Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Saska1270
Претендент
Претендент
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 05 дек 2009, 00:03
Репутация: 0
Откуда: Москва

Непонятки с балансировкой в зависимости от котла

Сообщение Saska1270 »

Собственно сдох газовый АОГВ (см. в соседней теме). Сейчас пользуемся электрическим ЭОВ 18/9 - подключен параллельно с АОГВ. Система двухтрубка без балансировочных кранов - везде шаровые.

Стал остро проявляться дисбаланс в пределах одного этажа - одни радиаторы горящие другие нет. При использовании газового АОГВ а теч. 8 лет такого не было. Давление, температура - все то же самое.

Как котел может влиять на балансировку?

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Неплохо бы было схемку здесь увидеть , как там у Вас всё это дело подключено . .
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

Да, совершенно верно, схемку бы глянуть.

А вообще, как предварительная версия - гидравлическое сопротивление электрокотла больше, чем АОГВ. Система с естественной циркуляцией или насос?

Схема нужна (с указанием диаметров).
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Сменил тему? :mrgreen:

Saska1270
Претендент
Претендент
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 05 дек 2009, 00:03
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Saska1270 »

А фотографии подойдут?

Вот общий вид обвязки котла:

http://forum.c-o-k.ru/gallery/image.php ... mage_id=68

Левая часть подробнее:

http://forum.c-o-k.ru/gallery/image.php ... mage_id=67

Правая часть:

http://forum.c-o-k.ru/gallery/image.php ... mage_id=66


Электрокотел виден в левой части. Диаметр всей разводки - 1 1/4''. На этажи 26 МП труба. Далее от этажных гребенок - 16 МП.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

1. Это Вы там трехходовик поставили ? В каком он положении стоит ?
2. Обвязка электрокотла - 2 балла: нет воздухоотводчика (подача - там явно способна завоздушиваться при каком-то расходе), непонятно есть ли предохранительный.
3. Схема отопления - верхняя разводка :?: :
Там есть уклоны ? Воздух может выходить ?
4. Фильтр проверяли ?

Saska1270
Претендент
Претендент
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 05 дек 2009, 00:03
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Saska1270 »

Делал не я. И делалось уже более 10 лет назад.

Да, в системе трехходовик. Управляется термостатом на первом этаже. Т.к. весь дом регулировать по первому этажу неудобно на данный момент отключен и стоит в полностью открытом положении.

Да, при замене котла (которую собираюсь производить) буду ставить группу безопасности сразу после котла. Предохранительный есть - в левой части сразу за расширительным баком (красный на 50 л. на фото).

Что такое верхняя разводка? Система замкнутая, двухтрубная. Подача к радиаторам сверху, обратка - с противоположной стороны снизу.

Уклонов нет.

Вы про грязевик? Последний раз проверял осенью - был в норме.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Saska1270 писал(а):Что такое верхняя разводка?

Магистрали по этажам как проходят - снизу радиаторов или подача вверху? (Хотя наверное все-таки снизу - при такой схеме)

Saska1270
Претендент
Претендент
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 05 дек 2009, 00:03
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Saska1270 »

Горизонтальные магистрали по этажам к радиаторам проходят за стенами на уровне пола. В районе радиатора выходят из стены. Одна труба - подача - поднимается вверх к радиатору, другая - обратка - подключается с противоположной стороны внизу. Т.е. радиаторы имеют "диагональное" подключение. А как это может сказываться в зависимости от котла?

По поводу фильтра я не совсем кореектно выразился - "было все в порядке". Я имел ввиду что было все как обычно - фильтр имел мусор. Вот сейчас сходил выкрутил почистил. Сетка грязевика выглядит так:

http://forum.c-o-k.ru/gallery/image.php ... mage_id=69

С радиаторов что ли собирает всю грязь..

В системе антифриз и чугунные радиаторы.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

По поводу труб - нормально всё у Вас.
Очевидных причин неисправности две: забит фильтр и вероятнее всего - труба подачи возле котла завоздушена.

Saska1270
Претендент
Претендент
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 05 дек 2009, 00:03
Репутация: 0
Откуда: Москва

Re:

Сообщение Saska1270 »

Honda писал(а):По поводу труб - нормально всё у Вас.
Очевидных причин неисправности две: забит фильтр и вероятне всего - труба подачи возле котла завоздушена.
Фильтр почистил. Сегодня будем смотреть. Хотя, как-то странно - сдох АОГВ и в тот же день включили электрический. Проблемы начались сразу же. Т.е. буквально система работал, фильтр не мешал, только котел другой включился.

