Испытуемый
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 29 авг 2008, 08:12
Репутация: 0
Откуда: Новочеркасск

кипит теплообменник beretta

Сообщение Испытуемый »

Beretta CIAO атмосферный был запущен в эксплуатацию в начале лета и потом выключен на весь теплый сезон. К холодам включили и обнаружился шум в теплообменнике. Когда горелка загорается, то вода быстро закипает внутри теплообменника, булькает, счелкает. Когда просто работает насос, то слышно отчетливое бульконие в теплообменнике. Из того что проверял - газовый клапан настроен нормально, теплообменник не забит и не зарос накипью, воздухоотводчик шипит при заполнении системы, но при работе, правда, подозрительно молчит.
К%ороче, такое впечатление, что теплообменник не может избавиться от воздуха.
Что можете посоветовать ?

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

котел кипит на и отопление и на ГВС или только на отопление?
насос точно работает?
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Давление в отоплении какое ?

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Re: кипит теплообменник beretta

Сообщение Святослав »

Испытуемый писал(а):теплообменник не забит и не зарос накипью,
Теплообменник чист или промыт?
...если воздух трудно удалить,
то теплообменник нужно мыть.

Попробуй надавить давлением 2-2,5.
SKYPE NIC: sveatoslav69; тел.+37379567893

Испытуемый
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 29 авг 2008, 08:12
Репутация: 0
Откуда: Новочеркасск

Re: кипит теплообменник beretta

Сообщение Испытуемый »

Теплообменник чист. На всякий случай ставил запасной промытый - симптомы те же. Давление поднимал до 2.8 - без толку. Насос точно работает. Кипит только на отоплении.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Температура в отоплении. Термостаты на радиаторах. Фильтр (это вопросы).

Испытуемый
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 29 авг 2008, 08:12
Репутация: 0
Откуда: Новочеркасск

Re: кипит теплообменник beretta

Сообщение Испытуемый »

Термостатов нет, фильтров нет, термометра в системе отопления тоже нет, система однотрубная с замкнутым участком и кранами на радиаторах. Радиаторы прогреваются не все, но помучавшись можно добиться равномерности, но тогда котел быстрее закипает. На каком-то этепе воздуха в теплообменнике было поменьше и ему удавалось проработать чуть дольше до закипания, но вследствие постоянных экспериментов и сливов-наполнений системы теперь в нем булькает как в полупустой бутылке с газировкой. Я так понимаю что на фоне закипания из-за пузырьков воздуха есть еще проблема циркуляции. Когда котел отключился по температуре, подача еще долго очень горячая.

Аватара пользователя
mrstone
Любитель
Любитель
Сообщения: 298
Зарегистрирован: 01 авг 2007, 23:19
Репутация: 8
Откуда: Кубань

Сообщение mrstone »

Если исключить завоздушивание насоса, то вполне может неисправен сам насос. Т.е. в случае межвиткового замыкания(поджаренной обмотке) крутиться ротор будет, но без нужной производительности (для циркуляции).
Ты, работа, нас не бойся,- мы тебя не тронем!

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

да судя по описанию большие проблемы с циркуляцией.
со сливом-наполнением системы не балуйтесь, если жесткая вода забьете первичный контур а он в битеррмическом ТО и так не фонтан.
начинать копать нужно с насоса. киньте перемычку под котлом посмотрите будет ли в итоге закипать или просто набеоет быстро температуру и отключится.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

дим
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 21 янв 2009, 13:39
Репутация: 0
Откуда: г. Саратов

Re: кипит теплообменник beretta

Сообщение дим »

Шумит потому, что насос гоняет воду через байпасс, а не через СО. Проверить легко- потрогай обратку под котлом(холодная) и перед теплообменником(горячая). Причины две: либо большое сопротивление СО, либо- клапан байпасса.

Аватара пользователя
Ramtec
Претендент
Претендент
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 10 дек 2009, 16:28
Репутация: 9
Откуда: г.Тула

Сообщение Ramtec »

явные проблемы с циркуляцией в системе отопления.....возможно какая то бяка застряла в трубе... оч.часто такие эффекты появляются в системах отопления собранных на металлопластике.
дёшево,быстро,качественно.... выбирайте два из трёх

Испытуемый
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 29 авг 2008, 08:12
Репутация: 0
Откуда: Новочеркасск

Re: кипит теплообменник beretta

Сообщение Испытуемый »

Для проверки поменял насос - не помогло. На днях попробуем подключить к котлу кусок трубы вместо всей СО и посмотрим на результат.

Аватара пользователя
Ramtec
Претендент
Претендент
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 10 дек 2009, 16:28
Репутация: 9
Откуда: г.Тула

Сообщение Ramtec »

Испытуемый писал(а): На днях попробуем подключить к котлу кусок трубы вместо всей СО и посмотрим на результат.
Боюсь, что просто трубы не хватит... необходимо чтоб было устройство которое будет тепло отводить, иначе котёл так же быстро вскипит.. особенно если у вас CIAO N.
дёшево,быстро,качественно.... выбирайте два из трёх

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Испытуемый писал(а):Я так понимаю что на фоне закипания из-за пузырьков воздуха есть еще проблема циркуляции.
Я думаю, что все происходит с точностью до наооборот. Нет циркуляции-происходит закипание. Почему закипает? Датчик температуры подачи отопления не успевает отреагировать на нагрев?
Ищите, где заткнута система.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

можно для сброса тепла использовать вторичный теплообменник от любого котла. один контур на котел через другой пропускать воду и сливать в канализацию. у нас таким образом котлы запускаются вне системы отопления ( имитация СО для проблемных котелков).
если с такой приблудой проблем не будет то:
a-x-e-l-1 писал(а):Ищите, где заткнута система.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

razin
Претендент
Претендент
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 08 янв 2008, 02:51
Репутация: 3

Re: кипит теплообменник beretta

Сообщение razin »

Гость писал(а):Проблема с теплообменником.Простой промывкой очистки не добиться.Его надо вскрывать и так чистить.Есть наработки,могу помочь.
если не секрет, поделитесь.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Фотографии выложите котла с обвязкой и радиаторов.
Если трубы полипропиленовые и паяли их абы-кто, то могли при пайке перегреть фитинг и заузить диаметр - от этого и большое сопротивление и перегрев. Найти будет крайне проблематично.
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

Вот это я называю подход по взрослому tato.1967- респект. :D
SKYPE NIC: sveatoslav69; тел.+37379567893

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

tato.1967 писал(а):Его надо сперва рассвелить
tato.1967 писал(а):.Дальше механическим способом полностью забитые почистить,апотом химическим.После этого аккуратно заварить просверленные отверстия чтобы неочень заметно было.
Господи, боже, не в суе будет помянут... :shock: :shock: :shock:
Это чтож за мазохизм такой?
Запаять автомобильный радиатор еще куда ни шло, но это... КРУТЯК!!! :cool:
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

при чем здесь крутяк
если теплообменник полностью забит нет циркуляции как промыть?
сам так делал находил место где забито по цвету и просверливаешь колено теплообменника
берешь длинное победитовое сверло и сверлишь "пробку"
просверлил
запаял твердым припоем
промываешь
и вперед на котел
в чем проблема?
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Ответить

Вернуться в «Beretta, Riello»