DAEWOO
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
DAEWOO
у меня двухконтурный котёл DAEWOO.при запуске отопления давление в системе довожу до 1,5.а при повышении температуры в системе отопления давление растёт до4-5 атм и збрасывается вода через збросной клапан.при понижении температуры в системе до 40 " котел просит потпитки.и так постоянно.подскажите в чём проблема?
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Re: DAEWOO
Тогда "1,5" и надо закачать.BUVLA писал(а):при запуске отопления давление в системе довожу до 1,5
Или чуть меньше - 1,3, например.

слейте воду из котла (обеспечьте сообщение котлового контура с атмосферой) и манометром замеряйте давление на соске расширительного бака. если нужно докачайте.
обычно с завода подобные котлы идут с закачанным баком до 0,8 - 1 ати.
кстати может быть просто расширительный бак маловат для вашей системы отопления и нужно установить дополнительный. котловой 6л расширительный бак может справиться с приблизительно 100 л системой отопления.
обычно с завода подобные котлы идут с закачанным баком до 0,8 - 1 ати.
кстати может быть просто расширительный бак маловат для вашей системы отопления и нужно установить дополнительный. котловой 6л расширительный бак может справиться с приблизительно 100 л системой отопления.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон