Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Курчак
- Любитель
- Сообщения: 363
- Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
- Репутация: 8
- Откуда: Астраханская обл.
Прблема c Baxi Luna 3 Compact при использования ГВС
Очень буду признателен,если кто поможет советом.Котёл новый,проработал два месяца.Пока работает на отопление,всё нормально.Включаешь гор.воду,Набирает градусов 40,выключается.Температура по экрану дисплея падает.Включается,набирает,выключается.Потом ошибка F02.После полного ресета проработал часа четыре.Потом опять.Иногда выдаёт F01.Пробовал снимать клемму с датчика температуры ГВС.Ошибка 06.Я в замешательстве.
Ни хрена не понял,и лыбится.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Re: Прблема c Baxi Luna 3 Compact при использования ГВС
Наверно всетки котел Baxi Luna 2 comfort
И ошибки она выдает Е1, Е2........
Вот расшифровка на эти коды:


Вот расшифровка на эти коды:

One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
- Курчак
- Любитель
- Сообщения: 363
- Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
- Репутация: 8
- Откуда: Астраханская обл.
Re: Прблема c Baxi Luna 3 Compact при использования ГВС
Сейчас уточнил.ECO 3 Compact всё таки с теплообменником из нержавейки дополнительным.
Ни хрена не понял,и лыбится.
- аристошка
- Мастер
- Сообщения: 1984
- Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
- Репутация: 48
- Откуда: Волжская Булгария
- Контактная информация:
ошибка F02 постоянно на ГВС?
то плохая возможно циркуляция по контуру нагрева
какая вода на ГВС?
накипи много в чайнике?
или кто либо из соседей врезался в водоровод и грязь зашла в водопровод и отложилась во вторичный теплообменник
F01 розетку переворачивал?
напряжение есть на газовой трубе? измерь
то плохая возможно циркуляция по контуру нагрева
какая вода на ГВС?
накипи много в чайнике?
или кто либо из соседей врезался в водоровод и грязь зашла в водопровод и отложилась во вторичный теплообменник
F01 розетку переворачивал?
напряжение есть на газовой трубе? измерь
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
- Курчак
- Любитель
- Сообщения: 363
- Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
- Репутация: 8
- Откуда: Астраханская обл.
Re: Прблема c Baxi Luna 3 Compact при использования ГВС
Накипь вряд ли.Розетку вертел.Но,заметил,что этот котёл не так чуствителен к перефазировке.Конечно вылазиет потом что то.Но не сразу.Вот напряжение на трубе было.Это я понял,когда отсоединял гофру газовую.Прошивало чувствительно.Выточил переходник из фторопласта изолирующий.Позже опять был сбой.Перевернул вилку.Ждём.
Ни хрена не понял,и лыбится.
Это проверить просто-перевести котел в летний режим.gennadii писал(а):Посмотрите внимательно может у Вас перепутаны подсоединения холодной и горячей воды в котле.
Причем бывает это и по первичному контуру, и по вторичному.аристошка писал(а):грязь, песок или ржавчина из водопровода во вторичном теплообменике