Помогите советом.Не греет котел.
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Помогите советом.Не греет котел.
Здравствуйте знатоки.Помогите кто чем может.Вводные:
Котел BAXI Luna 280i
Схема отопления коллекторно-лучевая обьем примерно 110л.Радиаторы 120секций 500 и 30с-300мм
Дом отапливаемая площадь 215кв.м.Котел работает не выключаясь держит 60градусов хотя стоит на максимуме.Радиаторы на всех этажах прогреты одинаково.
Котел BAXI Luna 280i
Схема отопления коллекторно-лучевая обьем примерно 110л.Радиаторы 120секций 500 и 30с-300мм
Дом отапливаемая площадь 215кв.м.Котел работает не выключаясь держит 60градусов хотя стоит на максимуме.Радиаторы на всех этажах прогреты одинаково.
-
- Претендент
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 20 дек 2009, 13:20
- Репутация: 0
- Откуда: Башкирия г.Белорецк
Re: Помогите советом.Не греет котел.
Давление газа в норме?
Re: Помогите советом.Не греет котел.
Давление не проверял подскажи как проверю.Соседи не жалуются.
Re: Помогите советом.Не греет котел.
Пламя увеличивается
Re: Помогите советом.Не греет котел.
При отключении 2-3 батарей температура поднимается.
Re: Помогите советом.Не греет котел.
T.Risc в положении OFF. а max.температура накручена по часовой стрелке до упора
Re: Помогите советом.Не греет котел.
Ближайший сервис в 150км.Никто не едет,типа у них работы и так выше крыши. Возможно ли самому настроить? Еще местый спец посоветовал уменьшить скорость насоса,якобы вода будет медленнее циркулировать по теплообменнику и сильнее прогреется
саnya писал(а):Возможно ли самому настроить?
Тут Вам не настроить советуют, а давление газа проверить.
Это не спец. Это местный "умелец" (в смысле - недоучился). Пусть хотя бы он давление газа замерит.саnya писал(а):Еще местый спец посоветовал уменьшить скорость насоса,якобы вода будет медленнее циркулировать по теплообменнику и сильнее прогреется
Ничем помочь не могу.саnya писал(а):Ближайший сервис в 150км.
Re: Помогите советом.Не греет котел.
Посмотрел с компа. Рузалин все выложил.
Крути регулировку указанаю Рузалином нежно. Как только заметиш увеличение пламени остановись, подожди часок, а вдруг хватит.
Хотя можешь ознакомиться с инструкциеи и производить замер давления на горелке, уже будет поточнее. Таблици значений в мануале есть. Советую сначала газавый клапан не трогать, крути "крутилку" на плате.
Крути регулировку указанаю Рузалином нежно. Как только заметиш увеличение пламени остановись, подожди часок, а вдруг хватит.
Хотя можешь ознакомиться с инструкциеи и производить замер давления на горелке, уже будет поточнее. Таблици значений в мануале есть. Советую сначала газавый клапан не трогать, крути "крутилку" на плате.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Встретил дизайнера - убей сразу!
Re: Помогите советом.Не греет котел.
Регулятор мощности был накручен до максимума. Вроде уболтал спеца завтра должен подъехать,посмотреть что и как.Отпишу позже.Спасибо за помощь.
включи на всю кран горячей воды, выставь максимальную температуру и замерь расход и разницу температур холодной воды и горячей. по формуле подсчитай:
q = l *4,19 * dT/60 = ... кВт
l - расход л/мин через кран горячей воды
dT - разница температур холодной водопроводной воды и горячей из котла.
если получится полезная мощность котла (или около того) то виновата плата (настройки или глюки) или датчик отопления.
если получится значительно меньше полезной мощности котла то либо давление газа просело везде либо кто-то скрутил максимум на газовом клапане.
q = l *4,19 * dT/60 = ... кВт
l - расход л/мин через кран горячей воды
dT - разница температур холодной водопроводной воды и горячей из котла.
если получится полезная мощность котла (или около того) то виновата плата (настройки или глюки) или датчик отопления.
если получится значительно меньше полезной мощности котла то либо давление газа просело везде либо кто-то скрутил максимум на газовом клапане.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон