Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Случился какой-то дикий перегрев, даже окошечко для контроля пламени все потрескалось и осыпалось
Вскрытие показало что все ячейки теплообменника заросли обгоревшей медью
Теперь вопросы...
Из за чего такое могло произойти? Плохой газ ?? Как предотвратить такое в будущем ?
Что делать? Сейчас попробую прочистить конечно, но там лоскутами медь выпадает - наверное надо менять...
Насколько сложно снять теплообменник? Сколько примерно стоит запчасть?
Теплообменник снять не трудно. Смотрил на мануле, там где про тех обслуживание котла написано показано как снимать ветилятор, а сняв вентилятор там уже недалеко и теплообменник снять
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Газ исключается - я только что открыл второй котел, тоже 28 кВт настенник Вайлант, но который стоит во втором помещении, и там теплообменник беленький и чистенький !!!
Че то ничего даже в голову не приходит. А какой серий Вайллант? Макс или Тек?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Если свежий то Тек. Там по нехватке воды 2 вида защиты, не думаю что это перегрев вследствий отсутствия воды! Сжиженный газ без замены газового узла не производилось до этого?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Залезть бы в мозг этому котлу(просмотреть последние ошибки)
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
RUZALIN писал(а):Залезть бы в мозг этому котлу(просмотреть последние ошибки)
Ошибок никаких на экране не показывал кроме F28 то ли F20 (не удается разжечь) - что и не удивительно - ибо пламя не проходило сквозь забитый сажей и плавленой медью теплообменник
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
RUZALIN писал(а):Залезть бы в мозг этому котлу(просмотреть последние ошибки)
Ошибок никаких на экране не показывал кроме F28 то ли F20 (не удается разжечь) - что и не удивительно - ибо пламя не проходило сквозь забитый сажей и плавленой медью теплообменник
прозвучало слово сажей или все таки окислами меди
судя по фото это окислившиеся медь на ребрах теплообменника или я не прав
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
Если сажа, то горение богатой смесью. Тогда вопрос, котел открытый или закрытый?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
RUZALIN писал(а):Если свежий то Тек. Там по нехватке воды 2 вида защиты, не думаю что это перегрев вследствий отсутствия воды! Сжиженный газ без замены газового узла не производилось до этого?
каков ответ на прозвучавший вопрос?
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
Такое ощущение что на каком то датчик когда то была обманка. И когда надо было в этот раз, она(котел) не заметила подвоха
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Такое впечатление,что котел стоит где то на стройке, в смысле в доме идут отделочные работы. У меня такая крень была с "Юнкером". Забило проходы ТО и ребра вот так же обгорели.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?
Dimbmw писал(а):аристошка писал(а):
во народ газ жжет без передыху что теплообменники окисляются
Поясните пожалуйста что имеется в виду ? Котел что не расчитан на долговременную работу
У меня был такой прецендент,- неграмотно смонтирована СО + недостаток радиаторов = у котла практически отсутствовала модуляция по причине постоянного запроса на тепло.
RUZALIN писал(а):Такое ощущение что на каком то датчик когда то была обманка.
Наверно обманули когда то прессостат, так как на Вайлланте часто проблемы с ним при холодной погоде. вот котел и видел что все в порядке, а могло случиться что нормального выхлопа или всасывания не было! Но это мои фантазий
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.