Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
puvel
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 21:38
Репутация: 0

растет давление в СО

Сообщение puvel »

котел Hermann Supermicra 23Е три года,по манометру начало расти давление.Дня за 4-5 на горячую добирается до 3.Сливаю из отопления 100-150гр.воды и опять на несколько дней.Обратился в сервисцентр(гарантии нет).Мастер выкрутил кран подпитки,осмотрел поставил обратно.Перекрыли холодную воду в доме.Из сливного крана есть редкие капли.Приговор:замена теплообменника гвс.Сказал стоимость на фирме-ровно цена колонки Аристон турбо и это без работы.После его ухода давление как замерло дней на 10. Теперь опять растет.Вопрос:как проверить теплообменник это или нет.

dynamit
Претендент
Претендент
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 26 ноя 2009, 18:07
Репутация: 0

Re: растет давление в СО

Сообщение dynamit »

проверь давление в расширительном баке,автомобильным манометром, предварительно слив воду из котла , должно быть 1кгс/см2(в норме). Если меньше накачай автомобильным насосом.

tolstyi
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 29 ноя 2009, 22:54
Репутация: 0
Откуда: севастополь

Сообщение tolstyi »

может передавливать кран подмешки если в системе хвс высокое давление.

dynamit
Претендент
Претендент
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 26 ноя 2009, 18:07
Репутация: 0

Сообщение dynamit »

tolstyi, сервисник его проверял.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Что он мог там проверить ? Кран осмотреть что-ли ? Никакой проверки не было.
Тут вариантов 2:
1. "Опрессовать" теплообменник (для проверки).
2. Заменить его.

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

Только замена. При опрессовке может и не проявиться, нужен разогрев. Сервисник правильно определил и предложил лечение, почему такое дорогостоящее-это к производителю, он здесь рулит. Колонка тоже может много крови попить. Меняйте теплообменник, устанавливайте редуктор давления на вход воды (дома/квартиры желательно) и берегите сантехнику.
SKYPE NIC: sveatoslav69; тел.+37379567893

puvel
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 21:38
Репутация: 0

Сообщение puvel »

Разве 2,5-3 это большое давление в хвс? А сколько надо? С расширительным все нормально. Котел может поработать со снятым теплообменником ГВС или нет.Поискал по интернету (Украина)-есть за 55евро, но через месяц.Во наваривают сервисники.Может у кого-то есть варианты за разумные деньги.

dynamit
Претендент
Претендент
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 26 ноя 2009, 18:07
Репутация: 0

Сообщение dynamit »

перекрой вход холодной воды на котел,и понаблюдай за давлением: если оно будет продолжать расти , то просто необходима химическая промывка теплообменника(котлу 3 года), если давление перестанет расти , то значит необходима замена вторичного теплообменника.

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

не факт что купите родной за 55 евро. у эрмана нетипичные вторичные теплообменники. небольшое несовпадение отверстий и все...

судя по описанию пробой теплообменника. менять.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

puvel
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 21:38
Репутация: 0

Сообщение puvel »

После многолетней эксплуатации совдеповских котлов,совсем разочаровался в этих Hermann.На котле сейчас две семьи-проблематично остановить его(хорошо похолодало).Теплообменник из меди или нерж.стали?Паяют их или нет? А то что-то сильное подозрение в потребности кучи запчастей дома.

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

вторичный ТО из нержавейки, паяный медью.
все современные котлы более "нежные" по сравнению со старыми совдеповскими. на то им и обслуживание ежегодное, да и с гарантии я бы не спрыгивал, вы теперь за теплообменник заплатите намного больше чем если бы продляли гарантию и его поменяли бесплатно. учтите еще что у вас дымоходник и вам его чистить перед каждым сезоном и так и так необходимо.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

sander писал(а):все современные котлы более "нежные" по сравнению со старыми совдеповскими.
Во - первых не все, а только настенные.
Во - вторых, Вы наверное с современными российскими котлами дел не имели, иначе так бы не говорили... :D

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Honda писал(а):с современными российскими котлами
И с украинскими - тоже :D

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

не будем ловить блох в моих словах :D
коню понятно что отождествлять напольник с настенником в плане надежности и ресурса нет смысла.
а с отечественными котлами (что росийскими что украинскими) дела к сожалению (а может и к счастью) не имею. :cool:
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

puvel
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 21:38
Репутация: 0

Сообщение puvel »

Знал бы ресурс таких котлов,держался бы гарантии.Да и не вкурсе был цен на запчасти монополиста(Водной техники).А отказался продлевать гарантию(половина пенсии)после того, как накрылась плата розжига.Вызвал сервисника, а он говорит случай не гарантийный-была гроза.Показываю ему на вводе автоматическое реле контроля напряжения,потом на сетевой фильтр, далее на стабилизатор Luheon,затем на диэлектрическую муфту на газопроводе,показываю заземление!!!!Посмотрел.Открывает плату-там целый предохранитель.Заявляет,что выводы сделает экспертиза. Ну и угадайте с трех раз в чью пользу были "выводы". Доказать ничего не смог-как лбом об стену. Ну а теплообменник попробую реанимировать, имею большой опыт пайки нержавейки 0,3-0,1мм

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

puvel писал(а):Заявляет,что выводы сделает экспертиза. Ну и угадайте с трех раз в чью пользу были "выводы". Доказать ничего не смог-как лбом об стену.
Независимая экспертиза сделала бы правильные выводы - видимо экспертизу делали продавцы. это ваша первая ошибка.
вторая ошибка ваша в том, что видимо вы решали все вопросы на словах, надо было делать письменные претензии к производителю, делать экспертизу и подавать в суд. В 90% случаев производитель меняет деталь еще на первом-втором этапе мировым соглашением, т.к. судиться ему выходит намного дороже + удар по репутации. но это уже не тема этого форума...
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Re: растет давление в СО

Сообщение sander »

запаять ТО скорее всего не получится. обычно пробой идет как показано на рисунке и для его выявления необходимо надавить на контур ГВС.
ну а если получится отпишитесь
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

puvel
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 21:38
Репутация: 0

Сообщение puvel »

Что-то не получается даже через сервис достать.Все кормят обещаниями.Ну а эксперименты возможны только при наличии ТО(что- бы не остаться у разбитого корыта).

Вик
Претендент
Претендент
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 29 окт 2009, 11:30
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Вик »

Какое давление в ГВС?

puvel
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 21:38
Репутация: 0

Сообщение puvel »

В ГВС не знаю-нет манометра.Визуально как было раньше, так и сейчас.В водопроводе примерно 2,5.