Обвязка котельной

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Koch
Претендент
Претендент
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 08 апр 2008, 22:04
Репутация: 2
Откуда: Москва
Контактная информация:

Обвязка котельной

Сообщение Koch »

Что скажете коллеги?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Сильно не разглядывал, красиво. Не хочется что то выискивать.
+1
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Эх, начал...
А чё там за шлангочка под стрелочкой?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Koch
Претендент
Претендент
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 08 апр 2008, 22:04
Репутация: 2
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Koch »

Слив. В канализацию

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

А белый, вертикальный труб слева от стрелки?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Koch
Претендент
Претендент
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 08 апр 2008, 22:04
Репутация: 2
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Koch »

Это сброс от группы безопасности, тоже в канадизацию.
А еще хочу сказать, что Ferroli больше никому из клиентов предлагать не буду. Потому, что расхвалил тут котел Pegasus, а в итоге клиент вышел напрямую в Тайм и получил там скидку 43%. У меня такой скидки не было - 10 лет отоплением занимаюсь.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

[*ЦЕНЗУРА*].
Встретил дизайнера - убей сразу!

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

И как Вы там тремя трехходовыми кранами управляете, если не секрет ?

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

Koch писал(а):а в итоге клиент вышел напрямую в Тайм и получил там скидку
Рынок дикий у нас никаких правил. Монтаж понравился. Что за контролер поставили?

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Гидрострелка самодельная? Красиво смотрится :) Он покрашен в черный цвет или это теплоизоляция?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Koch
Претендент
Претендент
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 08 апр 2008, 22:04
Репутация: 2
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Koch »

ermalex писал(а):Что за контролер поставили?
Kromschroeder E8.06 управляет двумя смесительными контурами. Третий (грешен) - из соображений экономии управляется накладным термостатом.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

насос на котловом контуре UPS 32-...? на контурах отопления 7 насосов UPS 25-... !
по теории объем прокачиваемый через котловой контур до гидравлической стрелки = объему прокачиваемой жидкости через контура отопления после г.с. увеличенному на 10%.
небольшой косяк с вашей стороны. а в целом сделано аккуратно.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Дим, не обязательно. Насос должен обеспечить расход через кк равный сумме расходов через стрелку на потребители.
Блин, криво сумничал, но ты понял.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

но даже если и так - то в данном случае явно он обеспечивать не будет. в обратку к котлу есть вероятность прихода чрезмерно холодного теплоносителя, что влечет за собой вероятность поломки секции котла. тем более котел недорогой - и чугуний там х.з. какого качества

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Не, так не будет. Единственный момент при очень длительной работе на гвс и переключении на отопление когда радиаторы остыли.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

+ еще гребенки подогревают обратку )))
Последний раз редактировалось calmar 28 фев 2010, 18:08, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Телефоном фоткали? Качество бы получше - в галерею... :(

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

А насос на котловом контуре действительно должен перекрывать остальные на 10% !! Иначе те больше по своему контуру дуют..
Последний раз редактировалось calmar 28 фев 2010, 18:29, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Да я и не спорю, просто только по количеству насосов невозможно судить о гидравлике. А с трехходовиками темболее.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

А где Dim@ семь насосов высмотрел? За бойлером вроде рециркуляционный, или я ошибаюсь ?

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»