Регулировочные вентили для радиаторов в квартиру
Добрый день!
Меняем радиаторы в квартире на биметаллические. Дом П-44Т. Радиаторы монтируются с байпасом. Подача воды сверху. Рабочее давление в системе 7.5 атм, опресовочное - 15 атм. Два стояка 1/2, два 3/4. Байпасы равны по толщине стоякам.
Хочется иметь возможность регулировать температуру батарей.
На отключение радиаторов ставятся отдельные шаровые краны, на подачу и обратку. Регулировочный вентиль ищу отдельным устройством.
Против термостатов (типа Данфос) единым фронтом выступили сантехники ЖЭКа, сторонние установщики радиаторов и продавцы сантехники. "Вы их не ставте, они на нашей воде долго не живут.".
Инженер ЖЭКа (ГУ ИС по научному) посоветовал регулировать температуру запорным шаровым краном, что не хорошо.
Ищу вентиль ручной регулировки. Нахожу - RBM и Icma. Но вот только сечение у них практически никакое. Возникает очень сильное подозрение, что если поставить такой регулятор, то основной поток воды пойдет через байпас даже тогда, когда регулятор будет находится в полностью открытом состоянии.
Долго думаю. Дохожу до корявой схемы - на подачу или обратку поставить ДВА шаровых крана. Первый от стояка использовать для отключения батарии, второй - для регулировки температуры.
Понятно, что шаровой кран так использовать нельзя. Однако, если у шарового умрет уплотнение шара, то хотя он и перестанет перекрывать воду полностью, регулировать поток будет очень хорошо.
А в полностью открытом положении почти не будет вносить дополнительного сопротивления в ток воды через батарею.
Но схема эта не нравится каким-то инженерным убожеством.
Поэтому вопросы:
1) Термостаты действительно зло в наших условиях и дольше года не живут?
2) Cуществует ли регулировочный вентиль подходящий для моих условий (такой, чтобы все вода не пошла через байпас)?
Или может быть это надуманная проблема?
3) Имеет ли право на существование схема с двумя шаровыми кранами? Какие могут быть в ней подводные камни?
Меняем радиаторы в квартире на биметаллические. Дом П-44Т. Радиаторы монтируются с байпасом. Подача воды сверху. Рабочее давление в системе 7.5 атм, опресовочное - 15 атм. Два стояка 1/2, два 3/4. Байпасы равны по толщине стоякам.
Хочется иметь возможность регулировать температуру батарей.
На отключение радиаторов ставятся отдельные шаровые краны, на подачу и обратку. Регулировочный вентиль ищу отдельным устройством.
Против термостатов (типа Данфос) единым фронтом выступили сантехники ЖЭКа, сторонние установщики радиаторов и продавцы сантехники. "Вы их не ставте, они на нашей воде долго не живут.".
Инженер ЖЭКа (ГУ ИС по научному) посоветовал регулировать температуру запорным шаровым краном, что не хорошо.
Ищу вентиль ручной регулировки. Нахожу - RBM и Icma. Но вот только сечение у них практически никакое. Возникает очень сильное подозрение, что если поставить такой регулятор, то основной поток воды пойдет через байпас даже тогда, когда регулятор будет находится в полностью открытом состоянии.
Долго думаю. Дохожу до корявой схемы - на подачу или обратку поставить ДВА шаровых крана. Первый от стояка использовать для отключения батарии, второй - для регулировки температуры.
Понятно, что шаровой кран так использовать нельзя. Однако, если у шарового умрет уплотнение шара, то хотя он и перестанет перекрывать воду полностью, регулировать поток будет очень хорошо.
А в полностью открытом положении почти не будет вносить дополнительного сопротивления в ток воды через батарею.
Но схема эта не нравится каким-то инженерным убожеством.
Поэтому вопросы:
1) Термостаты действительно зло в наших условиях и дольше года не живут?
2) Cуществует ли регулировочный вентиль подходящий для моих условий (такой, чтобы все вода не пошла через байпас)?
Или может быть это надуманная проблема?
3) Имеет ли право на существование схема с двумя шаровыми кранами? Какие могут быть в ней подводные камни?
1) Не буду рекламировать никакие термостаты, скажу лишь, что проблемы с неприменимостью термовентилей (ВСЕХ) в системах отопления многоэтажных зданиях из-за их якобы засоряемости - это байки.
В домах П-44 Т вообще терморегуляторы стоят на всех конвекторах (встроенные), в Москве без терморегуляторов дома уже лет 10 как не сдаются.

В домах П-44 Т вообще терморегуляторы стоят на всех конвекторах (встроенные), в Москве без терморегуляторов дома уже лет 10 как не сдаются.
-
- Претендент
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 28 апр 2006, 09:55
- Репутация: 0
Да, на штатных конвекторах стоят термостаты Данфос, работают или нет за четыре года эксплуатации так и не понял. Тем более не понятно, как они влияют на теплоотдачу конвекторов.
Но сейчас в первую очередь мучает вопрос насколько повысится сопротивлении радиатора после установки подобного вентиля? Не приведет ли его наличие к критичному падению протока воды через радиатор?
Но сейчас в первую очередь мучает вопрос насколько повысится сопротивлении радиатора после установки подобного вентиля? Не приведет ли его наличие к критичному падению протока воды через радиатор?
