Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Dimbmw
Претендент
Претендент
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 03 мар 2008, 14:59
Репутация: 0

Что с теплообменником настенного Вайланта VUW 28 кВт ??

Сообщение Dimbmw »

Фото :

Изображение

Случился какой-то дикий перегрев, даже окошечко для контроля пламени все потрескалось и осыпалось :crying:

Вскрытие показало что все ячейки теплообменника заросли обгоревшей медью :crying: :crying:



Теперь вопросы...

Из за чего такое могло произойти? Плохой газ ?? Как предотвратить такое в будущем ?
Что делать? Сейчас попробую прочистить конечно, но там лоскутами медь выпадает - наверное надо менять...
Насколько сложно снять теплообменник? Сколько примерно стоит запчасть?


Спасибо! :)

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Ничего себе :shock:

Теплообменник снять не трудно. Смотрил на мануле, там где про тех обслуживание котла написано показано как снимать ветилятор, а сняв вентилятор там уже недалеко и теплообменник снять :wink:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Dimbmw
Претендент
Претендент
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 03 мар 2008, 14:59
Репутация: 0

Сообщение Dimbmw »

Но из за чего это могло произойти?

Газ исключается - я только что открыл второй котел, тоже 28 кВт настенник Вайлант, но который стоит во втором помещении, и там теплообменник беленький и чистенький !!!

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

во народ газ жжет без передыху что теплообменники окисляются
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Че то ничего даже в голову не приходит. А какой серий Вайллант? Макс или Тек?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Dimbmw
Претендент
Претендент
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 03 мар 2008, 14:59
Репутация: 0

Re:

Сообщение Dimbmw »

RUZALIN писал(а):Че то ничего даже в голову не приходит. А какой серий Вайллант? Макс или Тек?
Сейчас точно не помню - могу посмотреть если принципиально - котел Турбо 1-контурник 28 кВатт, свежий - ему год всего!

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Если свежий то Тек. Там по нехватке воды 2 вида защиты, не думаю что это перегрев вследствий отсутствия воды! Сжиженный газ без замены газового узла не производилось до этого?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Залезть бы в мозг этому котлу(просмотреть последние ошибки) :D
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Dimbmw
Претендент
Претендент
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 03 мар 2008, 14:59
Репутация: 0

Re:

Сообщение Dimbmw »

RUZALIN писал(а):Залезть бы в мозг этому котлу(просмотреть последние ошибки) :D
Ошибок никаких на экране не показывал кроме F28 то ли F20 (не удается разжечь) - что и не удивительно - ибо пламя не проходило сквозь забитый сажей и плавленой медью теплообменник :crying:

Dimbmw
Претендент
Претендент
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 03 мар 2008, 14:59
Репутация: 0

Re:

Сообщение Dimbmw »

аристошка писал(а):во народ газ жжет без передыху что теплообменники окисляются


Поясните пожалуйста что имеется в виду ? Котел что не расчитан на долговременную работу ? :?: :?: :?:

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Расчитан.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Re: Re:

Сообщение аристошка »

Dimbmw писал(а):
RUZALIN писал(а):Залезть бы в мозг этому котлу(просмотреть последние ошибки) :D
Ошибок никаких на экране не показывал кроме F28 то ли F20 (не удается разжечь) - что и не удивительно - ибо пламя не проходило сквозь забитый сажей и плавленой медью теплообменник :crying:
прозвучало слово сажей или все таки окислами меди
судя по фото это окислившиеся медь на ребрах теплообменника или я не прав
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Если сажа, то горение богатой смесью. Тогда вопрос, котел открытый или закрытый?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

RUZALIN писал(а):Если свежий то Тек. Там по нехватке воды 2 вида защиты, не думаю что это перегрев вследствий отсутствия воды! Сжиженный газ без замены газового узла не производилось до этого?
каков ответ на прозвучавший вопрос?
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Re: Re:

Сообщение аристошка »

Dimbmw писал(а):
RUZALIN писал(а):Че то ничего даже в голову не приходит. А какой серий Вайллант? Макс или Тек?
Сейчас точно не помню - могу посмотреть если принципиально - котел Турбо 1-контурник 28 кВатт, свежий - ему год всего!
RUZALIN судя по ответу турбо вариант
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Такое ощущение что на каком то датчик когда то была обманка. И когда надо было в этот раз, она(котел) не заметила подвоха :cool:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Такое впечатление,что котел стоит где то на стройке, в смысле в доме идут отделочные работы. У меня такая крень была с "Юнкером". Забило проходы ТО и ребра вот так же обгорели.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
mrstone
Любитель
Любитель
Сообщения: 298
Зарегистрирован: 01 авг 2007, 23:19
Репутация: 8
Откуда: Кубань

Сообщение mrstone »

Dimbmw писал(а):аристошка писал(а):
во народ газ жжет без передыху что теплообменники окисляются
Поясните пожалуйста что имеется в виду ? Котел что не расчитан на долговременную работу
У меня был такой прецендент,- неграмотно смонтирована СО + недостаток радиаторов = у котла практически отсутствовала модуляция по причине постоянного запроса на тепло.
Ты, работа, нас не бойся,- мы тебя не тронем!

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

вот что то Dimbmw притих :mrgreen:
думает что ответить
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Обдумывает признаться нет на этот вопрос :mrgreen:
RUZALIN писал(а):Такое ощущение что на каком то датчик когда то была обманка.
Наверно обманули когда то прессостат, так как на Вайлланте часто проблемы с ним при холодной погоде. вот котел и видел что все в порядке, а могло случиться что нормального выхлопа или всасывания не было! Но это мои фантазий :mrgreen:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.