Воздух в системе отопления

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Ракетчик
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 мар 2010, 14:35
Репутация: 0
Откуда: Ростов-на-Дону

Re: Воздух в системе отопления

Сообщение Ракетчик »

Уважаемые профессионалы! Нужна толковая консультация. Поменял в квартире (трехкомнатная восьмой этаж десятиэтажного панельного дома) радиаторы на биметал. В комнатах по десять секций. После удаления воздуха из системы прогревается всего 4-5 секций, остальные чуть теплые. Почему?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Такие темы здесь обсуждаются каждые 3 месяца. Все версии уже выданы.

P.S. А пруртрин сркарзрарл:
Ракетчик, догадайтесь, что здесь написано ? Вот тогда и поговорим. :D
:wiseman: P.P.S. Это загадка только для ракетчика.

Ракетчик
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 мар 2010, 14:35
Репутация: 0
Откуда: Ростов-на-Дону

Re: Воздух в системе отопления

Сообщение Ракетчик »

И что же сказал господин Путин? :lol:

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

:lol:
Что, не замучились - шарады разгадывать ?
Тогда (если тема ещё актуальна) подробно описывайте, что подключили, как, кто, и какие отопительные приборы были установлены раньше...

Ракетчик
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 мар 2010, 14:35
Репутация: 0
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение Ракетчик »

Начну попорядку. До замены стояли конвекторные радиаторы, одно время их очень часто использовали, подключены были естественно без всяких перемычек. С данными радиаторами температура в квартире не поднималась выше 16 градусов. (Я приобрел квартиру в декабре прошлого года, отоплением занялся в середине января). Замену производила бригада сантехников. По отзывам знакомых - специалисты. С ЖЭУ связываться не стал, их сантехники мне доверия не внушили. Установили радиаторы Rifar, как уже отмечал выше, в комнатах по 10 секций, в кухне 7. Квартира угловая. Схема подключения самая обычная (не диагональная). Радиаторы подсоединили в стояк подачи горячей воды. Поставили перемычку (труба меньшим диаметром по сравнению с о стояком) на перемычке установили шаровый кран (чтобы имелась возможность снимать радиаторы, т.к. в квартире продолжается ремонт). В настоящий момент перемычка закрыта, весь поток воды идет через радиатор, вернее сказать через 4-5 его секций, остальные чуть теплые. Точнее сказать чем дальше секция радиатора от стояка тем она все холоднее.Пытался сливать воду через воздухосбросной клапан - бесполезно, эффект тот же.
Буду очень благодарен если поможете толковы советом.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Основные вопросы:
1. переделки согласовывали в ДЕЗе ?
2. теплоноситель по стоякам отопления идёт сверху-вниз или снизу-вверх ?

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Honda писал(а):2. теплоноситель по стоякам отопления идёт сверху-вниз или снизу-вверх ?
:D Стрелочек то не нарисовали.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

А это не секрет.

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Скорее снизу вверх. Аналогичную ситуацию наблюдали недавно в одном детском саду. Умаки перехлестнули подачу с обраткой в подвале, в итоге грелись 2-3 сек. После переделки все 12. Два этажа, розлив верхний.

Ракетчик
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 мар 2010, 14:35
Репутация: 0
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение Ракетчик »

В ДЭЗе написал заявление, что буду производить замену радиаторов с привлечением подрядной организации, заплатил за слив каждого стояка по 250 руб. и вперед.
Теплоноситель по стоякам идет снизу вверх

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Ракетчик писал(а):Теплоноситель по стоякам идет снизу вверх
А-а-а-а-а. Тут то собака и зарыта. Для этих радиаторов нужно сверху вниз.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Ракетчик
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 мар 2010, 14:35
Репутация: 0
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение Ракетчик »

А разве есть разница? Система ведь под давлением, что воду давит снизу вверх, что сверху вниз, насколько я понимаю разницы нет. Или я ошибаюсь?

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Канешна ошибаетесь . Снизу-вверх более-менее работает только чугуновые , типа МС-140. Ну или конвектор , который вы срезали .
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Ракетчик
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 мар 2010, 14:35
Репутация: 0
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение Ракетчик »

А может существует какой либо проверенный способ заставить биметал нормально работать в данном случае? На форуме есть обсуждения данной проблеммы, есть всякие советы, но сообщения о реальном выходе из данной ситуации я не нашел.

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Если места под радиатором достаточно, попробуйте перевязать низ-низ, + маевский вверху

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Ракетчик писал(а):но сообщения о реальном выходе из данной ситуации я не нашел.
Если реально, то нижнюю трубу подключаете к верху радиатора, а верхнюю - к низу. Только вот вид этого переплетения :?
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

VikT я думаю если дизайнер поработает очень даже ничего но дорого :mrgreen:
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

VikT писал(а):Если реально, то нижнюю трубу подключаете к верху радиатора, а верхнюю - к низу. Только вот вид этого переплетения
Да снизу-вниз трубы подключить - и усё :mrgreen: .

Ракетчик
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 мар 2010, 14:35
Репутация: 0
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение Ракетчик »

Всем спасибо за советы и рекомендации. Попробую. Как переключусь обязательно напишу о результате.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Ракетчик писал(а):Как переключусь обязательно напишу о результате.
С фото, плиз. :D
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Ответить