Пеллетная горелка "Pelltech"

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Тяга - давление - температура. ЧТО НЕПОНЯТНОГО? Логическая цепочка из трёх звеньев. Так зависит тяга от разницы температур - "да" или "нет"?
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Sid »

Тяга зависит от разницы давлений. Разница давлений зависит от температуры.
Но давление зависит не только от температуры, поэтому зависимость не прямая, увы.
А косвенная.
Понятно - Да/нет ?

BIO-NIK
Претендент
Претендент
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 13 апр 2010, 18:13
Репутация: 5
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение BIO-NIK »

Sid писал(а):Сертификаты в студию, и желательно российские.
Удивительно, горелка все сертификаты получила, ну а где они ?
Все сертификаты выложены на первой странице инструкции для горелки(скорее всего инструкцию Вы даже и не читали,хотя назвали ее самопальной)
Sid писал(а):Я буду рад, если вы товарищ приведете теоретический расчет факела вашей горелки.
Приведете ? Не думаю.
Понятия не имею- что такое ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ФАКЕЛА ГОРЕЛКИ.
О,ВЕЛИКИЙ,УМНЕЙШИЙ из УМНЕЙШИХSid. Приведите пример нам, серым и необразованным, расчета факела дизельной горелки (например Weishaupt WL5/1-B-H). Ведь Вы помнится говорили, что еще в бытность студентом щелкали их как орешки. Уж очень хочется посмотреть-что за штука такая-ЭТОТ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ФАКЕЛА, на который Вы так напираете с начала темы.

А ПО ПОВОДУ ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО СКАЗОННОГО г-ом Sidом для характеристики его поведения на ум приходят слова из басни Крылова: "Ай моська,знать она сильна,коль лает на слона!"

BIO-NIK
Претендент
Претендент
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 13 апр 2010, 18:13
Репутация: 5
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение BIO-NIK »

Mij-gan писал(а):Тяга - давление - температура. ЧТО НЕПОНЯТНОГО? Логическая цепочка из трёх звеньев. Так зависит тяга от разницы температур - "да" или "нет"?Mij-gan
Любитель
Sid писал(а):Тяга зависит от разницы давлений. Разница давлений зависит от температуры.
Но давление зависит не только от температуры, поэтому зависимость не прямая, увы.
А косвенная.
Понятно - Да/нет ?Демидкин Сергей, Менеджер по продажам ООО "Феррон-строй"
Вот всем уже понятно, что облажался г-н Sid в очередной раз. Но вместо того,чтоб по мужски сознаться-БЛИН, МУЖИКИ БЫЛ НЕ ПРАВ, будет как нашкодивший ребенок в детском саде упорно отпираться-дескать не брал я конфетку, сама в карман запрыгнула!

Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Sid »

Ссылку на пост, где я был неправ в определении тяги ? Я изначально говорит что зависимость от температуры косвенная. Если вам слово "косвенная" непонятно, так это уже простите не ко мне.

Господин Бионик, хватит уже пытаться меня оскорбить, вы ведете себя как 5ти летний ребенок, и еще и мне что то пеняете. Вы хотя бы подумали, что после ваших слов, о вас подумают клиенты, которые прочтут эту тему.

Если человек в деловое общение, или же общение о продукции вмешивает эмоции, это не профессионал, это бабушка с базара.

Можете и дальше кричать какие у вас замечательные горелки, судя по всему, сами вы их продали крайне небольшое количество.
BIO-NIK писал(а): Все сертификаты выложены на первой странице инструкции для горелки(скорее всего инструкцию Вы даже и не читали,хотя назвали ее самопальной)
Да что вы говорите ? Вы врите товарищ, да не завирайтесь, противно ваше пустословие читать.
Идите и откройте вашу инструкцию, вы там никаких сертификатов не найдете.
Я сам ее переводил в пдф, и читал.
BIO-NIK писал(а):Понятия не имею- что такое ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ФАКЕЛА ГОРЕЛКИ.
О,ВЕЛИКИЙ,УМНЕЙШИЙ из УМНЕЙШИХSid. Приведите пример нам, серым и необразованным, расчета факела дизельной горелки (например Weishaupt WL5/1-B-H). Ведь Вы помнится говорили, что еще в бытность студентом щелкали их как орешки. Уж очень хочется посмотреть-что за штука такая-ЭТОТ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ФАКЕЛА, на который Вы так напираете с начала темы.
Для вас товарищ, я не то что не захочу вспоминать институтский курс и искать учебники, по расчетам, но и пальцем о палец не ударю.
Еще раз повторю - продаю тут не я, а вы. Вы и приводите расчеты, хотя подозреваю что серого вещества не хватит даже чтобы книжку нужную найти.


Зы. Столь бездарных продажников вижу в первый раз, ей богу.