- ermalex
- Мастер
- Сообщения: 1472
- Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
- Репутация: 42
- Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
- Контактная информация:
denis_vishniakov писал(а):1) Термостаты действительно зло в наших условиях и дольше года не живут?
Гонят жековские работники по полной, ставили в квартирах радиаторы с вентилями серии AZ, прошло 4 года все работает отлично, если сомневаетесь поставьте серии М с увеличенным проходом.
Это точно, ломаться там нечему.Honda писал(а):это байки.![]()
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Претендент
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 28 апр 2006, 09:55
- Репутация: 0
-
- Претендент
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 28 апр 2006, 09:55
- Репутация: 0
- Пятницa
- Гуру
- Сообщения: 2415
- Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
- Репутация: 8
- Откуда: Московский регион
- Контактная информация:
denis_vishniakov, а можно спросить: а зачем вам регулировать температуру радиаторов с пом. термостатов в вашей квартире? У вас счётчик тепловой стоит? Как происходит оплата за отопление?denis_vishniakov писал(а):1) Термостаты действительно зло в наших условиях и дольше года не живут?
А почему вас не устраивают стандартные трехходовые ?denis_vishniakov писал(а):2) Cуществует ли регулировочный вентиль подходящий для моих условий (такой, чтобы все вода не пошла через байпас)?
Все гениальное - просто.
-
- Претендент
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 28 апр 2006, 09:55
- Репутация: 0
Добрый день!
Регулировать температуру (не обязательно при помощи термостатов, можно и с помощью "ручных" вентилей) хочется по следующим причинам:
1) Если будет жарко, будет желание сделать менее жарко.
Будет жарко или нет - совершенно не понятно, потому что меняются конвекторы на радиаторы и меняются окна.
И потенциально будет утеплятся лоджия.
Но возможность того, что станет жарко - не исключена. Тряпки вешать на радиаторы не хочется. Или форточки/двери настеж открывать - тоже не хочется.
2) Если таки будут ставить счетчики тепла - лучше быть к этому готовым...
Регулировать температуру (не обязательно при помощи термостатов, можно и с помощью "ручных" вентилей) хочется по следующим причинам:
1) Если будет жарко, будет желание сделать менее жарко.
Будет жарко или нет - совершенно не понятно, потому что меняются конвекторы на радиаторы и меняются окна.
И потенциально будет утеплятся лоджия.
Но возможность того, что станет жарко - не исключена. Тряпки вешать на радиаторы не хочется. Или форточки/двери настеж открывать - тоже не хочется.
2) Если таки будут ставить счетчики тепла - лучше быть к этому готовым...
-
- Претендент
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 28 апр 2006, 09:55
- Репутация: 0
- Пятницa
- Гуру
- Сообщения: 2415
- Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
- Репутация: 8
- Откуда: Московский регион
- Контактная информация:
Жарко или нет - зависит от температуры воды на входе в радиатор, которую вам отопленцы с ТЭЦ пришлют и от мощности ваших радиаторов.denis_vishniakov писал(а):Будет жарко или нет - совершенно не понятно, потому что меняются конвекторы на радиаторы и меняются окна.
Поверьте - жар костей не ломит.

Будет просто душно учитывая смену окон на пластик..
Придётся вам вентиляцию ещё делать или всё равно проветриваться...
Конвекторы - вещь. Новые? Какой мощи? Я возьму, если выкинете..
.........
А до смены их не было? Вы ему скажите - а нахерена тогда байпас нужен?трехходовые
Расшифрую: заузив вентилями проход труб к радиатору, водичка потечёт через неперекрытый байпас, а вы будете ему жаловаться, что батареи еле греют..
Последний раз редактировалось Пятницa 26 май 2010, 12:14, всего редактировалось 2 раза.
Все гениальное - просто.
-
- Претендент
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 28 апр 2006, 09:55
- Репутация: 0
Конвекторы - условно новые (года три чтоли уже дом стоит), два КСК 20-1,471, один КСК 20-1,593, один КСК 20-1,226 и еще один неустановленной мощности, проходной для эркера.
Они страшные сильно, слегка покоцанные (так как их сначла не щадили строители дома, а потом мы) и корявые.
Буду выкидывать, могу отдать.
Байпасы есть и сейчас, они намертво вварены в трубы. Трехходовых нет.
Конвертора впрочем тоже. На конвекторах даже перекрывающих вентилей нет. Есть термостаты Данфос.
Они страшные сильно, слегка покоцанные (так как их сначла не щадили строители дома, а потом мы) и корявые.
Буду выкидывать, могу отдать.
Байпасы есть и сейчас, они намертво вварены в трубы. Трехходовых нет.
Конвертора впрочем тоже. На конвекторах даже перекрывающих вентилей нет. Есть термостаты Данфос.
-
- Претендент
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 28 апр 2006, 09:55
- Репутация: 0
Это не байпас, а замыкающий участок, и он является обязательным элементом в существующей системе отопления здания.Пятницa писал(а):нахерена тогда байпас нужен?
Да все нормально там будет работать, если вентиль поставить с увеличенным сечением (вот именно в этом случае, про другие случаи я не говорю).Пятницa писал(а):заузив вентилями проход труб к радиатору, водичка потечёт через неперекрытый байпас, а вы будете ему жаловаться, что батареи еле греют..
-
- Претендент
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 28 апр 2006, 09:55
- Репутация: 0