Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Пух
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 ноя 2009, 13:43
Репутация: 0
Откуда: Урал

Схема разводки в котельной для дома бани теплицы - покритик

Сообщение Пух »

Доброго времени суток!

В связи с расширением площади отопления (+ этаж в доме, баня, теплица) и заменой воды на пропиленгликоль, переделываю схему разводки в котельной, с последующей заменой котла, и установкой бойлера ГВС...

Действующая схема разводки поэтажная горизонтальная однотрубка - 3 контура по 5-7 алюминиевых радиаторов, котел двухконтурный 28 Квт, в системе вода, трубы медь.

Не могу определится с принципиальными моментами:

1. Схема обвязки котла - нужна ли в этом случае гидрострелка?
2. Будут ли работать теплые полы в такой конфигурации?
3. По расчетам диаметр коллектора разводки получается ~70 мм, адекватно?
4. Трубы Медь + Радиатор Люминий + антифриз = смертельно?

Ну и в общем что не так?

Благодарен за любые комментарии!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

2. Теплые полы в такой схеме работать (нормально) не будут.
А в бане это что - контура охлаждения лавок ?, - это тоже совершенно нерабочая схема.
1. Схемы обвязки котла смотрите.

Пух
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 ноя 2009, 13:43
Репутация: 0
Откуда: Урал

Сообщение Пух »

Honda
2. т.е. балансировочными клапанами не обойтись надо ставит насос на каждый котур?
в бане - да каменная лавка с подогревом (первично) и охлаждением на случай перегрева (побочно, но интересно)

1. Да насмотрелся схем обвязки, нигде не видел теплообменник и бойлер косвенный в 1 контуре, понимаю что гидрострелка нужна чтоб развязать насосы теплового контура и отопления, гидравлику бойлера считаю несущественной, может в этом и ошибаюсь, если без стрелки необойтись бойлер перенесу в контур отопления...

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Пух
1. Схема не работоспособная, объяснять здесь долго - проще перерисовать, но рисовать лень.
2. По этой схеме будете самостоятельно делать монтаж или наемный люд? Если наемный - то могут не разобраться в таких каракулях, я разобрался с трудом - и то, назначение и логику некоторых элементов я не понял.
3. Совет - закажите рабочий проект у специалистов (можете здесь клич кинуть - может найдутся люди кто возьмется вам помочь), иначе в дальнейшем экономию на проекте затмят растраты на переделки косяков.
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Да, ошибок очень много, все и не перечислишь, да и схема непривычная для чтения.
Может правда, хотя бы на коленке какой нибудь более менее спец набросал, чтобы мелкие косяки мы поправили, эту же схему нужно переделывать полностью.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Re:

Сообщение Honda »

Пух писал(а):2. т.е. балансировочными клапанами не обойтись надо ставит насос на каждый котур?

На каждый смесительный контур.
Пух писал(а):1. Да насмотрелся схем обвязки, нигде не видел теплообменник и бойлер косвенный в 1 контуре...

А на схеме всё-таки теплообменник?
Тогда нужен предохранительный клапан на тепловые контура. И работоспособность системы радиаторного отопления - под вопросом, надо проверять расчётную мощность контура с учётом понижения максимальной температуры теплоносителя...

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Контур бойлера - скорее всего, к настенному котлу не правильно подключен. Смотрите инструкции на котёл.

Valeriy
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 01 дек 2008, 20:58
Репутация: 5

Сообщение Valeriy »

4 петли ТП запитать от 3-ходового+1-го насоса, лавку(нагрев-охлаждение) выполнить по традиционной для тёплого пола схеме(3-ход.+насос) и всё прекрасно заработает с насосиком обратки помощнее.Сильно помощнее. На балансировочниках сэкономить не получится.
Видно же, что человек с котлом-то уж разберётся.

Valeriy
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 01 дек 2008, 20:58
Репутация: 5

Сообщение Valeriy »

Но некоторые мелочи не дорисованы.

