Нужен антифриз-теплоноситель

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

что нитка унилок, что лен-унипак вполне надежны с антифризом. тут главное откуда руки растут :D

Аватара пользователя
Kokoshino
Профи
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск

Сообщение Kokoshino »

Ну это радует...

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Dim@
Вы с Вайлантом не перепутали? :)
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Kokoshino писал(а):Где побежит антифриз????
Везде. Поверь. На всех резьбах. Если не разбавлять водой.
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
Kokoshino
Профи
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск

Сообщение Kokoshino »

:shock: Но я то разбавлю... Все равно мне не нужен -65, буду бодяжить на -30 гдето...

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Насколько помню - на 200 л- 20 л воды, не больше.
А зачем -30? Дом будет топиться зимой?
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Пятницa писал(а):Насколько помню - на 200 л- 20 л воды, не больше.
Не, точно не помню
Все гениальное - просто.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Mij-gan писал(а):Dim@
Вы с Вайлантом не перепутали?
Вайллант вообще отказывается от гарантии на котёл при использовании антифриза. Сначала это касалось настенных котлов. Дальше - маразм крепчал, и распространился и на напольные чугунные.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Honda писал(а):Вайллант вообще отказывается
Так вот и я про то же. Про Будерус первый раз такое слышу :) Может имелось в виду, что если в котёл залить какую-нибудь шнягу, то случай будет признан негарантийным, а у Dim@ отложилось в памяти, что нужно использовать именно "Будерусовский"? Так помимо всего прочего, сомневаюсь я, что Будерус сам изготавливает антифриз :)))
"Без измерений нет испытаний!"

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Mij-gan писал(а):Может имелось в виду, что если в котёл залить какую-нибудь шнягу, то случай будет признан негарантийным
Вообще, ситуация такая, что для производителей котлов ЛЮБОЙ непроверенный антифриз и является шнягой.
А российские антифризы немецких сертификатов не имеют. Поэтому [*ЦЕНЗУРА*] - любой из них.
Mij-gan писал(а):сомневаюсь я, что Будерус сам изготавливает антифриз
Нет, как правило, требуется применение антифриза определенных марок.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Слово Ш-Н-ЯГА забанили. Забавно. :D

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

ООО "Будерус Отопительная Техника" г.Москва тел. (495) 510-33-10 Инженерный отдел - ответят на любые вопросы по этой марке

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Dim@
Не люблю я по этому телефону звонить, слышимость отвратительная :)
"Без измерений нет испытаний!"

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»