Пеллетная горелка "Pelltech"

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
BIO-NIK
Претендент
Претендент
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 13 апр 2010, 18:13
Репутация: 5
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение BIO-NIK »

Honda писал(а):1/Во-первых соответствует. Во-вторых : они там в Европах еще не такие газы сжигают в котлах, в этом плане нам до них - далеко ешшо (вниз).
2/Давление газа для правильного подбора надувной горелки - это вообще вторичный фактор.
Ну вот это все вообще ни в какие ворота! В таком ракурсе наш диалог будет выглядеть так:
В Европе- то. Да нет-это. И так до бесконечности. Поэтому-БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ. Каждый прочитавший пусть выводы делает сам-лучше в Европе с нормами и правилами, чем у нас или хуже!

BIO-NIK
Претендент
Претендент
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 13 апр 2010, 18:13
Репутация: 5
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение BIO-NIK »

Sid писал(а):Пелеты произведенные в России и пелеты произведенные в Европе - две разные штуки.
Думаю от части поэтому будерус не торопиться в Россию.
У нас на Урале с этим так совсем грустно, я до сих пор не нашел производителя, который делает более менее приличного качества пелеты.
Повторюсь, 95% пеллет, произведенных в России идет на экспорт в Европу!
У меня еще вопрос-для чего Вы искали производителя пеллет в Вашем регионе, и как Вы и по каким критериям оценивали качество пеллет, коли делаете выводы, что все они не должного качества?

BIO-NIK
Претендент
Претендент
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 13 апр 2010, 18:13
Репутация: 5
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение BIO-NIK »

Dim@ писал(а):Сегодня ради интереса позвонил в пр-во Будеруса, и официальным дилерам Дакон - фирму Мастер-Ватт, спросил инженеров про совместимость их котлов и ваших горелок и про предоставлении гарантии при использовании пелетных горелок. В обоих случаях мне сказали что использовать данных горелок не предусмотрено производителем и влечет за собой отказ в гарантийном обслуживании котла
С завидным упорством некоторые участники данной темы ссылаются на неких инженеров, давших им абсолютно безпредметный ответ на гипотетический вопрос по поводу гарантии, т.к. прецендента НЕ БЫЛО.
Как я говорил выше, наша компания является АСЦ Будеруса, о чем есть информация на официальном сайте Buderus, в разделе СЕРВИС (наша компания называется Н.И.К инжиниринг мы там на 2 строчке). Общение по гарантийным вопросам с клиентом производят наши инженеры, а не инженеры тех.службы Buderusa.
Для того, чтоб закончить этот безпредметный спор по поводу ГАРАНТИИ НА КОТЕЛ ПРИ УСТАНОВКЕ ПЕЛЛЕТНОЙ ГОРЕЛКИ я готов официально,от лица компании, с составлением соответствующих документов, заявить о том, что гарантии на котельное оборудование Buderus при установке пеллетной горелки "Pelltech" сохраняются полностью!!!

BIO-NIK
Претендент
Претендент
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 13 апр 2010, 18:13
Репутация: 5
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение BIO-NIK »

Dim@ писал(а):Да бы прояснить ситуацию с представителем будеруса есть определенные деловые отношения - так что это был не "звонок со стороны надоедливым конечным потребителем"
А Ваши взаимоотношения с Buderus имеют статус сервис-центра или ограничены только продажами? Повторюсь, что гарантийные взаимоотношения Buderus поддерживает только через АСЦ.

BIO-NIK
Претендент
Претендент
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 13 апр 2010, 18:13
Репутация: 5
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение BIO-NIK »

Sid писал(а):Кстати, был бы очень благодарен, за информацию о таковом, в уральском регионе конечно
Я думаю здесь вы много производителей пеллет найдете с поставкой в Ваш регион:_http://forums.wood.ru/forumdisplay.php?forumid=24

А уж здесь так точно:_http://www.wood-pellets.com/cgi-bin/cms ... d=4&lang=1

Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Re:

Сообщение Sid »

BIO-NIK писал(а): Повторюсь, 95% пеллет, произведенных в России идет на экспорт в Европу!
У меня еще вопрос-для чего Вы искали производителя пеллет в Вашем регионе, и как Вы и по каким критериям оценивали качество пеллет, коли делаете выводы, что все они не должного качества?
Чистить шнэк приходиться каждые 1-2 дня. В лучшем случае.
Опыта конечно в этом плане немного, но и двух котлов которые установили, мне хватило.
По таким и оцениваю.

А в плане импорта пелет.

В Европе пелеты делаются из древесины, у нас из отходов деревообрабатывающего производства.

Для импорта не спорю, может быть и качественная продукция идет. Не знаю как в москве ситуация с этим, но у нас полный ужас, у нас и компанию которая продает пелеты не так легко найти, не говоря уж о качестве этой продукции.
Можно конечно возить и с москвы, но цены надо думать уже будут совсем другие.

BIO-NIK
Претендент
Претендент
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 13 апр 2010, 18:13
Репутация: 5
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение BIO-NIK »

Sid писал(а):Чистить шнэк приходиться каждые 1-2 дня. В лучшем случае.
Опыта конечно в этом плане немного, но и двух котлов которые установили, мне хватило.
По таким и оцениваю.
О, оказывается и у Вас есть бесценный опыт по установке и обслуживанию пеллетных котлов! Дак давайте-же скорее об этом поговорим! Какой марки котлы Вы установили? Зачем чистить шнек?

Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Sid »

Затем что засоряется, логично ?

BIO-NIK
Претендент
Претендент
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 13 апр 2010, 18:13
Репутация: 5
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение BIO-NIK »

Sid писал(а):Затем что засоряется, логично ?
Абсолютно логично! А чем засоряется и чем Вы его чистите?(имеется ввиду шнек).

BIO-NIK
Претендент
Претендент
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 13 апр 2010, 18:13
Репутация: 5
Откуда: Москва
Контактная информация:

Bидео с работой пеллетной горелки Pelltech

Сообщение BIO-NIK »

Решил подлить масла в огонь. Сняли видеоролик работы пеллетной горелки Pelltech без котла для наглядности и понимания процессов. СМОТРИТЕ!
_http://www.youtube.com/watch?v=MpgtyKcXmlE
Последний раз редактировалось BIO-NIK 28 апр 2010, 15:03, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

BIO-NIK писал(а):Для того, чтоб закончить этот безпредметный спор по поводу ГАРАНТИИ НА КОТЕЛ ПРИ УСТАНОВКЕ ПЕЛЛЕТНОЙ ГОРЕЛКИ я готов официально,от лица компании, с составлением соответствующих документов, заявить о том, что гарантии на котельное оборудование Buderus при установке пеллетной горелки "Pelltech" сохраняются полностью!!!
Да бы развеять мои сомнения прошу выложить здесь следующие документы:
1.Сертификат соответствия на рекламируемые здесь вами горелки.
2.Официальное письмо от производителя Будерус (Дакон) о том что установка ваших горелок на ТТ котлы модели Logano G211 и S11 (DOR и FB) разрешена производителем, все гарантийные обязательства при их установке сохраняются.
3. Если письма от производителя нету - то официальное письмо от имени руководства вашей фирмы, являющейся АСЦ Будеруса, что она берет на себе гарантийные обязательства по котлам на которые устанавливаются ваши горелки, так же предоставить список производителей и моделей котлов с которыми ваши горелки совместимы

Аватара пользователя
"Лёлик"
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 31 май 2006, 22:03
Репутация: 7

Сообщение "Лёлик" »

Дакон рекомендует Lamborghini... Остальные нельзя :mrgreen:
А в-принципе -_http://www.dakon.ru/download/fb-burners.pdf ВОТ. В Будерусе можно официально приобрести.
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/

Аватара пользователя
vics
Претендент
Претендент
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 17 авг 2009, 12:06
Репутация: 1

Re: Пеллетная горелка "Pelltech"

Сообщение vics »

мужики....хорош лаяться, в таком большом разговоре, по делу самый мизер.... Конкретно давайте по горелкам... есть таблицы подбора или хотябы расчет???? ежли кто не в теме, примерно такие:
57RUS_1-01G1-7,ZMA,ZMI.pdf
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Старайся сделать хорошо, хреново всегда получится.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

vics писал(а):давайте по горелкам... есть таблицы подбора или хотябы расчет?
Половину темы это выясняли. Нету.
BIO-NIK писал(а):Сняли видеоролик работы пеллетной горелки Pelltech без котла для наглядности и понимания процессов. СМОТРИТЕ!
Примерно так я все себе и представлял. Только горелку здесь не на полную мощь испытывали, почему-то. :|
По поводу видео: еще раз подтвердились особенности этой горелки, а именно - "загибание" факела пламени вверх (это то, что BIO-NIK отрицал). Это и не удивительно: у этой модели горелки движение горючей смеси в сопле практически безнапорное.
В принципе (ИМХО), эти горелки в большинстве твердотопливных котлов - применимы; что касается применения их с дизельными котлами, то тут пока все - "вилами на воде писано", я бы на Вашем месте, пока не стал бы эту тему пиарить.

Аватара пользователя
vics
Претендент
Претендент
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 17 авг 2009, 12:06
Репутация: 1

Re: Пеллетная горелка "Pelltech"

Сообщение vics »

Согласен с Honda, видео не впечатляет, ..горелка самопал...догорание пеллет после остановки происходит в камере подачи (в шнеке) ???? :crying: , про пламя и не говорю... т.е. расчета никакого не было, а жаль... а вообще, пусть ребята поработают, видно это только начало..первый блин. Удачи мужики!!!! Что будет новенькоко, показывайте не стесняйтесь.
Старайся сделать хорошо, хреново всегда получится.

Аватара пользователя
"Лёлик"
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 31 май 2006, 22:03
Репутация: 7

Сообщение "Лёлик" »

Ниужели не понятно, твёрдое топливо - оно же не газ, реакция на увеличение-уменьшение мощности нифига не мгновенная, нужно несколько минут для стабилизации пламени. Если охота потратить полчаса - час на просмотр видео - там будет большой факел и прогорит всё полностью. Тем более ветер на улице. Подсыпали топливо вручную, без дозировки. Пеллеты догорают на краю трубы внутреннего шнека - да :oops: . За неделю образуется бортик 1-2мм, удаляется при чистке :wink: .
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/

BIO-NIK
Претендент
Претендент
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 13 апр 2010, 18:13
Репутация: 5
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение BIO-NIK »

vics писал(а):..горелка самопал.
Горелка производится более 5 лет и продается в Швеции, Финляндии,Англии,Германии,Эстонии, Латвии, Литве.

georgnsk
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 11 янв 2010, 09:47
Репутация: 10
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение georgnsk »

Посмотрел видео работы горелки. Обычно в стокерных горелках(по крайней в тех которые видел и разбирал), воздух подается через воздушную рубашку образованную двумя трубами, внутренней с отверстиями и наружной сплошной. Расположение и размер отверстий рассчитываются(или находятся экспериментально)так, чтобы поймать оптимальное соотношение воздуха непосредственно в зоне разложения пеллет(первичный воздух) и в зоне дожигания летучих продуктов. В этой горелке сильно всё упрощенно, возможно даже слишком. Видно что вторичного воздуха сильно не хватает и распределяется он неравномерно(факел несимметричный). При полной мощности картинка полагаю будет еще некрасивей. Про электроника сказать что-то сложно, не понял зачем выносной пульт установки температуры, ведь все с панели кнопками можно сделать.

BIO-NIK
Претендент
Претендент
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 13 апр 2010, 18:13
Репутация: 5
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение BIO-NIK »

georgnsk писал(а):Про электроника сказать что-то сложно, не понял зачем выносной пульт установки температуры, ведь все с панели кнопками можно сделать.
Да это-же термостат! На собраной системе он ставится на подающую линию котла, но здесь -то у нас котла не было!

georgnsk
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 11 янв 2010, 09:47
Репутация: 10
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Re:

Сообщение georgnsk »

BIO-NIK писал(а):
georgnsk писал(а):Про электроника сказать что-то сложно, не понял зачем выносной пульт установки температуры, ведь все с панели кнопками можно сделать.
Да это-же термостат! На собраной системе он ставится на подающую линию котла, но здесь -то у нас котла не было!
Так это датчик температуры с регулятором установки температуры? Непонятно для чего их в один флакон засунули. Кабель до горелки около метра длиной, зачем их всё-таки разносить? Хотя, почему бы и нет, как говорят в жизни попробовать нужно как можно больше.
Датчик температуры лучше на обратку ставить.

Ответить