Отсутствует циркуляция в доп .радиаторе .

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
gals19
Любитель
Любитель
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 02 янв 2008, 12:42
Репутация: 4

Отсутствует циркуляция в доп .радиаторе .

Сообщение gals19 »

Когда все краны открыты , радиатор ближний к стояку работает исправно , дополнительный радиатор не греет ( чуть тёплый ) .
После установки доп.радиатора он сразу не работал как надо .
Кто это сделал и из какого расчета не знаю .

Прежде чем начать ваять , прошу совета по вариантам :
1. Поставить тройник после шаровых кранов стояка и запитать доп.радиатор от тройника .
2. Поставить насос на дополнительный радиатор .
Пункт 2 более бюджетный (стенку бить не надо , но насос ......)
С уцважением . :?:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Тут надо на байпас поставить радиаторный кран, типа Oventrop Combi, и "поджать" его; я так понимаю, что это в коттедже отопление (иначе можно получить проблемы).

puvel
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 21:38
Репутация: 0

Сообщение puvel »

Что-то на балкон в многоэтажке похоже.Да,на байпас кран-обязательно.Затем 1 вариант(но не только запитать,а и обратку пустить мимо первого радиатора).И совсем бюджетное решение:на1радиаторе заглушку справа внизу,слева вверху-кран Маевского.Обратку с 1рад.запускаем в подачу 2рад. и из 2 рад. возвращаемся в систему отопления минуя первый.

gals19
Любитель
Любитель
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 02 янв 2008, 12:42
Репутация: 4

Сообщение gals19 »

puvel
Круто !
Но по Вашей схеме .(бюджетной ).., надоть дополнительную дырочку в стенке бить и .., .....
Дом многоэтажный ...., реально на байпасе кран поставить в период отопления ...., бюджетно ...?)))
СПАСИБО ., поддержали в час сомнений .....
Буду рекомендовать первую схему ..., -каждый радиатор от стояка через тройник ...
Одобряете ? :?:

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

gals19 писал(а):-каждый радиатор от стояка через тройник .
да, радиаторы лучше было бы подключить паралельно.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

puvel
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 21:38
Репутация: 0

Сообщение puvel »

Что-то,я не понял где в "бюджетном" варианте надо дырку бить.Прочтите внимательнее.Надо бы схему нарисовать, но не знаю как.Во всяком случае труб поменьше будет(визуально) и кпд 1радиатора увеличится.

gals19
Любитель
Любитель
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 02 янв 2008, 12:42
Репутация: 4

Сообщение gals19 »

Вы имеете в виду .., подключить ПП от доп. радиатора напрямки к стояку.?
Да , в этом случае дырочки бить не надо , но на сколько красиво это будет выглядеть ?
Лучшее решение - через стену бить отверстия к тройникам (т.е. подключить доп. радиатор с другой стороны. . Тот ПП-подводку , что есть удалить .

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

gals19 писал(а):Лучшее решение - через стену бить отверстия к тройникам (т.е. подключить доп. радиатор с другой стороны. . Тот ПП-подводку , что есть удалить .
Имеются ввиду тройники на перемычке? Имейте ввиду, что удалять эту пермычку (в однотрубной системе) запрещено.
Как вариант переделки, можно радиатор с балкона заменить на стальной трубчатый (3-х трубный). У него гидравлическое сопротивление меньше, чем у биметаллического.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Ещё можно трубы между радиаторами на диаметр увеличить (существующие).

gals19
Любитель
Любитель
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 02 янв 2008, 12:42
Репутация: 4

Сообщение gals19 »

Honda
Уважаемый , я полагал добавить тройник на подачу и на обратку , пробить две новые дырочки , тем самым получить параллельное соединение радиаторов .
Но думаю лучше это сделать после отопительного сезона . :|

Аватара пользователя
Shuric
Претендент
Претендент
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 08 мар 2009, 11:21
Репутация: 6
Откуда: Воронеж

Сообщение Shuric »

кстати странно что не греет. Мож там воздух остался или радиатор забился? У меня дома стоит доп радиатор также подключеный(только на расстоянии 3м от от первого) и все там циркулирует. Тк в дополнительном радиаторе вода охлаждается, то она выйдет полюбе через обратку(под действием силы тяжести) и соответственно забежит горячая в него. Я бы скрутил оба радиатора и проверил трубы соединяющие дополнительный, это не сложно у тя там все на американках. А трубы могли при пайке перегреть и существенно сократить проходное сечение в фитинге(типично для двацатой трубы, для 25й это редкость, точнее с таким не сталкивался. Хотя ... мастера бывают разные)))

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

На прогрев радиаторов много чего может влиять: расход воды по стояку, соединение между радиаторами (слишком тонкие трубочки), а байпас тут - наоборот, слишком "жирноват", по диаметру стояка сделан.
Может быть и воздушная пробка - у топика ничего на этот счёт не сказано.

gals19
Любитель
Любитель
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 02 янв 2008, 12:42
Репутация: 4

Сообщение gals19 »

Отложили до лета !
С уважением.

Ответить