А по поводу трубы подачи - какой котел Вы имеете в виду? Электрический? Там после него прям маленький кусочек трубы вроде на подаче.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Труба - это возле электрического котла. Не такой там и маленький кусочек, он еще по диаметру не маленький и поэтому может воздух "накапливать".

Saska1270
Претендент
Претендент
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 05 дек 2009, 00:03
Репутация: 0
Откуда: Москва

Re:

Сообщение Saska1270 »

Honda писал(а):Труба - это возле электрического котла. Не такой там и маленький кусочек, он еще по диаметру не маленький и поэтому может воздух "накапливать".
В принципе согласен. Это такой же котел, который требует группы безопасности, либо хотя бы воздухоотводчика после него на подаче.

Пока, после чистки фильтра, все радиаторы греются равномерно. Буду наблюдать дальше.

Хочу отметить интересную деталь. С использованием электрического котла система перестала завоздушиваться!!! Ранее раз в два-три дня постоянно приходилось спускать воздух с радиаторов. Никогда не понимал, откуда он там берется. Система без подпитки - привнесение воздух извне вроде исключено. Конечно, иногда подкачивал систему насосом, но это делалось крайне редко - раз или два за отопительный сезон, а воздух появлялся регулярно и в больших количествах.

Единственно что приходит в голову - может, в АОГВ уже были какие-то свищи из которых выпаривался теплоноситель, его место заполнялось воздухом. Хотя, может, это и бред....

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Saska1270 писал(а):может, в АОГВ уже были какие-то свищи из которых выпаривался теплоноситель, его место заполнялось воздухом
А еще один вариант: в АОГВ антифриз вскипал (местами) и разлагался - на газ и прочие компоненты.

Saska1270
Претендент
Претендент
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 05 дек 2009, 00:03
Репутация: 0
Откуда: Москва

Re:

Сообщение Saska1270 »

Honda писал(а): А еще один вариант: в АОГВ антифриз вскипал (местами) и разлагался - на газ и прочие компоненты.
Да, возможно. Но температура по термометру никогда не поднималась выше 60 градусов. Сейчас до 65 электрическим раскочегариваю.

Аватара пользователя
"Лёлик"
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 31 май 2006, 22:03
Репутация: 7

Сообщение "Лёлик" »

А не был ли ЭОВ 18/9 поначалу включён на "9"? :P
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/

Saska1270
Претендент
Претендент
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 05 дек 2009, 00:03
Репутация: 0
Откуда: Москва

Re:

Сообщение Saska1270 »

[quote=""Лёлик""]А не был ли ЭОВ 18/9 поначалу включён на "9"? :P[/quote]

Не очень понял вопрос. Вообще на него нет инструкции. Я конечно в инете нашел на современные версии этого котла мануал, но некотороые детали не сходятся. Я включал оба тена в различных комбинациях с самого начала.

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

На электрокотел воздушник надо бы поставить - воздухосборник хороший.
Кстати, а что это мы насос упустили из виду совсем.. Он мог завоздушиться - хапнул воздуха откуда-нибудь и все. Винтик открутить, посмотреть, мож воздух.
Насос мог и забиться - фильтр стоит на обратке. Была какая-нить бяка в электрокотле, попала в насос.

Ну и вопрос разницы сопротивлений между АОГВ и электрокотлом тож пока не снят. АОГВ - бочка с дымогарными трубками, сопротивление практически нулевое. А электрокотел?
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

Saska1270 писал(а):Пока, после чистки фильтра, все радиаторы греются равномерно. Буду наблюдать дальше
Гы.. сразу не заметил. Банально как все. И замена котла не при чем. Ладно, мож кому-нить пригодятся наши версии
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Saska1270
Претендент
Претендент
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 05 дек 2009, 00:03
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Saska1270 »

Кстати, хотел еще спросить. На фотах у меня подписано как идет ветвь подогрева бойлера. У меня была возможность пообщаться с человеком, который сказал что так делать нельзя. Надо врезаться в другом месте и в данном контуре должен быть свой насос. Подробности, к сожалению, я упустил. А как действительно правильно?

Ответить