Пух
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 ноя 2009, 13:43
Репутация: 0
Откуда: Урал

Re: Схема разводки в котельной для дома бани теплицы - покритик

Сообщение Пух »

Dim@
Прохожий

Перерисовал !!!
Надеюсь в более понятном формате.

Honda

Заменил смесительный контура тёплых полов на "классические" (хотя все равно до конца не понимаю, почему нельзя обойтись 1 насосом, ведь в ванне у меня течёт вода нужной температуры, и раковине и т.д., а насос 1 да ещё и в скважине)

Работоспособность радиаторного контура ввиду понижения максимальной температуры теплоносителя (да у него ещё и теплоотдача ухудшается) с лихвой компенсируется тёплыми полами.

Группу безопасности воткнул в оба контура

Бойлер перекинул в контур отопления, чтоб без гидрострелок обойтись, и раз уж столько насосов 1 больше 1 меньше, не принципиально.

Valeriy

Что то у меня 3 насоса получилось в бане 1-н лавки + 1-н полы + 1 обратка?

В мелочи пока не вдавался, упёрся в принципиальную схему можно ли обойтись всего 1 насосом, а началось с того что, та наёмная сила которая будет делать, вместо балансировки предложила поставить по насосу на каждый радиаторный контур в доме "Зачем балансировать, главно чтоб насос мог продавить". Вот я и "отжал" полную противоположность. Придётся наверно и то и другое использовать. Хотя и представляю жуткую гидравлическую картину, когда все насосы куда то давят.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Пух писал(а):жуткую гидравлическую картину, когда все насосы куда то давят.
И не говорите, аж волосы дыбом встают. :mrgreen:
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

по предыдущим пунктам коллеги все правильно указали. схема не рабочая.
медь + алюминий + антифриз = быстрая коррозия радиаторов
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Пух писал(а):Заменил смесительный контура тёплых полов на "классические" (хотя все равно до конца не понимаю, почему нельзя обойтись 1 насосом, ведь в ванне у меня течёт вода нужной температуры, и раковине и т.д., а насос 1 да ещё и в скважине)
Потому, что "в ванне и раковине" вода течёт в одну сторону :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

Пух
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 ноя 2009, 13:43
Репутация: 0
Откуда: Урал

Сообщение Пух »

Mij-gan
Ага, а в теплых полах насос дует на встречу, и в трубе все течет в обе стороны...
Это как раз в раковине работает циркуляция: земля, скважина, насос, труба, бойлер, смеситель, канашка, земля, скважина, насос, труба, бойлер, ............

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Посмотрел новую схему. Это новый ужос :shock: . Опять ошибки. Причём не только мелкие...
Общий насос на обратке нужно убрать. При такой схеме будут проблемы с регулировкой смесительных кранов. Ужо много тем здесь таких переписано.
Куда-то пропал насос с электрокотла... :roll:
Как будет работать нагрев воды в бойлере - понять не могу. Как правило в таких схемах применяют приоритетный нагрев бойлера, поскольку мощность котла уж больно мала.
То, чего на контурах бани сделано - это мне тоже для понимания пока недоступно. :cryy:

И главное, чего глядя на схему, не могу понять: вы таки правда непрофессионал в отоплении?

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Re: Схема разводки в котельной для дома бани теплицы - покритик

Сообщение sander »

да возьмите вот такую например схему и на ее базе сделайте
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Пух
если Вы, рисуя схему, даже не удосуживаетесь пальчиком поводить, "моделируя" потоки теплоносителя, то приберегите Ваш сарказм для более подходящего случая :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

Пух
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 ноя 2009, 13:43
Репутация: 0
Откуда: Урал

Сообщение Пух »

Honda

Насос с обратки убрать? т.е. каждый контур сам "высосет" сколько надо, несмотря на сопротивление телообменника (10 кпа), тогда надо добавить насос на контур "злополучной" бани.

"Злополучная баня" - 1 контур это труба на стенах и потолке парилки с температурой 60С, включается на время пользование баней, 2 контур это постоянно подогреваемые лавки с камнем 39С, только вот если долго топить то эти камни перегреваются и как себя поведет смеситель, если ему обратка горяче'й подачи придет не представляю, поэтому и отправляю всю обратку в подачу на теплый пол в бане 30С, а его обраткой уже можно и охладить лавки...

Проблемы с регулировкой смесительных кранов. Как то не вижу способов их уменьшить, на 1 смеситель ведь нельзя посадить 20 веток пола, раскиданного по этажам да еще в теплицу, или все таки можно? Смеситель на радиаторы в доме тоже комфортней чем нагревание-остывание. Или нужно еще существеннее усложнять схему? чтоб регулировалось без проблем.

Насос электрокотла придется возвращать, не удалось замылить :oops:

Как вода остынет в бойлере, включается насос контура, тут наверно и котловую автоматику можно задействовать, а вот для приоритета в этот момент наверно надо выключать насосы на других контурах так? Это все равно надо делать т.к. при переходе на резерв часть контуров отрезается, а там еще и гидроаккумулятор заперт получается, жуть косяк на косяке..., есть на чем подумать...

Нарисовать пару рисунков (схемой назвать уже стесняюсь) и профеcсионал ? НЕТ,
просто люблю строить рабочие \ органичные \ красивые \ живучие \ сбалансированные системы (система бухгалтерского учета, система процессного управления организацией, системы автоматизации и т.д.), ну дома естественно система электроснабжения, водоснабжения, автополива. А с водяным отоплением сложнее, тут перемешано несколько законов физики.
И пока не ощущаю нутром как она система работает :? любительс

sander

Да так все и начиналось, только добавились клапаны, вентили, теплообменник, смеситель на радиаторы и больше контуров

Mij-gan
Понимаю что все в этом мире двигается из зоны избыточного давления в туда где меньше сопротивление, если на смесителе на обоих входах давление больше чем на выходе, то он просто обязан работать и теплоноситель будет "течь" в сторону насоса, а не наоборот, потому что там (у насоса) зона "разряжения", и вся ирония в том что никто это не опровергает, но все говорят нормально работать не будет ... такая вот загадка.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Re:

Сообщение Honda »

Пух писал(а):Honda
Насос с обратки убрать? т.е. каждый контур сам "высосет" сколько надо, несмотря на сопротивление телообменника (10 кпа), тогда надо добавить насос на контур "злополучной" бани.
Для большинства насосов 10 кпа - ерунда. Но проблема есть в том, что 10 кПа - это расчётная потеря давления, при завышенном расходе воды цифра может быть и больше...
Про баню - учтите, что вода в этом контуре может и нагреваться... :crying:
Пух писал(а):Как вода остынет в бойлере, включается насос контура, тут наверно и котловую автоматику можно задействовать, а вот для приоритета в этот момент наверно надо выключать насосы на других контурах так?

Так. Но в "бытовых" настенных котлах контур нагрева бойлера практически всегда имеет отдельные выходы, на которые поток теплоносителя переводится автоматикой котла.

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

да если бы вы начинали с упрощенной принципиальной схемы которую я вывесил, то такого бы у вас не получилось :shock:

разберите потребителей на группы по температурам. у вас получится всего то 3 группы:
70, 60, 45
ставьте котел, например виктрикс 50, к нему контроллер.
у вас на раздающей стороне стрелки получатся:
1 прямая зона (выставте подачу 70)
2 смесительная зона с подачей 60 (в принципе почему бы нельзя совместить с зоной 1?, что температура трубы 70 вместо 60 так критична?)
3 смесительная зона - теплые полы с подачей 45
4 насос бойлера
всем этим добром прекрасно управляет контроллер ханивел смайл (он же каскадный контроллер иммергаз)
если есть деньги на медную разводку то не экономте на всем остальном.
нафига выдумывать грабли?
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон