Трещит котел

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
den_rostov
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 18:02
Репутация: 0
Откуда: Ростовская область

Трещит котел

Сообщение den_rostov »

Здравствуйте!
Есть котел Beretta CIAO 24 C.A.I. N установленный в 2006 году.
В режиме "зима" при закрытии крана с горячей водой котел продолжает работать немного сбавив пламя, начинаются нагреваться батареи. Через какое-то время пламя начинает увеличиваться (вроде как до максимума) и через время котел начинает трещать. Я его выключаю, включаю после чего он нормально работает в режиме отопления.
Подскажите в чем может быть причина?
Заранее благодарен.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Не антифриз ли в системе отопления?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

den_rostov
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 18:02
Репутация: 0
Откуда: Ростовская область

Сообщение den_rostov »

Вода

Аватара пользователя
Вит
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 06 окт 2008, 20:56
Репутация: 1
Откуда: Будённовск,Ставропольский край
Контактная информация:

Сообщение Вит »

забит теплообменник,обычная болезнь беретты ЦИАО,ждите скорой кончины.
В моей практике уже 3 котла сдохли на 2-3 году жизни.
"УМНЫЙ" клиент страшнее кризиса

Аватара пользователя
Вит
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 06 окт 2008, 20:56
Репутация: 1
Откуда: Будённовск,Ставропольский край
Контактная информация:

Сообщение Вит »

И непомешало бы настроить газовую арматуру
"УМНЫЙ" клиент страшнее кризиса

den_rostov
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 18:02
Репутация: 0
Откуда: Ростовская область

Сообщение den_rostov »

А сколько, примерно, будет стоить замена теплообменника?

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

На той неделе заменил битермический теплообменник на Бакси Майн. Взял за все(работа , вызов, материал) 10 тыс рублей. Не знаю как у Вас, но наверно тоже в этом диапазоне :roll:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
mrstone
Любитель
Любитель
Сообщения: 298
Зарегистрирован: 01 авг 2007, 23:19
Репутация: 8
Откуда: Кубань

Re:

Сообщение mrstone »

RUZALIN писал(а):...битермический теплообменник на Бакси Майн. ... (работа , вызов, материал) 10 тыс рублей. Не знаю как у Вас... :roll:
Интересная политика Бакси: у нас такой набор не меньше 13-15 тыров...
Ты, работа, нас не бойся,- мы тебя не тронем!

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

За 22 тысячи можно новый Майн уже купить :mrgreen:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

den_rostov
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 18:02
Репутация: 0
Откуда: Ростовская область

Сообщение den_rostov »

Спасибо!
Не дешево... Может есть смысл менять весь котел? а то сейчас 10-15т. птом еще что-то выскочит..

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Может стоит подумать из за чего она забилась?
1. Частая подпитка теплоносителя в связи с утечками в системе отопления?
2. Нет фильтра на обратке котла?
3. Антифриз в системе. Но Вы уже сказали что у Вас вода.
4. ....
5. .....
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Испытуемый
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 29 авг 2008, 08:12
Репутация: 0
Откуда: Новочеркасск

Re: Трещит котел

Сообщение Испытуемый »

За 2 недели 3 таких случая : 1 immergaz, 2 beretta - теплообменник. Народу оказалось выгоднее поменять котлы чем мыть теплообменник с сомнительным результатом.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

За начало года у меня таких 5 случаев. Все Бакси и все по вине заказчика и не правильного монтажа :twisted:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

den_rostov
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 18:02
Репутация: 0
Откуда: Ростовская область

Re: Трещит котел

Сообщение den_rostov »

Испытуемый писал(а):За 2 недели 3 таких случая : 1 immergaz, 2 beretta - теплообменник. Народу оказалось выгоднее поменять котлы чем мыть теплообменник с сомнительным результатом.
Подпитка была достаточно частая - через год добавляли батарею (сливали воду), еще через год меняли полотенцесушитель (снова сливали воду).
Фильтра на обратке никакого нет, да и не настраивали толком котел - запустили поглядели работает, переключатель на двигателе переключили и все настройка закончилась :(

Котелок
Профи
Профи
Сообщения: 518
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 14:07
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Котелок »

Закономерный результат
Делаю тепло
Wolf и Baxi

slava7903
Претендент
Претендент
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 18 янв 2010, 19:37
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение slava7903 »

Чем чаще подпитываете-тем больше осадка в теплообменнике-из за жесткоси воды.
На Вайлонте конденсатнике 46квт-уже 2 раза теплообменник поменяли за год,а он стоит 25000руб.
Следствие-нужна водоподготовка.Совет-снять телообменник(обязательно) и потом промывать.
Не будет водоподготовки-проблемы будут повторятся.

slava7903
Претендент
Претендент
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 18 янв 2010, 19:37
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение slava7903 »

И вообще -беретта гемморойный котел, сервиса толком нет в Москве никакого(все сервисники жалуются).
Покупайте немцев или чехов на худой конец,хотя цены почти одинаковые.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

den_rostov писал(а):переключатель на двигателе переключили
Это насос что ли? Уменьшили скорость? Тогда все еще понятнее, скорость протекания теплоносителя через теплообменник уменьшилась, как следствие местный перегрев и оседание осадков. И еще шлам который идет из системы, у Вас еще и фильтра нет, будет оседать в теплообменнике, так как скорость потока уменьшена.
den_rostov писал(а):Подпитка была достаточно частая - через год добавляли батарею (сливали воду), еще через год меняли полотенцесушитель (снова сливали воду).
Ну это уж не часто :mrgreen: Часто это когда каждую неделю подпитывают. Это бывает когда где то течет, а исправлять не хотят. Вот и подпитывают постоянно.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

dynamit
Претендент
Претендент
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 26 ноя 2009, 18:07
Репутация: 0

Сообщение dynamit »

а может перед заменой теплобменника следует его помыть.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

slava7903 писал(а):Чем чаще подпитываете-тем больше осадка в теплообменнике-из за жесткоси воды.
На Вайланте конденсатнике 46квт-уже 2 раза теплообменник поменяли за год,а он стоит 25000руб.
Конкретно по этому котлу у меня есть подозрение, что тут с монтажом (котла или системы) что-то не в порядке. Гидравлический разделитель в схеме обвязки есть?

Ответить