Проблема охл-я сендвич дымохода.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Проблема охл-я сендвич дымохода.

Сообщение Dim@ »

Уважаемые форумчане!
Установлен сендвич дымоход бофил: от котла идет утепленная труба через стенку, на улице труба подсоединяется в тройник, вниз от тройника идет ревизия + опора + заглушка с конденсатоотводчиком, сверху от тройника труба 6 метров, оканчивается дифлектором , верх трубы выше конька здания примерно на пол метра. Все эдементы утепленные (сендвичи).
Котельная дизельная ДеДитриш, горелка Гуенод - работает как часы. В доме постоянно температура не ниже 17 гр. (дом используется по выходным только)
Сталкнулся с проблемой что:
1. замерзает конденсат, закупоривает льдом сливную трубку, далее по нарастающей наполняется им до тройника (постепенно замерзая)
2. на дифлекторе появляются сосульки! :shock:

Не могу понять в чем причина - никогда такого не было! Нужен ваш совет!
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Регион -Московская обл.
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Вик
Претендент
Претендент
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 29 окт 2009, 11:30
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Вик »

В прошлом году система в этом виде работала?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Отопление смонтировано этим летом.
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

как мне кажется проблема в переохлаждении продуктов сгорания.
по сосульке: наверное при циклах розжига продукты сгорания дополнительно охлаждаются ледяной пробкой в тройнике плюс испаряют дополнительное количество влаги с этого льда и на выходе достигают температуры точки росы. это как предположение...

если нельзя поднять температуру дыма на выходе из котла (котел наверное в дежурном режиме работает с температурой подачи градусов 40-50?) то как вариант использовать нагревательный кабель систем нагрева и антиобледенения (под изоляцию намотать его на тройник и сифон)
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

ttkotel
Претендент
Претендент
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 02 июн 2009, 14:57
Репутация: 0
Откуда: http://opop-servis.com.ua/
Контактная информация:

Re:

Сообщение ttkotel »

Dim@ писал(а):Отопление смонтировано этим летом.
Попробуйте эксплуатировать котел на более высоких температурах 75-80 гр.
Твердотопливное оборудование - энергосберигающие технологии :
http://opop-servis.com.ua/

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Поднять температуру дымовых газов?
"Без измерений нет испытаний!"

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Не очень представляю себе, как у Boffil сделан узел отвода конденсата; как я понимаю, это заглушка со сливной трубкой посередине. А заглушка имеет внутренний слой теплоизоляции ?
Может, как вариант, стоит сливную трубку покороче сделать ?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Honda
Совершенно верно, слоя теплоизоляции на нем нету. Смысла короче делать не вижу - у него и так длина 2см
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Dim@ писал(а):Совершенно верно, слоя теплоизоляции на нем нету.
Поэтому конденсат и замерзает... Переделывать надо именно эту хрень.
Может снаружи на неё вторую заглушку приделать. :?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

sander писал(а):котел наверное в дежурном режиме работает с температурой подачи градусов 40-50
на котле была выставленна температура 50гр - поднял её до 85
посмотрим как это скажется на работе дымохода!
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

ttkotel
Претендент
Претендент
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 02 июн 2009, 14:57
Репутация: 0
Откуда: http://opop-servis.com.ua/
Контактная информация:

Re: Проблема охл-я сендвич дымохода.

Сообщение ttkotel »

И еще, можно систему тройник ревизию и первую трубу в дополнительный короб загнать :!:
Твердотопливное оборудование - энергосберигающие технологии :
http://opop-servis.com.ua/

ttkotel
Претендент
Претендент
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 02 июн 2009, 14:57
Репутация: 0
Откуда: http://opop-servis.com.ua/
Контактная информация:

Сообщение ttkotel »

Дополнительно утеплить
Твердотопливное оборудование - энергосберигающие технологии :
http://opop-servis.com.ua/

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

заказчик не согласится - не захочет портить фасад здания!
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

ttkotel
Претендент
Претендент
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 02 июн 2009, 14:57
Репутация: 0
Откуда: http://opop-servis.com.ua/
Контактная информация:

Сообщение ttkotel »

В декоративный короб :D
Твердотопливное оборудование - энергосберигающие технологии :
http://opop-servis.com.ua/

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Вчера ночью установил режим работы подачи котла мах 85гр.С, min 50гр.С (до этого видимо заказчик лазил - установлено было 50/30, хотел наверное экономичнее сделать на время своего отсутствия :D )
Почистил дымоход от наледи. К вечеру сегоднешнего дня образовалась маленькая сосулька которая наполовину забила сливное отверстие. Помудрил еще с настройками - посмотрим что будет завтра... :cool:
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Dim@ писал(а):..вниз от тройника идет ревизия + опора + заглушка с конденсатоотводчиком,
Дим, погоды то какие стоят в регионе холодные..
Тёплые продукты сгорания, тёплыё конденсат... морозец под -25 - и почему сосульки образуются? :(
Что там снизу дымохода? Убери вообще, оставь большое отверстие снизу..
А что за дефлектор то? с верхним грибком или с боковой защитой?
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Пятницa писал(а):Тёплые продукты сгорания, тёплыё конденсат... морозец под -25 - и почему сосульки образуются?
По идее должно в сухом режиме работать!
Как потеплеет - снизу уберу один элемент (ревизию).
Пятницa писал(а):А что за дефлектор то?
С боковой защитой
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Насколько я понял из описания крепление дымохода стоит под тройником. Поэтому эта часть не прогревается проходящими газами. Учитывая, что заглушка не утеплена, естественно конденсат там обмерзает. Переставьте крепление наверх, сразу над тройником, конденсатоотводчик будет стоять непосредственно на тройнике и конденсат замерзать там не будет. В принципе в такой трубе вообще конденсата быть не должно, но тут видно настройки температурного режима плюс холод на улице сделали свое черное дело. Где тонко - там и порвалось.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Прохожий писал(а):..плюс холод на улице сделали свое черное дело. Где тонко - там и порвалось.
Изо рта тоже пар идёт и сопли замерзают - чем лечить? :oops:
Все гениальное - просто.

Ответить