baxi luna 3 comfort combi и рециркуляция ГВС

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Сантехник с МРЭПа
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 17:23
Репутация: 0
Откуда: МРЭП № 4

baxi luna 3 comfort combi и рециркуляция ГВС

Сообщение Сантехник с МРЭПа »

Здравствуйте уважаемые коллеги!У меня такой вопрос по данному котлу: есть дом спятью санузлами, соответственно 5 полотенцесушителей, заказчик уже заказал котел baxi luna 3 comfort combi со встроенным 80 л бойлером. Если сделать рециркуляцию ГВС через полотенцесушители, то будет приличный теплосъем с горячей воды. И если данный котел работает в режиме приоретета ГВС, то не получится ли, что он будет работать на нагрев бойлера, а на отопление включаться реже чем необходимо?
истина в воде!

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Думаю что так и получится - 80 литров будет мало на 5 санузлов + остывать быстро будет от полотенцесушителей.
Представте ситуацию что 5 санузлов будут расходовать воду одновременно (например на душ с расходом ГВС 6литр/мин (12 литр/мин общий расход душа) в течении 10 минут) - расход в первые 10 минут составит примерно 300литров горячей воды

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

А я бы расуждал так: 5 полотенчиков ну пусть по кило ваты... 5 квт - фигня! еще насосик с таймером и термореле, все регулируется. можно и объем бойлера расширить до 180. все как бы приемлемо.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Котелок
Профи
Профи
Сообщения: 518
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 14:07
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Котелок »

дожили, бойлер 80л на 5 санузлов, хотя если мытся по очереди ....
Делаю тепло
Wolf и Baxi

aleksery
Претендент
Претендент
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 31 май 2010, 17:35
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение aleksery »

Полотенцесушители лучше подсоединить к системе отопления, если есть возможность, отдельным контуром, который в летний период будет продолжать работать. В системе отопления вода не меняется , соответственно в ней нет кислорода, который влечет за собой коррозию. А если нет такой возможности . то бойлер надо ставить минимум 200 литров.

aleksery
Претендент
Претендент
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 31 май 2010, 17:35
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение aleksery »

Полотенцесушители лучше подсоединить к системе отопления, если есть возможность, отдельным контуром, который в летний период будет продолжать работать. В системе отопления вода не меняется , соответственно в ней нет кислорода, который влечет за собой коррозию. А если нет такой возможности . то бойлер надо ставить минимум 200 литров.

Аватара пользователя
Мутный
Любитель
Любитель
Сообщения: 258
Зарегистрирован: 09 май 2009, 10:41
Репутация: 19
Откуда: Подмосковье

Сообщение Мутный »

на 5 СУ не 200, а 300-400 литров не помешает. Хотя здесь нужно учитывать кол-во проживющих :)
если двое - то хоть десять, хоть двадцать санузлов роли не играет и 200 литров хватит за глаза :cool:
гpязнуля
А полотенцесушители по киловату не очень много? :D к тому же если с термостатами...

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Мутный, так я ж от щедрости душевной кило задарил...
Встретил дизайнера - убей сразу!

Ответить