Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Что мониторить в котельной?
Что бы вовремя предотвратить аварию?
Повторюсь, поставил GSM-контроллер CCU-6225, на него пока пару температурных датчиков на подачу и обратку котла. Настроил информировать меня через СМС при выходе параметров температуры за пределы нормы.
Что еще можно и нужно мониторить?
Давление в отоплении? Можно поставить электроконтактный манометр и видеть выход давления за установленные пределы.
Можно обвесить котел релюхами на питание и "ресет" и релюхами в параллель индикаторам работы и по состоянию индикаторов (питание, авария) посылать команду на ресет котла.
Какие еще состояния в котельной мониторить?
Общую температуру помещения?
Общую температуру в доме?
плдачу/обратку отопления? (но это дублирование слежения заподачей/обраткой котла)
Повторюсь, поставил GSM-контроллер CCU-6225, на него пока пару температурных датчиков на подачу и обратку котла. Настроил информировать меня через СМС при выходе параметров температуры за пределы нормы.
Что еще можно и нужно мониторить?
Давление в отоплении? Можно поставить электроконтактный манометр и видеть выход давления за установленные пределы.
Можно обвесить котел релюхами на питание и "ресет" и релюхами в параллель индикаторам работы и по состоянию индикаторов (питание, авария) посылать команду на ресет котла.
Какие еще состояния в котельной мониторить?
Общую температуру помещения?
Общую температуру в доме?
плдачу/обратку отопления? (но это дублирование слежения заподачей/обраткой котла)
Про параметры
параметры, скажем так, относительные.
В данный момент датчики висят между котлом и Гидрострелкой (от котла ну не более 60-70см. по меди).
В доме +20, на подаче t гуляет примерно 43-46 градусов, обратка примерно от 39,5 до 41. Ну, гуляет, понятно, потому что котел то включается, то выключается.
Поставил "аларм" при изменении температур за пределы 10 градусов от заявленных на момент измерения (на подаче установил макс +55 и мин +35, на обратке чуть поменьше нижний предел +45макс и +35 мин).
Расходомер наверное можно не ставить, а поставить датчики потока.
Датчик наличия электричества не нужен, т.к. контроллер сам имеет встроенный УПС и сообщяет мне о пропадании питания (контроллер висит на общем автомате с котлом и насосами).
Датчик давления газа не нужен. У нас "молодой газопровод" и газа вполне всем хватает.
В данный момент датчики висят между котлом и Гидрострелкой (от котла ну не более 60-70см. по меди).
В доме +20, на подаче t гуляет примерно 43-46 градусов, обратка примерно от 39,5 до 41. Ну, гуляет, понятно, потому что котел то включается, то выключается.
Поставил "аларм" при изменении температур за пределы 10 градусов от заявленных на момент измерения (на подаче установил макс +55 и мин +35, на обратке чуть поменьше нижний предел +45макс и +35 мин).
Расходомер наверное можно не ставить, а поставить датчики потока.
Датчик наличия электричества не нужен, т.к. контроллер сам имеет встроенный УПС и сообщяет мне о пропадании питания (контроллер висит на общем автомате с котлом и насосами).
Датчик давления газа не нужен. У нас "молодой газопровод" и газа вполне всем хватает.
А датчик давления газа,
это обычный электроконтактный манометр или специальное устройство?
Re:
Ага! А если я после крана захочу поставить газовый генератор, установку по сжатию газа для заправки авто, сделать обелиск у себя на участке с "вечным огнем" , газовую камеру для пыток домочадцев - думаю газовщики не сильно обидятся.Mij-gan писал(а): Всё, что после крана - епархия уже не газовщиков
Мне кажется, что GSM для систем отопления важен для нескольких случаев:
1. Дистанционный контроль текущего состояния системы отопления. Часто проверять такие состояния не требуется, и вполне достаточно узнаватьоб этом раз в один-три дня, и то, скорее даже, для собственного успокоения. И здесь не столь важно, что задать в качестве проверяемой температуры - температуру носителя или температуру в помещении. Хотя температура в помещении для меня кажется более логичной, и я решил, что вполне достаточно знания температуры в "общем" помещении при открытых дверях во всех комнатах и в помещении с минимальной температурой - у меня это изолированный тамбур.
2. Оповещение о выходе температуры за границы заданного диапазона (у меня это +2 и +25 градусов). Такое оповещение дает предварительную информацию о возможной неполадке в СО. Если по истечении часа-другого проверяемые температуры еще дальше от граничных, то нужно, скорее всего, ехать и исправлять положение. К слову, во многих GSM есть стандартная функция извещения о пропадании напряжения, и оба таких извещения фактически говорят о причине понижения и просто позволяют подождать возобновления подачи напряжения.
