Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Схема котельной
Уважаемые мастера гляньте схемку . Хотелось бы учесть ошибки до монтажа а не после. Потом в случае чего будет больнее.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По поводу котельного контура:
1. Напутано чё-то с условными обозначениями (см.п.6 - на обратном клапане и вентиле).
2. Гидравлику считали ? Сомневаюсь, что у вас нужный расход будет обеспечиваться в котельном контуре при диаметрах труб котлов Ду 20.
Особенно интересный момент, как схема теплоснабжения будет работать на 1 настенном котле (например - при 30-процентной нагрузке по мощности)...

1. Напутано чё-то с условными обозначениями (см.п.6 - на обратном клапане и вентиле).
2. Гидравлику считали ? Сомневаюсь, что у вас нужный расход будет обеспечиваться в котельном контуре при диаметрах труб котлов Ду 20.
Особенно интересный момент, как схема теплоснабжения будет работать на 1 настенном котле (например - при 30-процентной нагрузке по мощности)...


Re: Схема котельной
По поводу условных обозначений, признаю, косяк. Исправился. Вход- выход котлов 3/4 изначально .
Управление котлами каскадное при помощи calorMATIC VRC 630.Электрокотел аварийно-резервный постоянного использования не предполагается.
Управление котлами каскадное при помощи calorMATIC VRC 630.Электрокотел аварийно-резервный постоянного использования не предполагается.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
вроде все верно, вопросы по:
-правильности подбора диаметров
-гидравлического расчета и подбора насосов
-непонятки с ТП банного комплекса, как регулирование будет, какой насос, длина контура и т.д.
в общем все сходится к гидравлическому расчету...
-правильности подбора диаметров
-гидравлического расчета и подбора насосов
-непонятки с ТП банного комплекса, как регулирование будет, какой насос, длина контура и т.д.
в общем все сходится к гидравлическому расчету...
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!
схема более менее нормальная, но куда подевались общие подходы по вырисовке схем?
создается впечатление что каждый кому не лень берет классическую схему с каскадом котлов, ГР и несколькими контурами и начинает извращаться: а вот эту линию мы проведем вот так, чтоб было непохоже и оригинально а вот насос ТП вместо коллектора впиндюрим вот сюда.
разделитель 150л многовато будет, подберите на мощность 75 кВт. сварить самому или заказать у сварщика действительно намного дешевле.
по фильтрам tiptop сказал. кстати перед котловыми насосами где они?
вязать каскады из дорогих традиционных котлов?
проще уже повесить 2 конденсационника
создается впечатление что каждый кому не лень берет классическую схему с каскадом котлов, ГР и несколькими контурами и начинает извращаться: а вот эту линию мы проведем вот так, чтоб было непохоже и оригинально а вот насос ТП вместо коллектора впиндюрим вот сюда.

разделитель 150л многовато будет, подберите на мощность 75 кВт. сварить самому или заказать у сварщика действительно намного дешевле.
по фильтрам tiptop сказал. кстати перед котловыми насосами где они?
вязать каскады из дорогих традиционных котлов?
проще уже повесить 2 конденсационника
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон
Контур будет один (банька небольшая) исключительно ради комфортного хождения босиком.Dim@ писал(а):контур один что ли будет на весь банный комплекс?
ГВС отдельной газовой колонкой.ruvim888 писал(а):Ещё в схеме не видно контура нагрева ГВС.
Цены сравнивали?sander писал(а):вязать каскады из дорогих традиционных котлов?
проще уже повесить 2 конденсационника
Управление контурами отопления - чем ? VRC 630 двумя контурами без смесителей управлять не сможет. У меня есть сомнение, что и одним не сможет в Вашей схеме. Вы в представительстве Vaillant проконсультируйтесь (что они скажут), лучше с Сёмушевым (если он там ещё работает).YAKoff писал(а):Управление котлами каскадное при помощи calorMATIC VRC 630.