BIO-NIK
Претендент
Претендент
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 13 апр 2010, 18:13
Репутация: 5
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение BIO-NIK »

Sid писал(а):BIO-NIK писал(а):
Понятия не имею- что такое ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ФАКЕЛА ГОРЕЛКИ.
О,ВЕЛИКИЙ,УМНЕЙШИЙ из УМНЕЙШИХSid. Приведите пример нам, серым и необразованным, расчета факела дизельной горелки (например Weishaupt WL5/1-B-H). Ведь Вы помнится говорили, что еще в бытность студентом щелкали их как орешки. Уж очень хочется посмотреть-что за штука такая-ЭТОТ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ФАКЕЛА, на который Вы так напираете с начала темы.

Для вас товарищ, я не то что не захочу вспоминать институтский курс и искать учебники, по расчетам, но и пальцем о палец не ударю.
Еще раз повторю - продаю тут не я, а вы. Вы и приводите расчеты, хотя подозреваю что серого вещества не хватит даже чтобы книжку нужную найти.
Я вообщем-то и не сомневался, что Вы так ответите. Ведь, что интересно- Вы и здесь опять ОБЛАЖАЛИСЬ, вы говорите:
Sid писал(а):не захочу вспоминать институтский курс и искать учебники, по расчетам
-это значит, что Вы не помните( а скорее всего и не знали ни когда), что такое этот преславутый расчет. При этом Вы упорно просили меня выложить его.Вопрос: а как бы вы его оценили и проверили если ни чего не помните(читай не знаете)?
P.S. Очередной словесный понос Sida!!!

BIO-NIK
Претендент
Претендент
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 13 апр 2010, 18:13
Репутация: 5
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение BIO-NIK »

Sid специально для Вас:
1 страница инструкции горелок:Применимые стандарты и директивы
Директива 2004/108/EC ‐ электромагнитная совместимость
Директива 2006/95/EC ‐ электрооборудование, предназначенное для использования в определенном диапазоне напряжения
Директива 2001/95/EC ‐ общая безопасность продукции
Директива 2006/42/EC ‐ машинное оборудование
EN 15270 2008 – пеллетные горелки
EN 15036 2006 – уровень шума отопительный котлов
EN61000 2006 – электромагнитная совместимость
EN 60335‐2‐102 2006 ‐ бытовые и подобные электроприборы - безопасность

Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Sid »

Что такое сертификат вы знаете ? Похоже что нет.
А что такое "сертификат соответствия" ?
А вы в курсе, что в россии эти сертификаты будут отличаться от европы ?
Блин, как же с вами все запущено то.

Товарищ бионик, я уже устал если честно слышать оскорбления в свой адрес.
Вы нормально общаться можете, или серого вещества для культурного вещества не хватает совсем ?


Я знаю как должен выглядеть факел у жидкотопливной/газовой горелки.
Откуда ? Из учебников вспоминается. И кроме этого из любой литературы по горелкам, ну того же виесхаупа.
Не верите ? А запросите информацию у виесхапа.
Я знаю что такое горелка для котла с короткой топкой и с длинной, и ставил котлы и подбирал горелки и на висманы с длинными топками например.
А вы походу и что такое факел то не представляете.

Вы хоть раз подбирали горелку, на котел, хотя бы в полмегавата ?
Не знаю как сейчас, а раньше висхауп сами рассчитывали под конкретную топку, какую нужно подобрать горелку, и с каким факелом.



Я еще раз для вас повторю, после той фигни, что вы про меня пишите, я не то что ничего искать не буду, я просто лучше вас на 3 буковки пошлю, и дело с концами.
Мне пофиг, что вы будете писать, и я догадываюсь что это будет "ааааа, вы не можете привести ничего, значит не знаете, бла бла бла".
Еще раз, для особо одаренных повторю: Продавец тут вы. Вы, а не я. Вы должны предоставить техническую информацию по вашим горелкам, и результаты испытаний этих горелок хоть с какими нибудь котлами.
Видели мы тут такое ? НЕТ.
Следовательно - эта тему, глупая реклама не сертифицированной в России продукции, которая не тестировалась с котлами. Ну или вы просто не предоставляете данной информации. Востребована ли она на техниче6ском форуме - думаю сомнений не вызывает.

Зы. Что такое сертификат, и с чем его кушают можно посмотреть в приложении. :lol:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

BIO-NIK
:hochesh_v_ban: :no_flud:

Коллеги давайте без личных оскорблений. Горелки действительно не тестировались на совместимость с котлами производителя Будерус/Дакон. И установка их в эти котлы можно производить на свой страх и риск, в случае каких либо проблем в гарантийном ремонте котла уверен что будет отказано.

BIO-NIK
Претендент
Претендент
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 13 апр 2010, 18:13
Репутация: 5
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение BIO-NIK »

