Как решить проблему ГВС в городской бане?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
deniiss22
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 31 янв 2010, 19:54
Репутация: 0

Как решить проблему ГВС в городской бане?

Сообщение deniiss22 »

Как решить проблему ГВС в городской бане?
Есть котел ИШМА 100, 8 душевых .
Подскажите пожалуйста что надо? может болер, теплообменник
Иесли можно принципиальную схему

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Промышленный бойлер с увеличенной мощностью теплообменника поставьте

deniiss22
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 31 янв 2010, 19:54
Репутация: 0

Сообщение deniiss22 »

Например какой?

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

а лучше комбинированный схему бойлер + пластинчатый теплообменник
бойлер на пиковую нагрузку
теплообменник на проток
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Бойлер косвенного нагрева Termica AQUAtic/WL 1000-1R объем 1000л, производительность 2359 л/ч, мощность тэна 96 кВт, 105т.р. цена в Москве

deniiss22
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 31 янв 2010, 19:54
Репутация: 0

Сообщение deniiss22 »

спасибо

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

аристошка писал(а):а лучше комбинированный схему бойлер + пластинчатый теплообменник
бойлер на пиковую нагрузку
теплообменник на проток
Схемку не сложно накидать и выложить здесь?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Dim@ писал(а):Схемку не сложно накидать и выложить здесь?
Контур рециркуляции делаешь между теплообменником и бойлером - вот и вся схемка.
Только не бойлер лучше применять, а накопительный бак ГВС.

deniiss22
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 31 янв 2010, 19:54
Репутация: 0

Сообщение deniiss22 »

а схему можно с накопительным баком?

deniiss22
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 31 янв 2010, 19:54
Репутация: 0

Сообщение deniiss22 »

как В накопительном баке происходит теплообмен, там есть змеевик? или там просто разбор?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

deniiss22 писал(а):как В накопительном баке происходит теплообмен, там есть змеевик?
Нет.
deniiss22 писал(а):а схему можно с накопительным баком?
Нету под рукой. Да, вобщем-то я схемы никогда не даю - не знаю как загружать.
Последний раз редактировалось Honda 15 фев 2010, 14:53, всего редактировалось 2 раза.

deniiss22
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 31 янв 2010, 19:54
Репутация: 0

Re: Как решить проблему ГВС в городской бане?

Сообщение deniiss22 »

там есть
Добавить вложения

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Re: Как решить проблему ГВС в городской бане?

Сообщение Honda »

1.bmp
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

deniiss22
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 31 янв 2010, 19:54
Репутация: 0

Сообщение deniiss22 »

подскажите в теплоаккумулятором баке трубы подачи и обратки, подпитки просто привариваються , его можно сварить самому?
как пододрать теплообменик? и насосы по расходу?

deniiss22
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 31 янв 2010, 19:54
Репутация: 0

Сообщение deniiss22 »

Подскажите у 1м2 стальной трубы ду25, при температуре теплоносителя 70С. СКОЛЬКО примерно теплоотдача в Вт?

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»