бойлер косвенного нагрева или газовый?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

А че, все равно там ничего не вешается :D
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Ayrat писал(а):у конденсатника затраты на нейтрализацию конденсата.
Это - в том случае, если канализационные стоки из здания уходят на септик с биологической очисткой. Обычно же на бытовых котлах нейтрализация не делается.

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

Honda писал(а):Обычно же на бытовых котлах нейтрализация не делается.
Это не есть "карошо". :mad:
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

RUZALIN писал(а):А че, все равно там ничего не вешается
А бухарский ковер? :D
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Re: бойлер косвенного нагрева или газовый?

Сообщение ermalex »

Ayrat писал(а):а у конденсатника затраты на нейтрализацию конденсата.
При сгорании 1 м3 газа, образуется 2 м3 водяных паров. При обычном режиме работы конденсационного котла за день образуется порядка 15-20 л. конденсата. Этот конденсат имеет небольшую кислотность (порядка Ph=3,5-4,5), что не превышает допустимый уровень бытовых отходов.
Поэтому допускается сбрасывать конденсат в канализацию, где он будет нейтрализован с помощью щелочных бытовых отходов.
Следует принять к сведению, что домовые водоспускные системы состоят из материалов, стойких к кислому конденсату.
Согласно рабочему листу ATV A 251это следующие материалы:
_ Керамические трубы
_ Трубы из жесткого ПВХ
_ Трубы из ПВХ
_ Трубы из полиэтилена высокой плотности
_ Трубы из полипропилена
_ Трубы из сополимера акрилонитрила, бутадиена и стирола или сополимера акрилонитрила, стирола и акриловых эфиров(АВS/АSА)
_ Трубы из нержавеющей стали
_ Боросиликатные трубы
По итальянским нормам, вышеуказанная схема сброса конденсата может применяется для котельных установок суммарной мощностью не более 116 кВт (согласно немецкой норме ATV A 251, не более 200 кВт). При превышении этого значения необходимо устанавливать специальные грануляторные нейтрализаторы конденсата.

Полностью статья сдесь http://www.domotronika.ua/ru/articles/4509/" onclick="window.open(this.href);return false;

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Re:

Сообщение ermalex »

Ayrat писал(а):
ermalex писал(а):а ведь защита обратной магистрали чугунного кола это то же затраты
а у конденсатника затраты на нейтрализацию конденсата.
Да и в наших условиях когда за бортом -20 и более, а вода в батареях +80, КПД конденсатников будет ниже заявленного в рекламном буклете.
Действительно ниже но все же существенно выеше обычных котлов.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Re:

Сообщение ermalex »

Ayrat писал(а):
RUZALIN писал(а):Радиаторы побольше поставьте расчитанные на режим 50/35,
И будут все стены радиаторами обвешаны :mrgreen:
Тогда еще и стоимость дополнительных радиаторов и их монтажа надо учесть при расчете срока окупаемости. :wink:
Не нужно учитывать стоимость дополнительных радиаторов, нужно предложить заказчику сделать в дополнение к радаторному отоплению теплые полы которые возьмут часть нагрузки на себя, за счет чего радиаторы можно будет подобрать на более низкую температуру. Кроме того не все меряется деньгами, низкотемпературные радиаторные системы существенно более комфортны, так как при низких тепературах конвекционная составляющая в процентном соотношении уменьшается уступая место излучению.

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

ermalex писал(а):так как при низких тепературах конвекционная составляющая в процентном соотношении уменьшается уступая место излучению.
Вообще-то по законам физики контактный (конвекционный) теплообмен прямо пропорционален дельте Т, в то время как интенсивность теплового излучения пропорциональна дельте Т в четвертой степени. В парилке бани этот факт особенно наглядно чувствуется. :wink:
Так что Вы, коллега, в данном случае не правы.
ermalex писал(а):Не нужно учитывать стоимость дополнительных радиаторов, нужно предложить заказчику сделать в дополнение к радаторному отоплению теплые полы которые возьмут часть нагрузки на себя, за счет чего радиаторы можно будет подобрать на более низкую температуру.
Это при проектирование нового дома впролне приемлемо, а вот когда заказчик просто меняет котел, а ТП у него не было, то весьма проблематично будет уговорить его на устройство ТП по всему дому.
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

Ответить