Помогите советом.Не греет котел.
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Re: Помогите советом.Не греет котел.
От счетчика идет 20 труба-137см потом кран потом сильфон- 140см
Re: Помогите советом.Не греет котел.
Вот мое безобразие.
Если есть время то да.
Труба после счетчика 20, а после котла на кухню идет 15. На сильфоне написано 1/2 но по диаметру как 15 железная.
Если есть время то да.
Труба после счетчика 20, а после котла на кухню идет 15. На сильфоне написано 1/2 но по диаметру как 15 железная.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Помогите советом.Не греет котел.
Вот мой очаг
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Помогите советом.Не греет котел.
У меня вот так
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Помогите советом.Не греет котел.
На фотке не особо видно,а так пламя увеличивается и гудеть сильнее начинает.
Re: Помогите советом.Не греет котел.
Если возможно продолжим в субботу?(завтра пойду рубль заколачивать на работу) Спасибо за помощь
Re: Помогите советом.Не греет котел.
Вот нашел фото u-образного времен бурного развития отопительной техники.
Делаете такой же вешаете за ухо на стенку. К одному концу подключаете трубку от патрубка замера давления на входе. Меряете при неработающем котла (разность уровней воды в трубках в милиметрах) и при работающем. Должно быть например 200мм и 160мм. Если разница получается большая (например 200 и 60) то возможно заужение/закупорка газовой магистрали перед котлом или забит фильтр или банально не хватает газа.
Если разница в разумных пределах подключайте на патрубок выходного давления и пробуйте регулировать.
ЗЫ. если же на входе в при работающем котле будет меньше 100 мм то даже и не мучайте клапан и сам котел он тут не виноват.
Делаете такой же вешаете за ухо на стенку. К одному концу подключаете трубку от патрубка замера давления на входе. Меряете при неработающем котла (разность уровней воды в трубках в милиметрах) и при работающем. Должно быть например 200мм и 160мм. Если разница получается большая (например 200 и 60) то возможно заужение/закупорка газовой магистрали перед котлом или забит фильтр или банально не хватает газа.
Если разница в разумных пределах подключайте на патрубок выходного давления и пробуйте регулировать.
ЗЫ. если же на входе в при работающем котле будет меньше 100 мм то даже и не мучайте клапан и сам котел он тут не виноват.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон
-
- Претендент
- Сообщения: 231
- Зарегистрирован: 18 янв 2010, 19:37
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
: Помогите советом.Не греет котел.
Общался с сервисниками-основные 2 причины :давление газа в сети И не утепленный дом,а то что шланг не 3/4 а 1/2 или котловая арматура не настроена(она на заводе настроена)-это не создаст такие проблемы.
Шланг конечно нужен 3/4.
Шланг конечно нужен 3/4.