Теплый пол

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Dimon75
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 05 апр 2010, 01:45
Репутация: 0

Теплый пол

Сообщение Dimon75 »

Вот задумал сделать в доме теплый пол. И сам его хочу поставить. Подскажите это реально? И ч чего начать монтаж?

Олежка
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 23 мар 2010, 03:46
Репутация: 0

Сообщение Олежка »

Прежде всего, Вы должны сделать разбивку помещений на участки или, как их
еще называют, поля. Количество полей зависит от площади помещения и его геометрии. Максимальная
площадь поля составляет 40 м2 при отношении сторон не менее 1 : 2. Необходимость создания таких
участков вызвана температурными расширениями стяжки, которые обязательно нужно компенсировать,
- в противном случае произойдет ее растрескивание. Поэтому по линиям разбивки помещений после
монтажа труб необходимо предусмотреть компенсационные швы, выполняющие роль температурных
компенсаторов.

Такой шов представляет собой зазор между двумя участками стяжки или стяжкой и
восходящими конструкциями (стенами, колоннами), заполненный эластичным материалом. Через
компенсационный шов могут проходить только подающая и отводящая трубы петель, причем эти трубы
должны быть защищены гофрированной трубкой от возможного повреждения. Помещения, имеющие Г- и
П-образную формы, разбиваются на участки независимо от площади.

Dimon75
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 05 апр 2010, 01:45
Репутация: 0

Re: Теплый пол

Сообщение Dimon75 »

а как трубы, раскатываются ?

Олежка
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 23 мар 2010, 03:46
Репутация: 0

Сообщение Олежка »

Трубы, в соответствии с конкретным проектом, "раскатываются" поверх слоя утепляющего материала и крепятся
к нему либо специальными гарпун - скобами, которые втыкаются прямо в утеплитель либо подвязываются
к предварительно уложенной поверх него арматурной сетке. На следующем этапе после монтажа труб
производят раскладку компенсационных элементов по линиям разбивки помещений. Непосредственно
перед заливкой стяжки система отопления опрессовывается. Давление опрессовки принимается в
полтора раза бoльшим, чем номинальное рабочее давление трубы, которое указывается на ней же.
Заливка стяжки производится при комнатной температуре, при этом система находится под расчетным
рабочим давлением (в условиях коттеджа это составляет примерно 2-2,5 атм).

Dimon75
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 05 апр 2010, 01:45
Репутация: 0

Сообщение Dimon75 »

а что применяют для устройства стяжек и когда можно включать систему?

Олежка
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 23 мар 2010, 03:46
Репутация: 0

Сообщение Олежка »

Для устройства стяжек советую Вам применяют цементно-песчаный раствор или пескобетон М-300. Обычно
толщина слоя стяжки, находящегося непосредственно над трубами, исходя из теплового расчета,
составляет не менее 50 мм. Включать систему можно только после полного "созревания" раствора (для составов на основе цемента этот процесс занимает не менее 28 дней). И лишь после того как раствор полностью
наберет прочность, следует постепенно и плавно повышать температуру воды в системе - с
постепенным выходом на рабочий режим в течение трех суток.

Теплый пол, теплый пол “Эксон”, Теплые полы своими руками
Последний раз редактировалось Олежка 17 сен 2010, 21:08, всего редактировалось 2 раза.

Dimon75
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 05 апр 2010, 01:45
Репутация: 0

Сообщение Dimon75 »

А на сколько экономичен теплый пол и можно ли обогревать дом только теплым полом

Олежка
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 23 мар 2010, 03:46
Репутация: 0

Сообщение Олежка »

Теплый пол это экономное отопление. При использовании напольного отопления тепло исходит равномерно со всей площади пола и обеспечивает ощущение теплового комфорта. Советую Вам посмотреть здесь теплый пол своими руками

Dimon75
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 05 апр 2010, 01:45
Репутация: 0

Сообщение Dimon75 »

пол второго этажа выложен плиткой, можно ли смонтировать водяной контур под потолком первого этажа и утеплить его снизу.Потери тепла через торцы плит перекрытия думаю будут незначительны, помещение утеплено снаружи.Температуру воды держать больше положеной, Получится ли прогреть все перекрытие?
Второй вариант - завести контур в пустоты плит?

