Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
как бороться с кавитацией в системе отопления
в 4-х этажном коттедже газовый котел де дитрих 40 кВа разводка полипропилен , конвекторы ,термоголовки грюндфосс , проблема в кавитации , т.е. грохот \дребезг \ некоторых конвекторов ,который возникает в любое время , и устранить его можно только увеличив или уменьшив температуру на термоголовке , и то не всегда помогает ,и тогда становится некомфортная температура .Дребезг только на определенных радиаторах .Насос имеет 3 скорости , поставлена уже самая тихая .кто знает что делать - спасайте !
- Kokoshino
- Профи
- Сообщения: 609
- Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
- Репутация: 14
- Откуда: Новосибирск
Думаю давление поднять
У тебя какое давление в системе?
Переделать количественную системы управления температурой теплоносителя в качественную. Сделать погодную автоматику. Соответственно это повлечет затраты и не факт, что есть место для установки трехходового крана. поэтому второй способ менее затратный - установить после насоса перепускной клапан, настроить его на давление при котором начинает возникать шум в термовентилях. Можно еще поставить частотный преобразователь на циркуляционный насос, но тут необходимо учитывать, чтобы всегда сохранялась циркуляция через котел при его работе. Поэтому этот пособ применим не всегда и возможно необходимо создание дополнительного котлового контура.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
одной из возможных причин "шума" это перепутаны подача и обратка в радиаторе. из-за этого в термостатических вентилях возникают стуки.iktor писал(а):т.е. грохот \дребезг \ некоторых конвекторов ,который возникает в любое время
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!
iktor писал(а):проблема в кавитации , т.е. грохот \дребезг \ некоторых конвекторов ,который возникает в любое время , и устранить его можно только увеличив или уменьшив температуру на термоголовке , и то не всегда помогает ,и тогда становится некомфортная температура .Дребезг только на определенных радиаторах .Насос имеет 3 скорости , поставлена уже самая тихая .
1. Явление, описанное вами - это не кавитация. Это механические шумы.iktor писал(а):давление в сети 2 бар
2. Согласен с Dim@, по поводу вероятной причины. Проверяйте в первую очередь правильность подключения подачи/обратки на радиаторах. Температуру на отопление выставьте на требуемую "по погоде" (если автоматика котла это позволяет). Отпишитесь по итогам.
Также вопрос: марка насоса-?
-
- Претендент
- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: 17 окт 2007, 15:52
- Репутация: 3
- Контактная информация:
Всем привет. Кому не лень перейдите по ссылке. Вопрос по газу.
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1 ... 5&start=40" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1 ... 5&start=40" onclick="window.open(this.href);return false;
"Дорогу осилит идущий"
спасибо за подсказку так и сделаю , пока что поменял краны , которые отсекали радиатор - там оказалась рваное резиновое уплотнение ,м.б. из-за этого и была проблема .к тому же в этих кранах запорный элемент , если его качать пальцем - спокойно качался \ на крыхе надпись PTM а на металлическом корпусе сбоку - LUX ,поменял на краны orkli , - мастер сказал что там другой принцип запирания и там нечему вибрировать .Теперь осталось подождать результата .
краны стоят на каждой трубе пред вводом в радиатор , как мне сказали - для легкости замены радиаторов и на случай аварий , а термостаты - это я в начале перепутал название и был задан вопрос .
Добрался до дома - проверил - реально перепутаны вход\выход ,как раз там и трещит !!!!!!!
думаю что теперь все будет хокей , как исправлю - сообщу результат .
Добрался до дома - проверил - реально перепутаны вход\выход ,как раз там и трещит !!!!!!!
думаю что теперь все будет хокей , как исправлю - сообщу результат .