Доброе время всем,ну с проектом мало-мало разобрались (в другой теме был пост)-ВСЕМ СПАСИБО-получилось хорошо,не знаю как кому мне нравиться.И теперь по отоплению надо подготавливать документы.Вообщем вот что получилось-По распиновке батарей:просчитав по формулам сколько и куда получили кол-во секций,вот их нужно как то раскидать в спальне и в зале, планирую чугунину(хотя-по цене они с биметаллом практически одинаковы,но по килограммам однозначно ясно,единственное что держит по чугунине так это время остывания и все таки длительность их работы.Не знаю может я не прав?Подкорректируйте куда чего может надо поменять местами или добавить или убрать.И с теплым полом я не могу определиться-санузел,ванная,может быть кухня это понятно-и все? Как Вы считаете?На счет спальни-14 я посчитал площадь вместе с гардеробом,Зал вместе с коридором -всего приблизительно 33кв.м,Санузел в котельной -значит наслучай руки помыть после улицы(вспомогательный так сказать),насчет гардероба-ну это как бы большой шифоньер-как еще обьяснить,Вторая спальня это гостевая,гости довольно редкое явление,я так решил.Вот так вел расчет Поясню- 4 м, длина - 8 м, высота - 2.7 м
Объем помещения равен: V = 4 х 8 х 2.7 = 86.4 м.куб.
Помещение "советской" постройки, т.е. требуемый тепловой поток 0.041 кВт. (средний вариант)
Количество необходимого тепла на отопление всего помещения будет равно:
Q = 86.4 х 0.041 = 3.5424 кВт.
Предположим нам надо поставить радиаторы МС-140-500, у которого тепловой поток одной секции равен 0.160 кВт.
Необходимое количество секций будет равно: К = 3.5424 / 0.160 = 22.14 шт.
В результате округлим полученное значение до ближайшего верхнего значения, т.е. нам необходимо 23 секции радиатора МС-140.