Магическое слово "ЛИШУ ГАРАНТИИ" в нашем Государстве действует магически! Вся проблемма в том, что люди,которым так ответили считают, что тот,кто им так ответил-обязательно компетентный человек и намного умнее. Огорчу ВАС -ЭТО ДАЛЕКО НЕ ТАК! На наших дорогах стоят ГАИшники, которые не знают ПДД, в сервис центрах работают люди, которые не ЧИТАЮТ ИНСТРУКЦИЙ К СВОЕЙ ЖЕ технике и выдают СОБСТВЕННОЕ мнение за позицию компании. А мы с вами боимся отстаивать свою правоту.
Dim@ писал(а):производителя Будерус/Дакон. И установка их в эти котлы можно производить на свой страх и риск, в случае каких либо проблем в гарантийном ремонте котла уверен что будет отказано
Я в этой теме уже приводил цитату из ОФИЦИАЛЬНОГО ДОКУМЕНТА BUDERUS:
Официальный технический каталог, стр 8006.
Котлы BUDERUS Logano G211
Раздел применяемое топливо: ДОСЛОВНО-УГОЛЬ ИЛИ ДРОВА В БРИКЕТАХ, ГРАНУЛАХ ИЛИ ОПИЛКАХ
Ежли Вы предполагаете, что пеллетную горелку ставить нельзя, то обьясните мне, как НЕМЦЫ разрешили сжигать гранулы, запретив туда ставить горелку?
Последний раз редактировалось BIO-NIK 27 апр 2010, 16:28, всего редактировалось 2 раза.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Dim@
Ели уж призываете
Dim@ писал(а):Коллеги давайте без личных оскорблений.
То уж всех перечислите:) BIO-NIK, Sid ну и меня до кучи :) Но на "три буквы" периодически грозится послать оппонентов только один участник дискуссии :)
"Без измерений нет испытаний!"

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

BIO-NIK писал(а):сжигать гранулы, запретив туда ставить горелку?
Да элементарно :) Разжёг костерок, полведёрочка пеллет сыпанул и вуаля! :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

BIO-NIK
Претендент
Претендент
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 13 апр 2010, 18:13
Репутация: 5
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение BIO-NIK »

Mij-gan писал(а):BIO-NIK писал(а):
сжигать гранулы, запретив туда ставить горелку?
Да элементарно Разжёг костерок, полведёрочка пеллет сыпанул и вуаля!
Точно, и на колосники сеточку поменьше, а то гранулы в зольник провалятся не успев сгореть!
Ух НЕМЦЫ МОЛОДЦЫ!!!

Аватара пользователя
bozzZ
Претендент
Претендент
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 19 фев 2010, 16:46
Репутация: 4
Откуда: москва

Сообщение bozzZ »

Касательно расчета размера пламени горелки, это вообще-то вполне нормальный вопрос, и большинство производителей предоставляют эти цифры, для согласования факела и топки котла. Эти цифры либо есть либо их нет.

с наилучшими

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

BIO-NIK писал(а):ДОСЛОВНО-УГОЛЬ ИЛИ ДРОВА В БРИКЕТАХ, ГРАНУЛАХ ИЛИ ОПИЛКАХ
В том то и дело что написано дрова в виде брикетов, в виде гранул и опилок в чистом виде. Про пелетную горелку слов не было. В инструкции к котлу Dakon FB четко прописано что котел можно модернизировать установкой газовой и дизельной горелками, про пелетную горелку ничего не написано.
Так же думаю что установка в котел серии Dakon Dor пелетной горелки является вмешательством в конструкцию котла и полюбому производится на страх и риск самоделкина производящего эту конструкцию.
Котлу думаю при установке пелетной горелке ничего не будет, кроме необходимости частой чистки топки - но не факт что он будет выдавать заявленные производителем характеристики.

BIO-NIK
Претендент
Претендент
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 13 апр 2010, 18:13
Репутация: 5
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение BIO-NIK »

Dim@ писал(а):В том то и дело что написано дрова в виде брикетов, в виде гранул и опилок в чистом виде. Про пелетную горелку слов не было.
Тогда расскажите мне, как без горелки Вы в ТТ котле гранулы сжигать будете?

BIO-NIK
Претендент
Претендент
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 13 апр 2010, 18:13
Репутация: 5
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение BIO-NIK »

Dim@ писал(а):В инструкции к котлу Dakon FB четко прописано что котел можно модернизировать установкой газовой и дизельной горелками, про пелетную горелку ничего не написано.
Потому,что когда они ее писали,пеллетные горелки только зарождались!

BIO-NIK
Претендент
Претендент
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 13 апр 2010, 18:13
Репутация: 5
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение BIO-NIK »

Dim@ писал(а):Так же думаю что установка в котел серии Dakon Dor пелетной горелки является вмешательством в конструкцию котла и полюбому производится на страх и риск самоделкина производящего эту конструкцию.
Я с Вами ПОЛНОСТЬЮ согласен и солидарен! НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ПОВТОРЮСЬ- ПОД этим фото НАПИСАНО-МОНТАЖ НЕ НАШ просто нашел фото и показал пример БУНКЕР ИЗ ПУСТОЙ БОЧКИ.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

BIO-NIK писал(а):как без горелки Вы в ТТ котле гранулы сжигать будете?
Совместно с дровами: вначале сжигаются дрова, затем - пеллеты (на слое угольков). :mrgreen:
А вообще, этот вопрос больше - к производителю.
Последний раз редактировалось Honda 27 апр 2010, 17:00, всего редактировалось 1 раз.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

bozzZ писал(а):большинство производителей предоставляют эти цифры, для согласования факела и топки котла
Ссылку можно?
"Без измерений нет испытаний!"

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»