растет давление в СО

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

один раз наш инженер в многоэтажном доме на вызове (постоянно выходили из строя теплообменники) снял преинтересный ролик на мобилку.
гидроудар при закрывании крана:
при закрытом кране около 4,5 бар при окрывании около 3 бар а при закрывании 8-10 бар.
так что на глаз может быть и 2,5 а теплообменник гидроударом пробить.
производитель котлов после просмотра ролика впал в ступор :mrgreen:

если есть подозрения на такие скачки то установка мембранного бака на вводе холодной воды должна решить эту проблему.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Ролик выложи подалуйста посмотреть
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

Всё правильно, присоединяюсь к мысли о расширительном баке на Х/В, тоже наблюдал подобное, благодаря установленому манометру, более того когда котел разогревает контур отопления. то косвенно разогревается и контур ГВСа. Dот и наблюдали как давление на Х/В расло при температуре теплоносителя 75гр, с 3bar на редукторе давление выросло на 10bar+гидроудары, вот и не сладкая жизнь вторичников этим и объясняется, ну а производителю это только на руку, выбор за потребителем, надо ему это или нет.
SKYPE NIC: sveatoslav69; тел.+37379567893

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Re: растет давление в СО

Сообщение sander »

видео паршивого качества, не там фокус у мобилки вылез. манометр на 1 МПа.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

puvel
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 21:38
Репутация: 0

Сообщение puvel »

Так, что получается,надо три расш. бака? Один на СО(изначально стоит), на ГВС, на ХВ.Интересно, а у кого из спецов такая система.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

puvel писал(а):Интересно, а у кого из спецов такая система.
Совершенно верно - надо три бака :D
для каждой системы рассчитывается свой обьем бака и давление
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

puvel
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 21:38
Репутация: 0

Сообщение puvel »

А где оптимально поставить расш.бак на ГВС.Поближе к котлу или можно в подвале?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

все равно - главное что бы правильно был установлен.
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

Там где есть канализация не далеко, ставишь аварийный сбросник на 8 bar и расширитель, а от сбросного вывод в канализацию.
SKYPE NIC: sveatoslav69; тел.+37379567893

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

puvel писал(а):Так, что получается,надо три расш. бака? Один на СО(изначально стоит), на ГВС, на ХВ
А что подразумевается под расширительным баком ГВС, если есть ХВ. И где он предполагается к установке? :shock:
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

На ХВС стоит бак-гидроаккумулятор большой емкости, холодная вода питает бойлер, подключение бойлера по правилам должна осуществляться через обратный клапан (что бы разделить ХВС и ГВС), и для компенсации расширения горячей воды в бойлере тоже нужен бак. :D
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Так котел же с проточным нагревом, бойлера нет.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"