вопрос по BAXI SAG 200
Всем привет! такая проблемка: газовый бойлер baxi sag 200 нагревает воду примерно до 50 градусов (половина шкалы) и отключается. что может быть? (ручка регулятор-включена на полную)
-
- Претендент
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 01 июн 2010, 09:55
- Репутация: 0
Re: вопрос по BAXI SAG 200
кто возьмется посмотреть? (15 км от мкад по М4, домодедовский район) пишите в личку
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=42&t=15854" onclick="window.open(this.href);return false;
Привет, тут у меня примерно такое же было. посмотри.по ссылке
Привет, тут у меня примерно такое же было. посмотри.по ссылке
-
- Претендент
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 01 июн 2010, 09:55
- Репутация: 0
Re: вопрос по BAXI SAG 200
Спасибо Геннадич, осталось найти эту "трубку съема температуры"...
-
- Претендент
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 01 июн 2010, 09:55
- Репутация: 0
Re: вопрос по BAXI SAG 200
А датчик перегрева с синими проводами?