котел E.C.A. confeo CO24HM после отключения электроэнергии
Модератор: Dim@
Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
котел E.C.A. confeo CO24HM после отключения электроэнергии
котел E.C.A. confeo CO24HM после отключения электроэнергии не работает на отопление( на экране загорается заданная температура, но котел не пускается), на ГВС запускается без проблем. После нажатия на кнопку РВ3 в течении 5 секунд( возврат к заводским настройкам) котел запускается на отопление и работает без замечаний до очередного отключения электропитания, после которого котел опять отказывается работать на отопление.
- Ariostos
- Претендент
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 23 май 2010, 22:18
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: котел E.C.A. confeo CO24HM после отключения электроэнергии
Это лечиться заменой эл. платы, т.к. перепайкой эл-тов уже давно никто не занимается.
Ариостос - расчет, доставка, монтаж системы отопления коттеджа под ключ.
Водоснабжение загородных объектов (насосы, скважины, фильтры)
Вентиляция - кондиционеры, воздуховоды, дымоходы, вентиляция.
Водоснабжение загородных объектов (насосы, скважины, фильтры)
Вентиляция - кондиционеры, воздуховоды, дымоходы, вентиляция.