Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Valeriy
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 01 дек 2008, 20:58
Репутация: 5

Сообщение Valeriy »

БАШКА, человек искренне заблуждается а ты его прикалываешь!
А вот у тебя тоже я не сообразил - откуда набрал 240? Что за методика? Вроде должно получиться около 100 с учётом фитингов?

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Valeriy
Опять заставляешь меня считать :mrgreen: Да , я ошибся , 175 па/м получилось , прошу у всех прощения :oops:(это на дельту 10 градусов)
Последний раз редактировалось БАШКА 30 мар 2010, 14:24, всего редактировалось 1 раз.
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

БАШКА писал(а):И вы их просто суммируете ?
Эх , не заканчивали мы институтов
Где он их суммирует?
Sid писал(а):Ну вот насосик на 0,6 куба в час и 2 метра напора вам нужен.
Суммирует он как раз расходы
Sid писал(а):Взять например 0.04 л/с расход = 144 л/ч*4 = 576л/ч
У меня лично при 100 м длины, перепаде 5°C, и расчетном теплосъеме 1 кВт, потери 2,5 м получаются.

Просто объяснил сумбурно немного. :D
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

VikT писал(а):У меня лично при 100 м длины, перепаде 5°C, и расчетном теплосъеме 1 кВт,
У меня лично перепад 10°C и теплосъем 1,6 кВт
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Sid писал(а):Вообще, если взять средние потери напора на метре 16й трубы, а это 75 па/м, то нехитрыми вычислениями, мы получаем что на 250 м будет 18.75 кпа потерь напора.
75 х 250 = 18750
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

БАШКА писал(а):У меня лично перепад 10°C и теплосъем 1,6 кВт
Все зависит от конструкции пола, конечно. Но такой перепад? Честно, даже не представляю, какой теплосьем нужен? Или теплопотери вниз большие?
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

20 Квадратов . 80 ватт на квадрат . Нет , ну пускай 70 ватт будет . Я ж так , в теории ...
Это где то при t воздуха = 20 и t на поверхности пола = 26 градусов ..
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

БАШКА писал(а):Я ж так , в теории ...
А, в теории.... В ней конечно все что хочешь можно сделать. :D
БАШКА писал(а):Это где то при t воздуха = 20 и t на поверхности пола = 26 градусов ..
БАШКА писал(а):Нет , ну пускай 70 ватт будет
Только если с теплопотерями вниз. Такой теплоотдачи пола в помещение, с вашими параметрами добиться невозможно. В натуре, если. :D Уж поверьте.
Поэтому, расчитываю на 5С перепад. Просто больший трудно получить в установившемся режиме, при условии минимального градиента температуры на поверхности пола, и потерями вниз до 10 Вт/м2( больше ИМХО уже много).
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Re: Схема отопления с теплым полом

Сообщение БАШКА »

VikT , вы меня удивляете .. Картинка из букваря :
ввввв.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Sid »

Башка, я что то сижу, и думаю, я понять пару моментов не могу.
Зачем делать такую мощность на м2, если этот тп не для отопления предназначен, а для комфорта.

Хорошо, взять вашу мощность на контур. 1.6 квт.
Возьмем еще 400 вт на потери тепла.
При дельте 10 градусов, будет расход в 172 кг/с = 172л/с
По расходу и заданной трубе берем потери сопротивления 0.15 кПа/м * 250 (62,5*4)= 37.5 кПа
Ну в 2 раза больше чем у меня. 4 метра напора для насоса...

Но бы не стал закладывать 1.6 кВт на контур, это очень много, и совершенно не нужно.

Вот например у нас коттедж, 8 контуров тп, примерно по 50 метров каждый.
Потери давления на них 0.25 атмосферы = 2.5 метра.
Вот реальность. Все работает отлично, и пол теплый.

Оптимальной для расчета берется перепад 10С но можно брать и 15С.
Другой вопрос, я лично думал что вы говорите о немного другой дельте, ну да не важно.

Если 15С перепад взять, циферка будет еще меньше будет.

Кроме того, башка, вы рассчитывайте на то, что на подаче с котла стоит 25-60.
Пусть даже подача пойдет через 3х ходовой, все равно насос равный 25-60 или мощнее я бы брать не стал.

