Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Добавить дизельный котел в существующую схему ТТ котла
Доброе время суток
Помогите пожалуйста советом ))))
Есть существуящая котельная с ТТ котлом (работает))))
http://img-fotki.yandex.ru/get/3802/dmi ... 97d7_L.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
появилась необходимость добавить резервный дизельный котел
Вопросы: будет ли эта схема работоспособной. Надо ли добавлять расширительный бак для второго котла
Заранее спасибо
Помогите пожалуйста советом ))))
Есть существуящая котельная с ТТ котлом (работает))))
http://img-fotki.yandex.ru/get/3802/dmi ... 97d7_L.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
появилась необходимость добавить резервный дизельный котел
Вопросы: будет ли эта схема работоспособной. Надо ли добавлять расширительный бак для второго котла
Заранее спасибо
Re: Добавить дизельный котел в существующую схему ТТ котла
монтировать сам не буду - неумею)))
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Добавить дизельный котел в существующую схему ТТ котла
Работать то будет - но вопрос как?
По хорошему схему надо будет немного изменить, но напрашиваются вопросы:
1. Что за диз.котел? Автоматика его управления?
2. Какую логику работы котлов вы хотите сделать?
Можем помочь с монтажем если находитесь в Москве
Опыт монтажа подобной системы есть - см.ниже

По хорошему схему надо будет немного изменить, но напрашиваются вопросы:
1. Что за диз.котел? Автоматика его управления?
2. Какую логику работы котлов вы хотите сделать?
Можем помочь с монтажем если находитесь в Москве

Опыт монтажа подобной системы есть - см.ниже
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Добавить дизельный котел в существующую схему ТТ котла
работать должна (я так думаю) по температуре теплоносителя. Котел недорогой - скорее всего кореец (сатурн - вроде компактный размер и дымоход класический ненужен)
Бюджет ограничен 50 тыс на фсе
Бюджет ограничен 50 тыс на фсе
- аристошка
- Мастер
- Сообщения: 1984
- Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
- Репутация: 48
- Откуда: Волжская Булгария
- Контактная информация:
кое что добавить и изменить в схеме и будет работать
бака возможно хватит и существующего если он не на пределе по объему системы
а как работать будет это зависит от вас
то ли нужна автоматизация
то ли ручное управление
Mij-gan денег маловато? не хватит
бака возможно хватит и существующего если он не на пределе по объему системы
а как работать будет это зависит от вас
то ли нужна автоматизация
то ли ручное управление

Mij-gan денег маловато? не хватит

Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Ну давайте посчитаем... котёл Сатурн- 36000 руб., дымоход - 2000-5000, краны, трубы, тройники - 3000 - 5000, топливный бак - ну пусть будет условнобесплатная канистрааристошка писал(а):Mij-gan денег маловато? не хватит

"Без измерений нет испытаний!"
- LEX
- Профи
- Сообщения: 783
- Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
- Репутация: 19
- Откуда: С Урала мы, с Южного
Интересная схема
И не кольцо и непонятно что... Но если топикстартер пишет, что "вроде работает", значит так и есть
Другое дело, что если присоединить котел как он показал, то придется перекрывать (эх, жаль на схеме не показаны краны и обратные клапаны.. а они вообще есть?
) ТТ котел между ГБ и новой врезкой (прямая) и между ТТ котлом и новой врезкой (обратка), иначе будет шунтировать через котел. Краны есть в перечисленных местах?
Также надо будет перекрыть насос кольца ТТ котла. В общем куча дурацких телодвижений. И все равно мы получим при работе дизельного котла "насосы носом в ж..пу" - ситуация дурнее не придумаешь. Бойлер греть не надо, а через насос все равно теплоноситель будет поступать. В принципе, если не пугает горячая вода из крана 80С - вперед. . Гы
Уж тогда хоть байпас сделайте вокруг насоса ТТ котла (который между подачей и обраткой на бойлер). Этот насос перекрыли, байпас вокруг него открыли... Все таки получите хоть какое-то колечко. Убогое, как в случае с ТТ котлом, но все-таки колечко.
А почему б не собрать или нормальную кольцевую схему или простую параллельную со стрелкой?

И не кольцо и непонятно что... Но если топикстартер пишет, что "вроде работает", значит так и есть

Другое дело, что если присоединить котел как он показал, то придется перекрывать (эх, жаль на схеме не показаны краны и обратные клапаны.. а они вообще есть?



А почему б не собрать или нормальную кольцевую схему или простую параллельную со стрелкой?
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду
А профи теперь по другому адресу живут..
А профи теперь по другому адресу живут..
- LEX
- Профи
- Сообщения: 783
- Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
- Репутация: 19
- Откуда: С Урала мы, с Южного
Re:
Нормальную схему со стрелкой можно собрать из оборудования, представленного на схеме. Не придется докупать ни одного насосика. Не пойму при чем здесь бюджет. Если только квалифицированный специалист не вписываетсяMij-gan писал(а):Бюджет, батенька, бюджетLEX писал(а):А почему б не собрать или нормальную кольцевую схему или простую параллельную со стрелкой?

Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду
А профи теперь по другому адресу живут..
А профи теперь по другому адресу живут..
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
LEX
В общем-то согласен
Но....
Топикстартер задал вопрос, озвучил бюджет и затих в надежде, что LEX ему схему со стрелкой нарисует, кто-то по этой схеме подсчитает материалы, ещё кто-то осметит, и потом появится СУПЕРСАНТЕХНИК который скажет: "Давай я тебе сделаю котельную. Бесплатно!"
... А он даже регион не указал...
В общем-то согласен

Топикстартер задал вопрос, озвучил бюджет и затих в надежде, что LEX ему схему со стрелкой нарисует, кто-то по этой схеме подсчитает материалы, ещё кто-то осметит, и потом появится СУПЕРСАНТЕХНИК который скажет: "Давай я тебе сделаю котельную. Бесплатно!"
... А он даже регион не указал...
"Без измерений нет испытаний!"
LEX писал(а):Не пойму при чем здесь бюджет. Если только квалифицированный специалист не вписывается

36000+5000+5000+12000(топливный бак) + 2000 (топливопровод)= 60.000 руб. - тут на одном оборудовании перерасход "сметы".Mij-gan писал(а):давайте посчитаем... котёл Сатурн- 36000 руб., дымоход - 2000-5000, краны, трубы, тройники - 3000 - 5000, топливный бак - ну пусть будет условнобесплатная канистра монтаж - от 10000 я так думаю.