Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Лино
Претендент
Претендент
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 18 апр 2010, 19:11
Репутация: 0

Сообщение Лино »

Я не проектант но попробую ответить . Не бейте если чо . Объемные расходы надо сложить насосов нагрузок . Расход кажного насоса нагрузки - по характеристике насоса напор/расход . Это гидравлический ращет нужен .
Дальше по картинке поседилим расходы и сложим . Еееее
А потом как вы говорили котловой больше на 10 %

Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Sid »

Аха, на прошлой неделе, ко мне приходил заказчик, который брал чугунный тт котел, и все самое самое дешевое. Трубу какую то китайскую, причем он собрался ставить м/п на тт котел, монтировать сам.
А теперь внимание вопрос -
Будет ли у него гидрострелка ?

Да кстати, суровые у вас методы решения холодной обратки :lol:
Куда проще прямую воду в подмес поставит, как в общем то обычно и делают, если говорить о крупных котельных.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Котловой насос до стрелки подбирается как я понимаю по мощности котла, а не нагрузок.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

RUZALIN писал(а):Котловой насос до стрелки подбирается как я понимаю по мощности котла, а не нагрузок.
Абсолютно правильно. Правда мощность котла должна быть равна суммарной мощности нагрузок :mrgreen:
Это как "два плеча" уравнения. Знак "равно" - стрелка. Максимальные мощности и расходы насосов должны быть одинаковые в идеале (некоторые фирмы рекомендуют 10% запас со стороны КК, думаю, для перестраховки). Но для того, чтоб подобрать насос на нужный расход, надо знать напор. А для этого надо считать гидравлику :mrgreen:

Поэтому очень рекомендую на входах-выходах стрелки поставить термометры и смотреть - где будет переток (если он будет) и регулировать либо скоростями, либо (если совсем уж дело плохо) - "душить" нещадно.
В идеале на максимальной мощности какая температура выходит из стрелки, такая и входит (с обоих концов).
Вот как то так, ежели на пальцах.
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

LEX писал(а):Абсолютно правильно.
Я потихоньку учусь Учитель :wink:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

RUZALIN писал(а):Я потихоньку учусь Учитель
Запятую забыл :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

RUZALIN, хорош подкалывать :mrgreen:
А то щас набегут революционно настроенные массы - низвергать кумиров :shock:
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Sid »

Не не, революционно настроенные массы за вас, насяльника :respect:

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

LEX писал(а):RUZALIN, хорош подкалывать :mrgreen:
А то щас набегут революционно настроенные массы - низвергать кумиров
Я из того поколения учеников, которые жадно читали форум от корки до корки и уважительно относиться к "отцам" которые писали этот форум изо дня в день в течений многих лет.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

RUZALIN писал(а):Котловой насос до стрелки подбирается как я понимаю по мощности котла, а не нагрузок.
Ну, насосы по мощности нагрузок никогда не подбирались. :D
Могу спорить на что хочешь, но посчитав гидравлику при номинальной мощности, с вероятностью 100% насос с такими параметрами не найдешь. :D
Исключение, конечно может быть, но это из области теории вероятности. :cool:
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Saska1270
Претендент
Претендент
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 05 дек 2009, 00:03
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Saska1270 »

Да что ж такое... Что не спросишь - все переходит в спор о котлах на 5 страниц :) :) :mrgreen: :mrgreen:

Гибкий газовый шланг можно использовать для подключения котла?

PS. Чем именно черевато заужение дымохода: это пожароопасность или потеря мощности котла из-за недостаточной тяги?

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Saska1270 писал(а):Гибкий газовый шланг можно использовать для подключения котла?
Вполне. В некоторых случаях даже обязательно.
А что за котел, напомните, за 5 страниц забылось. :mrgreen:
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Котёл? Шланг? О чём вы вообще? :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

VikT писал(а):Ну, насосы по мощности нагрузок никогда не подбирались.
Ну как я понимаю до того как подбирать насосы, считаются теплопотери. То есть мощности нагрузок. После этого много чего остальное :D и под конец уже подбираем насос.
VikT писал(а):с вероятностью 100% насос с такими параметрами не найдешь.
Ну да, подбирается ближайший ряд.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

VikT писал(а):Могу спорить на что хочешь, но посчитав гидравлику при номинальной мощности, с вероятностью 100% насос с такими параметрами не найдешь.
Ну почему же - на больших мощностях есть вероятность насосы точно подобрать по характеристикам. На мощности до 100 кВт - тяжеловато (выбор небольшой). А если необходима точность, то для этого есть еще регулировочная арматура (и регуляторы частоты тока).

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Saska1270 писал(а):Чем именно черевато заужение дымохода
Для атмосферного котла - отключение котла при недостаточной тяге.

Аватара пользователя
Лино
Претендент
Претендент
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 18 апр 2010, 19:11
Репутация: 0

Сообщение Лино »

А как же Хрюнхвост альфа ?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Или Альфа (Магна) - но уже подороже, и это тот же случай - с регуляторами.

Аватара пользователя
Лино
Претендент
Претендент
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 18 апр 2010, 19:11
Репутация: 0

Сообщение Лино »

У нас зак практиковал переключение скорости на 3скоростном насосе . Холодно было на улице - насос на 3 скорости . Стало тепло , термоголовки коегде позакрывались . Стали свистеть клапана на радиаторах . Он насос на вторую скорость

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Похожий случай был: итальянские термостаты поставили на радиаторы - потом просто пришлось то же самое делать, ибо при понижении мощности отопления они начинали противно гудеть при закрывании (погодозависимая автоматика от этого не спасала).