Замерзла турбированая колонка

Проточные и накопительные электрические и газовые водонагреватели

Модератор: шидол

Правила форума
Форум для обсуждений и вопросов по различным типам водонагревателей: газовым колонкам, емкостным газовым водонагревателям, электрическим проточным, настенным и напольным электрическим накопительным водонагревателям, комбинированным водонагревателям и теплообменникам, кипятильникам.
Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Замерзла турбированая колонка

Сообщение calmar »

Колонка установлена в отапливаемом помещении. В этом же помещении установлен 32-й Ferroli ( нетурбированный ) Когда колонка отключена воздух для горения котла прет через штатный дымоход колонки, благодаря чему ночью перехватило морозом колонку. У кого есть какие советы ?

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

конечно прет значит неоткуда воздуху браться вот и через колонку
как обеспечен приток воздуха для горения котла и колонки?
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Давно установили колонку? Какая марка?

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Колонка АЛИНТЕР Питерская. Выхлопнная простая, не коаксиалка. Приток - отдушина 15х15 , и канал-отдушина.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

calmar писал(а):Колонка АЛИНТЕР Питерская.
Таких не знаю.
Давно установили?

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Неделю назад. Новая модель. Ц. 5000 р.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

calmar писал(а):Неделю назад. Новая модель.
Это не исправить.
Может и есть решение проблемы, я лично или выбросил бы это китайское "чЮдо" или (если есть возможность) сделал выход в обычный дымоход.

Аватара пользователя
and ua
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 23:24
Репутация: 0
Откуда: Украина Артемовск Луганская обл.

Сообщение and ua »

calmar выход один - сливать воду

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

calmar писал(а):Приток - отдушина 15х15 , и канал-отдушина.
Приточка фиговая. Похоже, ее просто нет.
Отдушина - это вентиляция, "чтоле" :)
Раз приточки нет, воздух для горения идет через дымоход,

Ответить