Dimon75
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 05 апр 2010, 01:45
Репутация: 0

Re:

Сообщение Dimon75 »

Олежка писал(а):Теплый пол это экономное отопление. При использовании напольного отопления тепло исходит равномерно со всей площади пола и обеспечивает ощущение теплового комфорта. Советую Вам посмотреть здесь теплый пол своими руками

Спасибо полезная информация

Олежка
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 23 мар 2010, 03:46
Репутация: 0

Re:

Сообщение Олежка »

Dimon75 писал(а):пол второго этажа выложен плиткой, можно ли смонтировать водяной контур под потолком первого этажа и утеплить его снизу.Потери тепла через торцы плит перекрытия думаю будут незначительны, помещение утеплено снаружи.Температуру воды держать больше положеной, Получится ли прогреть все перекрытие?
Второй вариант - завести контур в пустоты плит?

В принципе, бетон имеет достаточно высокую теплопроводность, так что всё в наших руках и проч. Единственное, снизу нужно будет хотя бы 10 см ваты/пенопласта/другого утеплителя той же теплопроводности, что первые 2.
Хотя, позволю себе заметить, не факт, что Вы получите от всех этих манипуляций ожидаемый эффект. Ведь для того, чтоб прогреть плиту, нужно затратить немало энергии...

Теплый пол, теплый пол “Эксон”, Теплые полы своими руками
Последний раз редактировалось Олежка 17 сен 2010, 21:08, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Олежка и Димон . :D
Ночью дешевле ? . .
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Dimon75
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 05 апр 2010, 01:45
Репутация: 0

Re:

Сообщение Dimon75 »

БАШКА писал(а):Олежка и Димон . :D
Ночью дешевле ? . .

Ну у кого ночь, а у кого 12:10 дня

Dimon75
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 05 апр 2010, 01:45
Репутация: 0

Re: Теплый пол

Сообщение Dimon75 »

Приблезительно сколько в сутки тянут киловат такие полы?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Dimon75 писал(а):сколько в сутки тянут киловат
Димон, киловатты - это мощность, она что в сутки, что в секунду одна и та же ;)

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Тихо, сам с собою я веду беседу! :mrgreen:

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Оч похоже :D

euro_by
Претендент
Претендент
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 10 фев 2010, 18:13
Репутация: 3

Сообщение euro_by »

:~D осчусчение что :DRINK: в хате и тихо сами с собою ведут беседу :~D
О блин Димон опередил :D

Аватара пользователя
tgsv
Претендент
Претендент
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 20 фев 2009, 01:06
Репутация: 0
Откуда: группа компаний ТГВ
Контактная информация:

Re:

Сообщение tgsv »

Dimon75 писал(а):А на сколько экономичен теплый пол и можно ли обогревать дом только теплым полом
Тёплый пол - вовсе не экономичен, он может быть использован только как элемент комфорта. Отапливать же весь дом только тёплым полом нецелесообразно. Есть мнение, что для компенсации теплопотерь здания зимой температура тёплого пола поднимается до не комфортных значений, так что босиком не походишь, и чем ниже температура на улице, тем выше она у тёплого пола. Хотя одна дамочка говорила, что это ей нравится, в общем на любителя, можно же и в ботинках дома ходить. А ведь многие любят босичком, да ещё по дорогому паркету. Теплый пол с добротным деревянным покрытием просто несовместим. Ему место в санузлах, на кухне и в цокольном этаже.

Dimon75
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 05 апр 2010, 01:45
Репутация: 0

Re: Re:

Сообщение Dimon75 »

tgsv писал(а):
Dimon75 писал(а):А на сколько экономичен теплый пол и можно ли обогревать дом только теплым полом
Тёплый пол - вовсе не экономичен, он может быть использован только как элемент комфорта. Отапливать же весь дом только тёплым полом нецелесообразно. Есть мнение, что для компенсации теплопотерь здания зимой температура тёплого пола поднимается до не комфортных значений, так что босиком не походишь, и чем ниже температура на улице, тем выше она у тёплого пола. Хотя одна дамочка говорила, что это ей нравится, в общем на любителя, можно же и в ботинках дома ходить. А ведь многие любят босичком, да ещё по дорогому паркету. Теплый пол с добротным деревянным покрытием просто несовместим. Ему место в санузлах, на кухне и в цокольном этаже.

Спасибо за ответ. А подскажите как изготовить стяжку для теплого пола?
Последний раз редактировалось Dimon75 23 сен 2010, 01:40, всего редактировалось 1 раз.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»