Проблема с автоматикой КСУБ-49-06

Раздел посвященный автоматике для котлов и автоматизации котельных

Модератор: Dim@

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
awow
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 17 фев 2010, 19:03
Репутация: 0

Сообщение awow »

tiptop писал(а):клапан свечи, случайно, не стоИт ли на горизонтальном участке и при этом катушкой вниз ?
Прямолинейный горизонтальный участок установки клапана свечи, длина около 50см, катушка вверху. Соединения обмыливали-в идеальном состоянии.Клапана вскрыл сегодня продул от пыли, больше замечаний по ним не было, котел пока в работе, испытываю, результат сообщу.

awow
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 17 фев 2010, 19:03
Репутация: 0

Сообщение awow »

Котел работает без сбоев. Причина похоже в негерметичности клапанов. Выполнил промывку шарнира тарелки клапанов, растяжку пружин. Спасибо сайту и профи "tiptop" за диагностику.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Ура!
Изображение

Ответить

Вернуться в «Автоматика для котлов»