термона или BAXI?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Jino
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 01 июл 2009, 16:41
Репутация: 0

термона или BAXI?

Сообщение Jino »

Для дома постоянное проживание 300 м2
В этой теме http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1&t=15925" onclick="window.open(this.href);return false;
понял что нужен напольный котел с бойлером косвенного нагрева.
мощность котла я думаю нужно 40-45 кВт
очень хотел брать BAXI но смотрю они требуют дымоход 160 а у меня заложена асбестоцементная труба 150мм
в этом случае BAXI нельзя ставить или он не будет работать?
Смотрю у термоны на 45 дымоход 140.
насколько она хуже BAXI?

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

Jino писал(а):а у меня заложена асбестоцементная труба 150мм

Трубу в любом случае нужно менять на нержавейку или керамику.
Jino писал(а):насколько она хуже BAXI?
Насколько хуже не знаю но лично мне BAXI намного симпатичнее, хотя бы тем что у них есть представительство которое всегда оказывало мне необходимую помощь, а в термону я как то раз пробовал обращаться и не получил никакой помощи, мне сказали что в данный момент специалиста на месте нет и вернется он только через неделю.

Аватара пользователя
Jino
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 01 июл 2009, 16:41
Репутация: 0

Re:

Сообщение Jino »

ermalex писал(а): Трубу в любом случае нужно менять на нержавейку или керамику.
А чем труба плоха? вокруг нее кирпич и бетон.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

КПД этих котлов довольно велик, поэтому отходящие дымовые газы будут максимум 150 градусов. И в холодное время года, на трубы будет оседать конденсат. Оно в скором времени разъест асбестоцементную трубу и она развалиться! Как то так. :wink:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

Jino писал(а):А чем труба плоха? вокруг нее кирпич и бетон.

Трубу в верхней ее части пропитает конденсат, после чего она постепенно разрушится из-за циклов замораживания-размораживания зимой.

Вот посмотрите что будет со временем http://www.furanflex.ru/reasons/" onclick="window.open(this.href);return false;

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

ermalex писал(а):в термону я как то раз пробовал обращаться и не получил никакой помощи, мне сказали что в данный момент специалиста на месте нет и вернется он только через неделю.
Надо было его мобильный телефон попросить у секретаря. Тем более что сам спец в Жуке живет :wink:
Jino, а варианты с другими марками котлов не смотрели?
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

Ayrat писал(а):Надо было его мобильный телефон попросить у секретаря
Это им надо было мне телефон мобильный дать а я другое оборудование заложил и все :wink:

Аватара пользователя
Jino
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 01 июл 2009, 16:41
Репутация: 0

Re: термона или BAXI?

Сообщение Jino »

У меня конечно не такой богатый опыт, могу говорить только на личном примере, котел jama на 80 кВт с турбогорелкой две трубы по 150 мм асбестоцемент, идут по улице утеплены минватой и в коробе из оцинковки. эксплуатация 5 лет, нет даже намека что трубы внутри себя чувствуют плохо. А котел как раз работает с периодичностью то греет то нет. Но живем тут постоянно и топим все зиму. Мне кажется те страшные фотографии могут быть либо старые дымоходы либо приезжают люди наездами и не топят зимой постоянно.
я надеюсь мой асбоцемент лет 10 проживет спокойно, а там уже и ремонт нужно будет делать :)

Лучше скажите можно ли подключить BAXI slim у которого выходной диаметр 160мм к дымоходу 150 мм.
Какие проблемы могут быть -
- с пожарниками или газовщиками (это решаемо)
- с котлом (в этом случае нужен другой котел)

Да и высота дымхода 15 метров. тяга я думаю будет хорошая.

Аватара пользователя
Jino
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 01 июл 2009, 16:41
Репутация: 0

Re:

Сообщение Jino »

Ayrat писал(а): Jino, а варианты с другими марками котлов не смотрели?
нет еще пока не смотрел разве что вот такой вариант
http://www.baxi.ru/production/domestic/ ... lis_xenium" onclick="window.open(this.href);return false;

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Jino писал(а):150 мм асбестоцемент
Это внутренний диаметр трубы или наружный ?
Наружный диаметр дымохода - на его работу никак не влияет.

Аватара пользователя
Jino
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 01 июл 2009, 16:41
Репутация: 0

Сообщение Jino »

Honda писал(а):Это внутренний диаметр трубы или наружный ?
Наружный диаметр дымохода - на его работу никак не влияет.
Конечно внутренний

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Внутренний диаметр у асбестоцемента не бывает точно 150 мм.

Аватара пользователя
Jino
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 01 июл 2009, 16:41
Репутация: 0

Сообщение Jino »

Honda писал(а):Внутренний диаметр у асбестоцемента не бывает точно 150 мм.
тогда тот который точно внутренний у 150 асбоцементной трубы :) это что большая разница ?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Если высота дымохода 14-15 метров, то площадь внутреннего сечения можно уменьшить на 20% (примерно в 90% случаев это проходит).

Аватара пользователя
Jino
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 01 июл 2009, 16:41
Репутация: 0

Сообщение Jino »

Я так понял что проходит с точки зрения котла - будет нормально работать.
А что с газовиками и пожарными?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Могут потребовать расчет диаметра дымохода.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

С точки зрения безопасной эксплуатации, типа пожарной безопасности - это все не особо критично. На котлах есть датчик тяги.

Вот в деревянном доме - может быть и критично.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

А почему не посмотреть на конденсатник? Тот же Баксюк. ЛУНА Резитентал 45кВт. У него весь дымоход, вместе с каналом забора воздуха войдет в твою трубу. По деньгам не на много дороже, чем чугунявый котелок. Ктелки уже обкатанные, я их поставил уже больше десятка, работают нормально, правда всего 3 сезона максимум, но позывов к ремонту не видно пока ни каких. Люди довольны. Особенно те, которые денег на автоматику не пожалели.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
Jino
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 01 июл 2009, 16:41
Репутация: 0

Re:

Сообщение Jino »

a-x-e-l-1 писал(а):А почему не посмотреть на конденсатник? Тот же Баксюк. ЛУНА Резитентал 45кВт. У него весь дымоход, вместе с каналом забора воздуха войдет в твою трубу. По деньгам не на много дороже, чем чугунявый котелок. Ктелки уже обкатанные, я их поставил уже больше десятка, работают нормально, правда всего 3 сезона максимум, но позывов к ремонту не видно пока ни каких. Люди довольны. Особенно те, которые денег на автоматику не пожалели.
не смотрел в их сторону так думал что оптимально по цене качество это чугунные атмосферники

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»