик
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 21 ноя 2009, 23:36
Репутация: 0

Сообщение Эдик »

Извини не коректно преподнес информацию. 7 С это разница меджу вых из котла температуры воды и входящей в котел из потребителя. А кол-во иеплоты , выделяемое топливом (сосна 1кг- 2700 кКал)

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

ТЕПЛОСЧЁТЧИК нужен с замером температур на входе и выходе из котла (для точности вычислений также желательны данные: масса воды в котле, масса теплообменника котла).

Эдик
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 21 ноя 2009, 23:36
Репутация: 0

Сообщение Эдик »

Термопары стоят на вх и выходе.
Кол-во воды, прошедшее черех котел, известно : стоит водомер горячей воды.
Считал следующим образом:
1кг сосны 2700 кКал - справочные данные
30 кг - 81 000 кКал
Чтобы 1л воды нагреть на 1С необходимо 1 кКАЛ - справочные данные
10 000 л воды нагреть на 7 С --- соответственно 70 000 кКал

кпд -- 70 000/ 81 000 * 100 = 86%

Может я где-то ошибаюсь??

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

10 000 л - это расход воды через водомер?
Тогда практически правильно. Могут быть погрешности в измерении разницы температур на входе - выходе из котла. Добавить надо энергию нагрева воды и котла из холодного состояния. 2700 кКал/кг - уточнять надо.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

И зачем людей мурыжат в институтах по 5-6 лет? Если все так просто считается, в одной формуле? :D
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

В трёх формулах. (Или четырёх - если теплоёмкость котла с водой учесть.)
Кстати насчёт теплоты сгорания сосны 2700 ккал/кг у меня большие сомнения. Есть тут у меня табличка, где для (высушенных) дров указано 3800 ккал/кг.
Dim@ писал(а):И зачем людей мурыжат в институтах по 5-6 лет?
По 5. Вот вопрос, на который я ответить не могу. Я серьёзно.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Dim@ писал(а):И зачем людей мурыжат в институтах по 5-6 лет? Если все так просто считается, в одной формуле?
Чтоб хорошо запомнили где эту формулу найти. :D
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Ответить