оцените систему отопления

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
and21104
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03 янв 2010, 12:47
Репутация: 0

оцените систему отопления

Сообщение and21104 »

Прошу помощи. Много протечек в старой системе отопления вердикт замена. имею одноэтажный, кирпичный дом площадью 80 квм. регион сибирь. газовое отопление. предложена следующая система отопления (см рис) на полипропилене(pilsa стекловолокно) радиаторы 50 секций высотой 60 см(еще не покупал). Труба (подача и обратка на 32, подвод к радиаторам 25 ой). котел АОГВ-17(Siberia) насос grundfos 32/40. Смущает толщина трубы. в котле вход и выход примерно на 50, будет ли он работать в штатном режиме. прошу оценить рисунок(извините забыл сливной кран). и вторая часть вопроса, делать ли закрытую систему отопления если да то какие параметры учитывать.Изображение

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Где схема? Нет доступа.
Как радиаторы подбираете (рассчитываете)? Иначе не имеет смысла оценивать.
Закрытая система лучше открытой из-за меньшей "скорости" корозии.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»