Система уже есть, и стоит исходить из начальный условий.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

БАШКА писал(а):VikT , вы меня удивляете .. Картинка из букваря :
:D :D :D
Подумайте сами, и Вы поймете, что эта таблица полный бред.
"При Т подачи 55, Т обр - 45, Т ср - 50." Ладно. Примем. Пока все нормально.
"При Т пом - 20, Т пола - 29,11". Вот здесь меня смех разбирает.
Т.е. пофиг, какая конструкция пола, его толщина, теплопотери, все это ерунда. Так получается?
Температура пола будет только 29,11 и пипец? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Sid писал(а):По расходу и заданной трубе берем потери сопротивления 0.15 кПа/м * 250 (62,5*4)= 37.5 кПа
Сергей , не обижайтесь , но вот здесь у вас не верно . Вы делаете расчет , как будто у Вас все 4 петли ТП подключены последовательно . Но ведь они подключены ПАРАЛЛЕЛЬНО . То есть в расчёт берётся самая протяженная петля , где потери давления наибольшие . А остальные петли пола мы просто выравниваем гидравлически , то есть балансируем вентильными вставками на коллекторе . Если же петли по длинне одинаковые , то и потери давления на них одинаковые..
Отсюда 0.15 кПа/м * 62,5= 9.375 кПа , то есть 1 м.в.с.
Sid писал(а):Но бы не стал закладывать 1.6 кВт на контур, это очень много, и совершенно не нужно.
Теперь про это . Я считал на 20 м2 пола . Это контур около 100 погонных метров трубы с шагом 200 .
С 1 м2 пола 80 вт . Много ? Вопрос спорный . И не только я так считаю ...
Последний раз редактировалось БАШКА 31 мар 2010, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

VikT писал(а):Т.е. пофиг, какая конструкция пола, его толщина, теплопотери, все это ерунда. Так получается?
Температура пола будет только 29,11 и пипец? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Да нет , VikT , не пофиг . Именно эта таблица для следующих условий :
-толщина бетона над поверхностью труб 4,5 см
-применение трубы диаметром 18х2 мм
-использование стандартных значений температуры помещения и теплоносителя
-не более 10% тепла уходит вниз
Да што спорить , Виктор , пускай люди знающие рассудят нас :D
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

БАШКА писал(а):Именно эта таблица для следующих условий :
-толщина бетона над поверхностью труб 4,5 см
-применение трубы диаметром 18х2 мм
-использование стандартных значений температуры помещения и теплоносителя
-не более 10% тепла уходит вниз
Т.е. это таблица для конкретного пола, в конкретной комнате, в конкретном доме. Не более того.
БАШКА писал(а):-использование стандартных значений температуры ................ теплоносителя
Что за стандарт?
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Это я процитировал , што над таблицей написано .
VikT , а хотите я вам эту методичку закину ? Почитаем ,разберёмся,пообсуждаем... :D
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

БАШКА писал(а):хотите я вам эту методичку закину
Я тоже ее хочу :D
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

RUZALIN
И тебе достанется :D Я не жадный . Может на нашей поляне выложить ? :cool:
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Давай :wink:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

RUZALIN
ОК , добавил . Ожидает модерации.
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Re:

Сообщение Sid »

БАШКА писал(а):
Sid писал(а):По расходу и заданной трубе берем потери сопротивления 0.15 кПа/м * 250 (62,5*4)= 37.5 кПа
Сергей , не обижайтесь , но вот здесь у вас не верно . Вы делаете расчет , как будто у Вас все 4 петли ТП подключены последовательно . Но ведь они подключены ПАРАЛЛЕЛЬНО . То есть в расчёт берётся самая протяженная петля , где потери давления наибольшие . А остальные петли пола мы просто выравниваем гидравлически , то есть балансируем вентильными вставками на коллекторе . Если же петли по длинне одинаковые , то и потери давления на них одинаковые..
Отсюда 0.15 кПа/м * 62,5*4= 9.375 кПа , то есть 1 м.в.с.
Вы меня запутали. 0.15 кПа/м * 62,5*4 это и есть 37,5 кПа, а не 9,375 кПа. Или я просто не понимаю что вы имеете ввиду.

Я как раз делаю расчет из того ,что все ветки подключены параллельно.
Кроме того, я если честно слабо понимаю, а если бы они были подключены последовательно, что бы это изменило ? Потери давления на метр, они и в африке на метр, при равном расходе...

Ну неизвестны тут размеры петль, как я буду вычислять самую длинную, ясно понятно что делается не так, но тут слишком много неизвестных, чтобы не делать предположений =)
БАШКА писал(а): Но бы не стал закладывать 1.6 кВт на контур, это очень много, и совершенно не нужно.
Теперь про это . Я считал на 20 м2 пола . Это контур около 100 погонных метров трубы с шагом 200 .
С 1 м2 пола 80 вт . Много ? Вопрос спорный . И не только я так считаю ...
ну 20 м2 это не мало так, 3*6,7 - фигасе размерчики. Куда такое ? Тем более, стоит сразу рассчитать где будет стоять мебель, чтобы ее не греть, да и мебели это не очень то полезно.
Вопрос конечно спорный, но спорить тут вполне можно =)))

Зы. А чего вы там коллективно хотите ? Методичку ? Я тоже хачу :P