3. Оповещение об остановке котла (аварийной или т.п.). Случается по разным причинам, в том числе, и артефакты. Здесь, мне кажется, нужно предусмотреть дистанционное выключение-включение питания, которое поможет при артефактах. Делается просто: питание на котел подается от нормально замкнутых контактов реле, а управление реле идет через GSM. В том же Кситал предусмотрены временнЫе включения реле с регулируемой задержкой.
4. Дистанционное управление температурой. Скажем, при сильных морозах можно задать повышенный уровень температуры с тем, чтобы иметь запас до возможного замерзания в какой-либо точке, а при плюсовых - задать 8-10 градусов. Второе удобство такого управления - можно за пару часов до приезда задать 20 градусов и приехать в комфорные условия. Вот почему, в частности, я считаю управление по датчику температуры в помещении более правильным, точнее, - более удобным.
Вот небольшой опыт применения системы. Не далее, чем 10 дней назад при ( а ночью было -28) в 19 часов получаю извещение о том, что в тамбуре температура 1,5 градусов, при том, что реле, управляющее котлом, включено, напряжение в норме. Перевключил питание котла и минут через сорок проверил состояние. Температура в тамбуре уже 0,5 град, и котел "работает". Поехал на объект, и что обнаружилось. Нет подачи газа. Газ нам запустили только к концу дека,ря, причем это - система газа среднего давления с распределительным шкафом (редуктором) у каждого пользователя. Оказалось, что редуктор выключился. При его включении и запуске котла редуктор опять выключался. Пляски с мороженным железом показали, что образовалась ледяная пробка на подаче газа в редуктор. Устранил, и сейчас все нормально. А мог бы прозевать разморожение системы, хотя и залил разбавленный антифриз. При - 28 антифриз мог бы замерзнуть.
1. Дистанционный контроль текущего состояния системы отопления. Часто проверять такие состояния не требуется, и вполне достаточно узнаватьоб этом раз в один-три дня, и то, скорее даже, для собственного успокоения. И здесь не столь важно, что задать в качестве проверяемой температуры - температуру носителя или температуру в помещении. Хотя температура в помещении для меня кажется более логичной, и я решил, что вполне достаточно знания температуры в "общем" помещении при открытых дверях во всех комнатах и в помещении с минимальной температурой - у меня это изолированный тамбур.
2. Оповещение о выходе температуры за границы заданного диапазона (у меня это +2 и +25 градусов). Такое оповещение дает предварительную информацию о возможной неполадке в СО. Если по истечении часа-другого проверяемые температуры еще дальше от граничных, то нужно, скорее всего, ехать и исправлять положение. К слову, во многих GSM есть стандартная функция извещения о пропадании напряжения, и оба таких извещения фактически говорят о причине понижения и просто позволяют подождать возобновления подачи напряжения.
3. Оповещение об остановке котла (аварийной или т.п.). Случается по разным причинам, в том числе, и артефакты. Здесь, мне кажется, нужно предусмотреть дистанционное выключение-включение питания, которое поможет при артефактах. Делается просто: питание на котел подается от нормально замкнутых контактов реле, а управление реле идет через GSM. В том же Кситал предусмотрены временнЫе включения реле с регулируемой задержкой.
4. Дистанционное управление температурой. Скажем, при сильных морозах можно задать повышенный уровень температуры с тем, чтобы иметь запас до возможного замерзания в какой-либо точке, а при плюсовых - задать 8-10 градусов. Второе удобство такого управления - можно за пару часов до приезда задать 20 градусов и приехать в комфорные условия. Вот почему, в частности, я считаю управление по датчику температуры в помещении более правильным, точнее, - более удобным.
Вот небольшой опыт применения системы. Не далее, чем 10 дней назад при ( а ночью было -28) в 19 часов получаю извещение о том, что в тамбуре температура 1,5 градусов, при том, что реле, управляющее котлом, включено, напряжение в норме. Перевключил питание котла и минут через сорок проверил состояние. Температура в тамбуре уже 0,5 град, и котел "работает". Поехал на объект, и что обнаружилось. Нет подачи газа. Газ нам запустили только к концу дека,ря, причем это - система газа среднего давления с распределительным шкафом (редуктором) у каждого пользователя. Оказалось, что редуктор выключился. При его включении и запуске котла редуктор опять выключался. Пляски с мороженным железом показали, что образовалась ледяная пробка на подаче газа в редуктор. Устранил, и сейчас все нормально. А мог бы прозевать разморожение системы, хотя и залил разбавленный антифриз. При - 28 антифриз мог бы замерзнуть.
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Вот это в Вашем случае и есть "обратная связь", от которой Вы так отбивались в другой темеbricks20 писал(а):Температура в тамбуре уже 0,5 град, и котел "работает"

"Без измерений нет испытаний!"