посветуйте как лучше объвязать тёплые полы
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
посветуйте как лучше объвязать тёплые полы
посветуйте как лучше объвязать тёплые полы с системой отопления
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
- Sid
- Профи
- Сообщения: 673
- Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
- Репутация: 1
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
А как обвзять та.
Отдельный контур на теплые полы, с трехходовым. Если есть возможность и деньги - на трехходовой привод, и на автоматику котла зацепить.
Насос на тот же контур можно. Тут уже вариаций много, все зависит от вашей системы в общем.
Это что касается контура теплых полов.
Вы бы хоть финансовую сторону вопросы озвучили. Можно например на каждую ветку ТП, ставить регулятор, который встраивается в стену, по сути обычная термоголовка, только в боксе под монтаж.
Опишите ваши пожелания, в плане регулирования ТП, цены хотя бы, тогда уже можно будет говорить о сколько нибудь примерно схеме.
Отдельный контур на теплые полы, с трехходовым. Если есть возможность и деньги - на трехходовой привод, и на автоматику котла зацепить.
Насос на тот же контур можно. Тут уже вариаций много, все зависит от вашей системы в общем.
Это что касается контура теплых полов.
Вы бы хоть финансовую сторону вопросы озвучили. Можно например на каждую ветку ТП, ставить регулятор, который встраивается в стену, по сути обычная термоголовка, только в боксе под монтаж.
Опишите ваши пожелания, в плане регулирования ТП, цены хотя бы, тогда уже можно будет говорить о сколько нибудь примерно схеме.
- LEX
- Профи
- Сообщения: 783
- Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
- Репутация: 19
- Откуда: С Урала мы, с Южного
Нужно!!!Sid писал(а):Насос на тот же контур можно
А в остальном согласен с Sid-ом.
Могу добавить еще, что если теплых полов планируется много (не только 3 м2 в ванной), то нужно делать на совесть - отдельный узел с трехходовым, насосом, коллекторами. Ставить всякие "унибоксы" не желательно, так как они регулируют температуру подачи в ТП, поджимая проток. Регулировка таким способом (ограничением циркуляции) крайне нежелательна. Если будет конутр где-нить "в сенях"

А если ТП только пару квадратов в ванной. то не заморачивайтесь с трехходовыми, насосами, трубами, унибоксами а делайте электрический.
Ну и поиск рулит, тут по ТП информации более чем достаточно.
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду
А профи теперь по другому адресу живут..
А профи теперь по другому адресу живут..
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
человек до этого создал точно такую же тему, с тем же вопросом только чуть подробнее, ему там Dim@
ответил - ставь унибокс, ответ абсолютно на мой взгляд правильный, т.е. такое решение и мне показалось оптимальным (всех условий мы конечно не знаем). Автор на тот совет никак не отреагировал, а создал еще тему.
Ну и что ему ответить? Dim@ скажи.
ответил - ставь унибокс, ответ абсолютно на мой взгляд правильный, т.е. такое решение и мне показалось оптимальным (всех условий мы конечно не знаем). Автор на тот совет никак не отреагировал, а создал еще тему.
Ну и что ему ответить? Dim@ скажи.
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация: