Для чего нужна гидрострелка?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
neon25
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 29 мар 2010, 14:52
Репутация: 0
Откуда: Владивосток

Для чего нужна гидрострелка?

Сообщение neon25 »

Здравствуйте. Подскажите как работает гидрострелка для чего она нужна и как правильно её расчитать.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Здравствуйте!
Поиск по словам "гидравлическая стрелка" ничего не даёт ? :)
Изображение

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Да его на Гугле забанили, видимо :)
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Re: Для чего нужна гидрострелка?

Сообщение RUZALIN »

Вот немного.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

neon25
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 29 мар 2010, 14:52
Репутация: 0
Откуда: Владивосток

Re: Для чего нужна гидрострелка?

Сообщение neon25 »

Подскажи от чего расчитывать, от диаметра труб подающих линий, или скорость протока в стрелке.

Аватара пользователя
guga
Претендент
Претендент
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 10 апр 2010, 09:30
Репутация: 1
Откуда: Кубань

Сообщение guga »

Диаметр стрелки = 3 диаметра подачи, рекомендуемая мах скорость движения воды через разделитель 0,2 м/сек. А если по правильному то D=18,8x(корень из итогового расхода через отопительный контур в пиковом режиме / на скорость т.е. 0.2) Блин не знаю как тут формулы писать!Это при подобранных насосах. Если насосы еще не подобраны, то D= 17,4 х корень (числитель - мощность котла; знаменатель - скорость т.е. 0,2х дельта Т) Дельта Т - разность температур подачи и обратки (желаемая). Высота стрелки = 4 диаметрам, от верха до патрубка подачи - D, до патрубка обратки 2D, до низа D.(см. вкладку RUZALINa). Внутри сетка для отбоя шлама и воздуха, вверху воздухоотводчик, внизу кран для удаления грязи. :D

Аватара пользователя
guga
Претендент
Претендент
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 10 апр 2010, 09:30
Репутация: 1
Откуда: Кубань

Сообщение guga »

Да, речь идет об ориентировочных диаметрах стрелки: т.е. по ним примерно подбирается труба-заготовка.

Ответить