2х600 кВт. Есть проблемка, перегрев двери, нужен дружеский с
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Алексей-сервис
- Любитель
- Сообщения: 411
- Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
- Репутация: 10
- Откуда: Калининград
Re: 2х600 кВт. Есть проблемка, перегрев двери, нужен дружеский с
Дело сделано. Лёд тронулся господа присяжные! Правда 710 км на круг, но виновные ответили на пол швабры в ж.... . Есть маленькая фото сессия. Позже отпишусь где собака порылась.
Re: 2х600 кВт. Есть проблемка, перегрев двери, нужен дружеский с
Дело в следующем, не были затянуты болты плиты под крепление горелки, это и послужило причиной перегрева. Не было еще вентиляции смотрового окошка, что тоже приводило к приличному, но терпимому нагреву двери.
Был еще косячек настройки горелки - кислорода процентов 9 и t-ра газов в районе 93 грд.
Теперь дверь холодная, параметры примерно вот:
Ну и пару фоток еще:
Был еще косячек настройки горелки - кислорода процентов 9 и t-ра газов в районе 93 грд.
Теперь дверь холодная, параметры примерно вот:
Ну и пару фоток еще:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Это что за чудо прибор на первой фотке, газоанализатор что ли? Он и КПД показывает? Сколько такая игрушка стоит?
А на последнем фото это Вы кому голову под чучело пожертвовала
А на последнем фото это Вы кому голову под чучело пожертвовала

One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
RUZALIN, дорого.... http://www.testo.ru/online/abaxx-?$part ... d=64591721" onclick="window.open(this.href);return false;
"Без измерений нет испытаний!"
Re:
RUZALIN писал(а):Это что за чудо прибор на первой фотке, газоанализатор что ли? Он и КПД показывает? Сколько такая игрушка стоит?
А на последнем фото это Вы кому голову под чучело пожертвовала
Это не пожертвовали, это яйцерезка для нерадивых наладчиков

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Re:
euro_by писал(а):Эти детали советовали им проверить в первую очередь по телефону, божатся что все в норме.Honda писал(а):Проверить дымоход, плотность примыкания изоляции к дверце котла, уплотнители, нет ли утечек дыма через уплотнитель дверцы, либо через фланец горелки, смотровое окошко.
Проверить настройку горелки.
У-ха-ха. Меня тоже в январе пытались вызвать на котельную, которую не мы монтировали, чтобы удостовериться в якобы "заводском" браке. Хотя я им и по фотографиям все объяснил и рассказал, в чем они там накосячили. Все идет от неграмотных монтажников и вообще темных эксплуатационщиков. В данном случае полшвабры в ж... - это мало. Нужно этих деятелей пустить по миру, которые ленятся проверить затяжку болтов, но тем не менее считают нужным вызывать специалистов за 300 верст.euro_by писал(а):Дело в следующем, не были затянуты болты плиты под крепление горелки, это и послужило причиной перегрева.

Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Re: 2х600 кВт. Есть проблемка, перегрев двери, нужен дружеский с
Кроме всего прочего им под эту схему мы подбирали автоматику, месяца три их проектировщики разбирались что да как. В итоге хороший комплектик нарисовали по сименсу: два контроллера с расширительными модулями, один на каскад по наружной t-ре + насосы, 3-х ходовик и тд, второй - ГВС с насосами, подпиткой 3-х ход и др мутью + функции АВР насосов... В натуре на котельной один управляет двумя котлами, второй 3-ходовым между подачей и обраткой, как мне обьяснили местные эксплуататоры. (Бензопила дружба - почему у нее такая хреновая производительность. О черт побери так она еще и заводится?????) Причем одна контора и проект и монтаж и наладка..... Болото еще то.