Несколько вопросов по системе отопления

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Sherifff
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 10:41
Репутация: 0

Re:

Сообщение Sherifff »

a-x-e-l-1 писал(а):Что бы бак не стоял на напорной стороне насоса. Бак и на обратке ставится до насоса, т.е на "всасывающей" стороне.
А почему не поставить бак на подаче, если система закрытая? В открытой понятно - давление, создаваемое насосом может существенно уменьшаться в точке подключения открытого расширительного бака... Или я что-то не так понимаю?

Sherifff
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 10:41
Репутация: 0

Re: Несколько вопросов по системе отопления

Сообщение Sherifff »

И еще вопрос: чем все же плох ПП для систем с ЕЦ?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

В точке подключения открытого расширителя давление всегда одинаково и равно столбу воды. Это свойство можно использовать для предотвращения возможной кавитации в открытой системе.
ПП плох ценой.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Полипропилен нельзя применять в системах, где нет нормального контроля (т.е. автоматического) за температурой теплоносителя.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Ну вот опять причинно-следственная связь нарушена :)
Какая автоматика надёжней законов физики (закон всемирного тяготения)?
Остальное надежность инженера.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Полипропилен самая - пресамая надежная система. В космосе такие эксплуатируются ещё с 1970 года.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

А все ограничения - это инженерА понапридумывали. Потамучта хотят умными казаться перед клиентами.
Но пасаран! :mrgreen:

Sherifff
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 10:41
Репутация: 0

Re:

Сообщение Sherifff »

Honda писал(а):Полипропилен нельзя применять в системах, где нет нормального контроля (т.е. автоматического) за температурой теплоносителя.
Почему? Вода в открытой системе выше 100 градусов не нагреется в любом случае, учитывая что обвязка котла как правило делается металлом или медью, то в точке соединения с полипропиленом температура воды будет максимум градусов 90-95... Если ПП армированный и нормально закреплен (нет возможности плыть), то чем тогда он плох?

Sherifff
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 10:41
Репутация: 0

Сообщение Sherifff »

А если в приложенной схеме в местах, обозначенных красной точкой, установить перемычки (например шаровые краны), то будет ли такая система работать как ленинградка? Глупый наверное вопрос, но все же...

Sherifff
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 10:41
Репутация: 0

Re: Несколько вопросов по системе отопления

Сообщение Sherifff »

Вот схема...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Sherifff писал(а):Вода в открытой системе выше 100 градусов не нагреется
Нужно уточнить : что не должна нагреваться. А фактически всё может быть, как говорится с дуру можно и нагреть, особенно с ТТ котлами.
Насчет перемычек, а не знаю, но наверно не будет, не точняк не будет.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Sherifff
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 10:41
Репутация: 0

Сообщение Sherifff »

И все-таки повторюсь с вопросом: правильно ли выбраны диаметры трубопроводов в первой схеме? Точный расчет не требуется. Вопрос про сам принцип... или магистраль (подачу и обратку) нужно делать равным диаметром по всему периметру?

Лодырь
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 01 сен 2009, 14:50
Репутация: -2

Re: Несколько вопросов по системе отопления

Сообщение Лодырь »

В режиме Е.Ц. система не рабочая!... Диаметры в режиме прин. цирк., можно от 40ки избавиться.
При правильно спроектированой и правильно смонтированной системе с ЕЦ терморегуляторы с термоголовками -- не помеха.

kpkg
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 20:07
Репутация: 0

Сообщение kpkg »

А почему бы просто "ленинградку" не смонтировать, с нижним подключением радиаторов? С ПЦ хорошо будет работать, с ЕЦ похуже. В целом дешевле получится и труб меньше по дому.

Sherifff
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 10:41
Репутация: 0

Сообщение Sherifff »

kpkg писал(а):А почему бы просто "ленинградку" не смонтировать, с нижним подключением радиаторов? С ПЦ хорошо будет работать, с ЕЦ похуже. В целом дешевле получится и труб меньше по дому.
Хотелось бы сделать более эффективную систему отопления, как с точки зрения КПД, так и с точки зрения равномерности нагрева радиаторов...
Хотя уже склоняюсь к "ленинградке", ибо по двухтрубке много вопросов, и мало уверенности в ее сносной работе в случае отсутствия электроэнергии...

Ответить